jordfeil i TN og IT fordelingssystem


Anbefalte innlegg

I montørhånboka står det at første jordfeil i IT nett vil ha svært lav feilstrøm, og at det ikke vil oppstå farlig situasjon.

Hvorfor er feilstrømmen ved første jordfeil liten i IT nett??

Det står også at første jordfeil i TN nett er så stor at det ikke vil by på særlige problemer å få kretsens overstrømsvern til å løse ut.

Kan noen forklare meg hvorfor det er sånn??

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Jordfeil i IT nett:

IT nettet består av en 3~ trafo hvor midtpunktet er isolert fra jord.

Ved jordfeil på et slik nett vil ikke feilstrømmen bli større en den kapasitive virkningen mellom jord og faseledere.

Og dreier det seg om en liten trafo kan det godt hende man ikek engang får en 30mA jordfeilbryter til å løse ut.

 

Jordfeil i TN nett.

TN nett består av 3~ trafo med jordet midtpunkt.

Dette midtpunktet trekkes med i hele installasjonen hvor en jordfeil her vil bli en ren kortslutning.

Vi henter jo ut 230V mellom fase og N i TN anlegg og 400V mellom fasene.

N punktet er hentet direkte fra jord og dermed blir jordfeil det samme som forbindelse mellom fase og N.