Gå til innhold

NAMUR prox - Analog avlesing


Anbefalte innlegg

Jeg har en NAMUR prox som i normal drift fungerer Av/På. Under service ønsker jeg å kunne lese denne av analogt slik at man kan vite hvor på hysteresekurven man er.

 

Altså, en omformer som gjør om NAMUR signalet til 0-10V eller 0-20mA, og som ikke har over 15V utspenning til sensoren. Finnes dette?

 

Sensoren er Exi, så jeg må passe på å ikke overgå de elektriske maks verdiene på denne selv om jeg ikke er i en Ex sone. I hovedsak max utspenning for denne applikasjonen...

 

Edit:

Sensoren er en induktiv sensor...

 

2.1 og 1.2 mA er vekslepunktene med en 1k ohm motstand og 8.2V drivspenning. Det er NAMUR standarden liksom.

 

Dersom man ikke trenger tenke på Ex forutsetningene kan man bruke en 24V loop-kalibrator for å lese av mA verdien.

 

Jeg ønsker å gjøre dette UTEN å gå på kant av Ex forutsetningene, som i praksis i dette tilfellet er max 15V spenning.

Endret av rozon
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Hei.

 

For de uinvidde: en "prox" er en proximity switch eller på norsk en nærhets bryter som gir et signal ut når noe kommer i nærheten.

 

Vanligvis har disse bryterne "signal conditioning" elektronikk som gir hysterese til signalet osv, dette forhindrer deg fra å lese hvor på kurven du er. Det finnes imidlertid brytere der du kan få tilgang til "rå-signalet".

 

Good Luck

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...