Grindal Skrevet 3. juni 2008 Del Skrevet 3. juni 2008 Hei... Har en slags prøve i aut. jeg her kobla opp en dreieretningsvender på et aut brett med 2 start 1 stopp og 1 termisk værn. det er 230V med en 3 fase kortslutningsmotor. anlegget mitt fungerer topp... Det som gjenstår for å få oppgaven godjent er Isolasjonsmåling og kontinutetstesing av anlegget, her sliter jeg litt. oppgaven skal være ferdig i morgen og jeg ønsker å bevise at jeg kan disse to testene. 1. Er det slik at når jeg isolasjonstester, skal målemetere stilles på 500V testspenning og den ene pinnen på hver av fasene og den andre på et jordpunkt? 2. Er det slik at når jeg skal kontinutetsteste, skal målemeteret stå på Ohm og den ene pinnen på jord punktet på støpselet til tilførselen og den andre pinnen på det jordpunktet lengst ute i kretsen (eks motoren)?? Tusen takk for alle svar som kommer inn i dag 3-6-08.. trenger sårt litt hjelp! Lenke til kommentar
Deadalus Skrevet 3. juni 2008 Del Skrevet 3. juni 2008 1. Målingen utføres med likespenning.Man måler fase til fase og fase jord. I enfase system er det vanlig med 500 volt prøve spenning. Husk å ta ut sensitivt utstyr når du gjør testen. Motstanden du måler skal være større enn 0.5Mohm ved 500Volt 2. Ja. Husk å utlikne motstanden i testledningene før du måler. Er lave motstands verdier som måles. Kan gjerne bruke PN som test ledninger vis avstanden er lang Lenke til kommentar
Fløffy Skrevet 3. juni 2008 Del Skrevet 3. juni 2008 i EES boka vår står det at det skal vere over 1Mohm... Ellers har Deadalus rett.. Lenke til kommentar
Deadalus Skrevet 3. juni 2008 Del Skrevet 3. juni 2008 Er forskjellig motstand ved forskjellige prøve spenninger.Ved 1000V er det 1Mohm, ved 500V 0.5Mohm og ved 250V 0.25Mohm. Iverfall etter nek400:2002 Hvilken bok er EES boka ? Lenke til kommentar
Fløffy Skrevet 3. juni 2008 Del Skrevet 3. juni 2008 Elenergisystem i praksis.. gitt ut av elforlaget.. Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 4. juni 2008 Del Skrevet 4. juni 2008 Er forskjellig motstand ved forskjellige prøve spenninger.Ved 1000V er det 1Mohm, ved 500V 0.5Mohm og ved 250V 0.25Mohm. Iverfall etter nek400:2002 Dette ble justert opp i NEK 400:2006 Orker ikke å finne frem NEK:400 for å finne referansen i farten, men kravene er noe slikt som dette: SELV og PELV, testes med 250V, resultat bedere enn 0,5Mohm Vanlige kretser opp till 500V, testes med 500V og resultat bedere enn 1Mohm Spenning over 500V testes med 1000V og skal ha resultat bedere enn 1Mohm. (Montørhåndboka NEK 400:2006 side 319) Lenke til kommentar