Gå til innhold

Hjelp til stjerne/trekant og tidstyrings oppgave


Anbefalte innlegg

Vel, oppgaven lyder som følger:

 

Du skal koble ei avtreksvifte i et rom med farlig luft.

Det skal tilkobles en 3 fase motor, som skal startes med automatisk stjern/krekantvender.

Anlegget skal kobles slik at motoren starter opp og går i 20 sekunder,

før lyses i romme slår seg på.

Anlegget skal gå til det blir stoppet av en stoppknapp.

 

Legger ved tegninger jeg har lagd nå, er disse riktige (kladd)

styrestrom.jpg

hovedstrom.jpg

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

For meg ser det riktig ut der der. Det vill i allefall virke som du oppgaven sier.

 

Eneste, er at det bare går 15 sek fra vifta begynner å gå til lyset tennes, der skulle det vel gå 20 (K2 får spenning med en gang startknappen betjenes, derfor må denne stå på 20)

 

Tror også jeg ville lagt inn en forrikling mellom Q1 og Q4, slik at lyset ikke slås på dersom vifta ikke begynner å går av en eller annen grunn.

Lenke til kommentar
  • 2 uker senere...
For meg ser det riktig ut der der. Det vill i allefall virke som du oppgaven sier.

 

Eneste, er at det bare går 15 sek fra vifta begynner å gå til lyset tennes, der skulle det vel gå 20 (K2 får spenning med en gang startknappen betjenes, derfor må denne stå på 20)

 

Tror også jeg ville lagt inn en forrikling mellom Q1 og Q4, slik at lyset ikke slås på dersom vifta ikke begynner å går av en eller annen grunn.

Vel, det er jeg som har skrevet feil, det skal være 20s på K2 og, det er jeg klar over.

Vet ikke helt hvordan jeg skal kunne klare å lage ei forrikling mellom Q1 og Q4. Vist ikke Q1 legger inn, vill ikke noe av det resterende starte heller..

Og jeg har ikke noen mulighet til å "sjekke" om vifta starter heller..

 

tegningene er forøvrig blitt endret litt, så legger ved de nye:

post-34183-1209023541_thumb.jpg

post-34183-1209023552_thumb.jpg

 

Og ett spm. til, fikk tips om at motorvernet er feil plassert her, da det kun verner

strømmen på den ene siden av vinklingene i motoren i trekant-kobling..

Hvordan går det ann å løse dette på enkleste måte?

Motorvernet er av typen som sitter på kontaktoren.. Altså på Q1 i mitt tilfelde nå.

Og vist jeg beholder det der/flytter det, hvilken strøm skal jeg stille det på? Merkestrømmen, eller fasestrømmen som jeg måler?

Lenke til kommentar

Motorvernet står riktig plassert, og det skal stilles inn på fasestrømmen.

 

 

Jeg ser en feil på hovedstrømskjemaet, når -Q2 slår over til trekantdrift, så vil motoren bare stoppe og stå og bromme. Dette fordi at viklingen som er merket med U1 og U2 på motoren er koblet til samme fase (L3).

Lenke til kommentar

Ja, du har helt rett hojo.. Men det er ikke blitt koblet slik som det er tegnet i hovedstrømskjemaet..

 

Uansett, så fant jeg ut at motorvernet skal stilles på

"MERKESTRØM x 0,58" vist motorvernet skulle stå der..

Det var iallfall det jeg fant ut i Moellers motorhåndbok,

og fagprøvenemnda var storfornøyd med svaret mitt så.. :)

Lenke til kommentar
Ja, du har helt rett hojo.. Men det er ikke blitt koblet slik som det er tegnet i hovedstrømskjemaet..

 

Uansett, så fant jeg ut at motorvernet skal stilles på

"MERKESTRØM x 0,58" vist motorvernet skulle stå der..

Det var iallfall det jeg fant ut i Moellers motorhåndbok,

og fagprøvenemnda var storfornøyd med svaret mitt så.. :)

 

Merkestrøm x 0,58 = Merkestrøm / √3

 

Så det er helt riktig det du har gjort :thumbup:

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...