DJ2009 Skrevet 29. april 2008 Del Skrevet 29. april 2008 (endret) Kunne noen svart/ forklart disse oppgavene? evt, legge til som vedlegg.. Bare du tar noen så er bra for meg! OPPGAVE 1 I garasjeanlegget skal det monteres 6 stikkontakter for motorvarmere. Hver stikkontakt belastes med inntil 1000 W. Avstanden fra hovedtavla til garasjeanlegget er 80 m. (Maksimalt tillatt spenningstap: 4 %) a) Lag løsningsforslag med koblingsskjema, kabeltverrsnitt og utstyrsliste. b) Hvilke sikkerhetstiltak mener du det er nødvendig å gjennomføre i forkant av et slikt arbeid? Utenfor vaskeriet blir det ofte isete og glatt vinterstid. Styret i borettslaget har derfor besluttet å legge varmekabler i området. Det skal legges to varmekabler da det er ønskelig å regulere varmen med en reguleringsvender. Arealet er 20 m2, og det bør beregnes 150 W/m2. c) Velg varmekabler fra vedlegg 2, og velg en løsning på hvordan varmen skal reguleres. d) Hvilke effekter vil du få på hvert trinn? e) Gjør nødvendige forandringer i vedlegg 1. Styret er interessert i hva det vil koste å bruke varmekablene gjennom en vintersesong. Gjennomsnittlig pris pr. kWh = 55 øre, gjennomsnittlig nettleie inklusiv fastavgift pr. kWh = 75 øre. f) Lag en oversikt over hvor mye dette vil koste. g) Drøft denne formen for bruk av energi. OPPGAVE 2 I vaskeriet skal dere reparere en del i en tørketrommel. Det viser seg at det er oppstått feil i en spenningsdeler. Ved kontrollmåling måler dere følgende: UAB = 7,2 V, UBC = 0 V, UCD = 16,8 V. a) Hvordan vil du gå fram for å finne feilen? b) Vis på vedlegg 3 hvordan du kan måle strøm, spenning og resistans ved feilsøking. c) Beregn forventede måleresultater, før og etter at feilen er utbedret. Endret 29. april 2008 av Øystein91 Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 29. april 2008 Del Skrevet 29. april 2008 (endret) gidder ikke gjøre oppgaven for deg, men kan gi deg noen pointers: 1. A) Vi snakker 2 kursert à 16A ettersom maks strøm for standard stikkontakt er 16A, gidder ikke beregne, men på 80 meter må du nok opp et tverrsnitt eller to, men tror ikke du trenger mer enn 6mm2, kansje du til og med kan klare deg med 4mm2 B) stikkord: Risikovurdering Varmekabler: 150W/m2 er betydelig mindre enn det som vanligvis brukes for snøsmelting (300W/m2) det kan kansje med fordel nevnes,forøvrig kan det nevnes at reguleringsvender ( har ikke hørt det navnet før men hvis det er snakk om vendertype 9 og 29) er en håpløst gammeldags og tungvind måte å regulere et varmeanlegg på. Endret 29. april 2008 av SirAmp Lenke til kommentar
DJ2009 Skrevet 29. april 2008 Forfatter Del Skrevet 29. april 2008 gidder ikke gjøre oppgaven for deg, men kan gi deg noen pointers:1. A) Vi snakker 2 kursert à 16A ettersom maks strøm for standard stikkontakt er 16A, gidder ikke beregne, men på 80 meter må du nok opp et tverrsnitt eller to, men tror ikke du trenger mer enn 6mm2, kansje du til og med kan klare deg med 4mm2 B) stikkord: Risikovurdering Varmekabler: 150W/m2 er betydelig mindre enn det som vanligvis brukes for snøsmelting (300W/m2) det kan kansje med fordel nevnes,forøvrig kan det nevnes at reguleringsvender ( har ikke hørt det navnet før men hvis det er snakk om vendertype 9 og 29) er en håpløst gammeldags og tungvind måte å regulere et varmeanlegg på. Ja, ok! Takk for hjelpen, men kobilngsskjemaet? Skal det være ganske innviklet? Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 29. april 2008 Del Skrevet 29. april 2008 det må du kunne selv! er ikke innviklet i det heletatt, stikk er det enkleste man kan koble Lenke til kommentar
DJ2009 Skrevet 29. april 2008 Forfatter Del Skrevet 29. april 2008 (endret) Vi snakker 2 kursert à 16A ettersom maks strøm for standard stikkontakt er 16A, gidder ikke beregne, men på 80 meter må du nok opp et tverrsnitt eller to, men tror ikke du trenger mer enn 6mm2, kansje du til og med kan klare deg med 4mm2 _____________ men hvordan fant du ut at tversnittet når ikke Resistansen i ledningen ikke er oppgitt? Endret 29. april 2008 av Øystein91 Lenke til kommentar
Krypto. Skrevet 29. april 2008 Del Skrevet 29. april 2008 Kunne noen svart/ forklart disse oppgavene? evt, legge til som vedlegg..Bare du tar noen så er bra for meg! OPPGAVE 1 I garasjeanlegget skal det monteres 6 stikkontakter for motorvarmere. Hver stikkontakt belastes med inntil 1000 W. Avstanden fra hovedtavla til garasjeanlegget er 80 m. (Maksimalt tillatt spenningstap: 4 %) a) Lag løsningsforslag med koblingsskjema, kabeltverrsnitt og utstyrsliste. b) Hvilke sikkerhetstiltak mener du det er nødvendig å gjennomføre i forkant av et slikt arbeid? Utenfor vaskeriet blir det ofte isete og glatt vinterstid. Styret i borettslaget har derfor besluttet å legge varmekabler i området. Det skal legges to varmekabler da det er ønskelig å regulere varmen med en reguleringsvender. Arealet er 20 m2, og det bør beregnes 150 W/m2. c) Velg varmekabler fra vedlegg 2, og velg en løsning på hvordan varmen skal reguleres. d) Hvilke effekter vil du få på hvert trinn? e) Gjør nødvendige forandringer i vedlegg 1. Styret er interessert i hva det vil koste å bruke varmekablene gjennom en vintersesong. Gjennomsnittlig pris pr. kWh = 55 øre, gjennomsnittlig nettleie inklusiv fastavgift pr. kWh = 75 øre. f) Lag en oversikt over hvor mye dette vil koste. g) Drøft denne formen for bruk av energi. OPPGAVE 2 I vaskeriet skal dere reparere en del i en tørketrommel. Det viser seg at det er oppstått feil i en spenningsdeler. Ved kontrollmåling måler dere følgende: UAB = 7,2 V, UBC = 0 V, UCD = 16,8 V. a) Hvordan vil du gå fram for å finne feilen? b) Vis på vedlegg 3 hvordan du kan måle strøm, spenning og resistans ved feilsøking. c) Beregn forventede måleresultater, før og etter at feilen er utbedret. Hehe. Det var de oppgavene jeg fikk på elektronikk eksamen i 2006 Synd jeg ikke husker noe av det lenger... Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 29. april 2008 Del Skrevet 29. april 2008 men hvordan fant du ut at tversnittet når ikke Resistansen i ledningen ikke er oppgitt? resistansen gir seg selv, VHa formel: delta U = I* ro (spesifikk resistans)*2*cos phi*lederens lengde / tverrsnitt jeg har ikke regnet på det som sagt men tipper 4 skulle holde, noe du selvfølgelig må sjekke Lenke til kommentar