rozon Skrevet 19. mai 2008 Del Skrevet 19. mai 2008 (endret) Jeg har en NAMUR prox som i normal drift fungerer Av/På. Under service ønsker jeg å kunne lese denne av analogt slik at man kan vite hvor på hysteresekurven man er. Altså, en omformer som gjør om NAMUR signalet til 0-10V eller 0-20mA, og som ikke har over 15V utspenning til sensoren. Finnes dette? Sensoren er Exi, så jeg må passe på å ikke overgå de elektriske maks verdiene på denne selv om jeg ikke er i en Ex sone. I hovedsak max utspenning for denne applikasjonen... Edit: Sensoren er en induktiv sensor... 2.1 og 1.2 mA er vekslepunktene med en 1k ohm motstand og 8.2V drivspenning. Det er NAMUR standarden liksom. Dersom man ikke trenger tenke på Ex forutsetningene kan man bruke en 24V loop-kalibrator for å lese av mA verdien. Jeg ønsker å gjøre dette UTEN å gå på kant av Ex forutsetningene, som i praksis i dette tilfellet er max 15V spenning. Endret 19. mai 2008 av rozon Lenke til kommentar
ragstian Skrevet 19. mai 2008 Del Skrevet 19. mai 2008 Hei. For de uinvidde: en "prox" er en proximity switch eller på norsk en nærhets bryter som gir et signal ut når noe kommer i nærheten. Vanligvis har disse bryterne "signal conditioning" elektronikk som gir hysterese til signalet osv, dette forhindrer deg fra å lese hvor på kurven du er. Det finnes imidlertid brytere der du kan få tilgang til "rå-signalet". Good Luck Lenke til kommentar