Hjelmn Skrevet 20. februar 2008 Del Skrevet 20. februar 2008 Driver og skal måle og bytte drossler på lysmaster. Problemet er at jeg vet ikke hvordan jeg feilsøker og måler på drosslene. Noen som kan hjelpe? Noen som vet hvor jeg kan finne skjema o.l? Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 20. februar 2008 Del Skrevet 20. februar 2008 Så vidt jeg vet så er det ingen enkel måte å feilsøke på spoler på. Dvs hvis det er brudd, så er det enkelt, for en spole vil normalt ha relativ liten resistans. Det som er vanskelig å fastslå er om det finnes kortslutninger internt mellom trådene. Jeg tror det eneste du kan gjøre er å bruke et multimeter som kan måle spoleverdier, og sjekke at målt verdi er i nærheten av merket verdi. Lenke til kommentar
space17 Skrevet 20. februar 2008 Del Skrevet 20. februar 2008 Hva slags type drossler og lysmaster er det snakk om. Effekt, strøm, bruksområde... space Lenke til kommentar
Deadalus Skrevet 22. februar 2008 Del Skrevet 22. februar 2008 Mener at spoler må megges.Måler isolasjons motstand med høy dc spenning. Du må vite merkeverdien på spolen, kanskje det er flere master. Så du kan måle på en som er i orden. Jeg har ihvertfall vært med på å gjøre det på store kortslutting motorer og kabler. For å se at isolasjons motstanden er tilfredsstillende. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 22. februar 2008 Del Skrevet 22. februar 2008 Det mest vanlige er at det blir jordfeil i de. Pæren går og den gammeldagse tennutrustningen forsøker forjeves å tenne den gåene pæra og blir utrolig varm i prosessen og ender med at lakken på viklingene i spolen smelter og kortslutning/jordfeil er et faktum. Ta meggeren fatt så finner du fort ut av det. Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 25. februar 2008 Del Skrevet 25. februar 2008 ...Ta meggeren fatt så finner du fort ut av det. Hm, er det ikke ganske lav motstand i droslene det er snakk om (noen få kohm max)? Og megger'n er designet for måling på svært høye motstandsverdier, så da klarer du vel ikke å finne måle det med megger (måleområde)? Eller er det et lurt triks under ermet ute å går? Lenke til kommentar
space17 Skrevet 25. februar 2008 Del Skrevet 25. februar 2008 Ved meggingen måles nok isoleringen mot jord/gods og ikke motstanden over spolen. space Lenke til kommentar
Hjelmn Skrevet 2. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2008 har tatt meggeren fatt og funnet feil på en del spoler, har meggeren innstilt på 500V og får maks utslag på de drosslene det er feil på. Får også mye utslag på kablene/armaturene om at det er jordfeil, har en teori om at det kan være vann i armaturene o.l som er årsaken. Har enda ikke vært oppi mastene og sett, men det må vel gjøres senere *grøss' Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 2. mars 2008 Del Skrevet 2. mars 2008 Da høres det ut som du har funnet fremgangsmåten her. Er det i tillegg vann i armaruren kan du få utslag på f.eks. 0,1Mohm, kan være lavere eller høyere men det er ikke noe unormalt resultat på søkkvåt gatelys. Brente drosler går selvsagt i 0, så det ser ut som du har litt arbeid forran deg. Lenke til kommentar
Hjelmn Skrevet 2. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2008 har meeeget mye arbeid foran meg Lenke til kommentar
Nettulf Skrevet 3. mars 2008 Del Skrevet 3. mars 2008 Hvis du har verdien på drosslene, kan du jo også måle med et LCR-meter. Det vil vise induktansen i drosselen, og der vil du få store avvik om det er kortslutning eller brudd. Nettulf Lenke til kommentar
Hjelmn Skrevet 3. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2008 LCR meter? what is that? Lenke til kommentar
gtronn Skrevet 3. mars 2008 Del Skrevet 3. mars 2008 før eller siden må du se oppi lampen for det er mere enn bare drosselen det kan være feil på , er det jordfeil kan det være drosselen , fuktighet i holder ,tilkoplinger ,gjenerelt alt i lampen. letteste er å megge og ohme mellom fasene . og sasmmelingne med enn mast som er grei. lykke til høres som mye arbeid, jobber som triker og skiftet enn del armaturer på lysmaster selv.du får håpe på pent vær. hvis du går inn på www.lys.philips.no kan du kansje finne kobligs skjema de har det i lysbrosjyra sin så regner det er på nett siden også. Lenke til kommentar
Nettulf Skrevet 4. mars 2008 Del Skrevet 4. mars 2008 LCR meter? what is that? L=induktans C= kapasistans og R=resistans. Altså et måleinstrument som kan måle induktans, kapasistans og resistans i spoler, kondensatorer osv... Men ikke sikkert det gjør noe nytte til ditt bruk, med mindre du kan måle direkte på drosselen. Er som flere andre sier her potensielle problem med fuktighet, dårlig kontakt og slikt. Nettulf Lenke til kommentar
Hjelmn Skrevet 4. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2008 jeppjepp, skal til pers igjen imorgen. Men det blir på bakkenivå dingling i kran venter vi litt med gtronn: hva mener du med ohme mellom fasene? når jeg megger, er det mellom fase og jord.. Lenke til kommentar
gtronn Skrevet 4. mars 2008 Del Skrevet 4. mars 2008 mål mellom fasene med ohm meter ,først på enn armatur som er iorden så kan du sammenligne resultatet med andre armaturer,kan gjøres hvis ikke megging gir feil og armaturen er defekt (hvis ikke pæra er gåen). målte mellom fasene på enn armatur med 2* 400w son-t pærer målte rundt 370 kohm. hvis du si målte på enn annen 200 ohm eller ikke noe ohm da er det noe feil på armturen mest mulig drosselen.regner med fleste feil finner du med megging. Lenke til kommentar