El Matador Skrevet 2. februar 2008 Del Skrevet 2. februar 2008 Heisann, Har en kompis som nettopp har pusset opp hele huset og fått lagt nytt elektrisk anlegg. Men problemet er at jordfeilbryteren slår ut på helt random sikringer. Det er ikke noe mønster eller noen bestemte sikringer. Det er heller ikke noen bestemte tidsintervaller. Det kan gå alt i fra 1 døgn til 5min før den slår ut. Elektrikkeren som la opp anlegget har vært her for å se etter, men han kunne ikke finne noe feil. Har hørt at jordfeilbryteren kan slå ut pga. naboer og lignende, men dette virker usannsynelig da det ikke var feil før huset ble pusset opp. Hva kan være galt? Lenke til kommentar
hean Skrevet 2. februar 2008 Del Skrevet 2. februar 2008 Heisann, Har en kompis som nettopp har pusset opp hele huset og fått lagt nytt elektrisk anlegg. Men problemet er at jordfeilbryteren slår ut på helt random sikringer. Det er ikke noe mønster eller noen bestemte sikringer. Det er heller ikke noen bestemte tidsintervaller. Det kan gå alt i fra 1 døgn til 5min før den slår ut. Elektrikkeren som la opp anlegget har vært her for å se etter, men han kunne ikke finne noe feil. Har hørt at jordfeilbryteren kan slå ut pga. naboer og lignende, men dette virker usannsynelig da det ikke var feil før huset ble pusset opp. Hva kan være galt? Tipper jordfeilen ikke ligger i anlegget men i ett apparat som du flytter rundt på å bruker uregelmessig Lenke til kommentar
El Matador Skrevet 2. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2008 Jordfeilbryteren slår også ut på sikringene til huseieren som har funnet seg en midlertidig boplass, da leiligheten hans er ubeboelig slik det er nå. Jordfeilbryteren slår oftere ut hos huseierens leilighet, enn hos kompisen min. Alt av apparater er tatt ut fra stikkontaktene. Lenke til kommentar
runerask Skrevet 2. februar 2008 Del Skrevet 2. februar 2008 Tipper dette er et hus med gammelt røranlegg (stålrør), og at det ligger små jordfeiler på kursene (så små at jordfeilbryter akkurat klarer å holde, og som er innenfor kravet). Ved endring av last vil også jordfeils-strømmen forandre seg (jmfr. ohms lov), da ryker JFB uten det er noe spessiell grunn, på hvilken som helst kurs. Nærmeste løsning jeg finner.... Lenke til kommentar
2rgeir Skrevet 2. februar 2008 Del Skrevet 2. februar 2008 jeg ville sjekke VVB, Det kan ofte være en synder på periodiske jordfeil. Hvilket strømsystem er det i boligen, IT, TN? Enkleste måte å isolere jordfeil er å koble alt som er av pluggbare deler i installasjonen, lamper, ovner osv. Evt gjør anlegget strømløst og bruk en "megger" i sikringskapet mellom fase og jord på de forskjellige kursene. Den vil evt vise lekasjer i anlegget. Kan være greit at en elektrikker gjør denne delen Lenke til kommentar
runerask Skrevet 3. februar 2008 Del Skrevet 3. februar 2008 (endret) jeg ville sjekke VVB, Det kan ofte være en synder på periodiske jordfeil. Hvilket strømsystem er det i boligen, IT, TN? Enkleste måte å isolere jordfeil er å koble alt som er av pluggbare deler i installasjonen, lamper, ovner osv. Evt gjør anlegget strømløst og bruk en "megger" i sikringskapet mellom fase og jord på de forskjellige kursene. Den vil evt vise lekasjer i anlegget. Kan være greit at en elektrikker gjør denne delen Lurt å megge anlegget, problemet er bare det å måle jordfeil på laster som styres vis kontaktorer og releer. Dem vil ikke kunne måles fordi ved megging er dem utkoblet fordi anlegget er strømløst. Hvis du skal få målt VVB, bør du måle enten når bereder har kaldt vann(hvis bereder har mekansik termostat), eller måle på selv varmekolben Endret 3. februar 2008 av runerask Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 3. februar 2008 Del Skrevet 3. februar 2008 Er det anlegg med 1 forankoblet jordfeilbryter på hele anlegget eller er det en jordfeilbryter for hver kurs? Får jordfeilbryteren kurssikringene til å gå når den går eller er det bare jordfeilbryter som går osv? Lenke til kommentar
Cerwell Skrevet 3. februar 2008 Del Skrevet 3. februar 2008 Enkelte typer 'billige' kombiautomater har ikke retningsbestemt jordfeilbryter. Disse vil kunne bli påvirket av feil utenfra. En lekasjestrømsmåler vil kunne vise lekkstrømmer mens anlegget er i drift. Lenke til kommentar
Alfaromeo Skrevet 3. februar 2008 Del Skrevet 3. februar 2008 Var nettopp hos en kunde med samme problem. Bytta til jordfeilbryter med tidsforsinkelse på 10ms.Feilen her lå utfor huset. Om det ikke er noe som helst mønster i når jordfeilbryteren går, og du har plugget fra alle varmekilder så tror jeg dette er årsaken Andre typiske feil er utestikk og utelys på denne årstiden. Lenke til kommentar
Allviteren Skrevet 4. februar 2008 Del Skrevet 4. februar 2008 (endret) Jeg er den aktuelle kompisen her, og det virker som om problemet ligger i kurs nr. 1, som går til kjøkkenet til naboen. Nå er alle sikringer i andre etasje av, utenom nr. 6(som ruteren er koblet til ). Sånn som det er nå går det greit, har hendt to ganger på et par døgn at jordfeilbryteren har gått. Men det som er rart, er at jordfeilbryteren til første og kjelleren går, når det er ganske klart at problemet ligge i 2. Skal få inn en tredjepart så fort som mulig for å teste. Tydelig at elektrikeren ikke burde hatt fagbrev... Endret 4. februar 2008 av Allviteren Lenke til kommentar
Arteju Skrevet 4. februar 2008 Del Skrevet 4. februar 2008 (endret) Jordfeil kan være utrolig komplekst og vanskelig å finne ut av. Og det blir ikke undervist mye om slikt på skolen. Og dermed blir det etter hva man erfarer selv som er utslagsgivende for hva man finnner ut. Og ikke minst så er det farlig. Du opererer med kurser med 10-16 Ampere i huset. Dersom du har jordfeil og blir utsatt for en feilstrøm på over 30 Milli Ampere, 0,03 Ampere altså. Så kan du få hjerteproblemer. Ring etter en annen Elektriker, gjerne en eldre og erfaren kar Endret 4. februar 2008 av Arteju Lenke til kommentar
Allviteren Skrevet 4. februar 2008 Del Skrevet 4. februar 2008 Den tredjeparten er Lyse, som forhåpentligvis kan jobben sin;) Lenke til kommentar
2rgeir Skrevet 4. februar 2008 Del Skrevet 4. februar 2008 kurs nr 1 er kjøkken. Det kan forklare at den slår ut randomly. avtreksvifte, kjøleskap, micro,vannkoker, fryseboks. Alle de som er nevnt her slår seg av og på "randomly" Matfett i avtreksvifte kan være en synder. VVB kan også ofte gå på kjøkkenkursen. Lenke til kommentar
Allviteren Skrevet 5. februar 2008 Del Skrevet 5. februar 2008 Virker som om feilen kommer utenifra, lyse har hatt flere problemer i området, og lyktestolpene i området har en tendens til å gå av. Nå er det snakk om at huseier skal skifte alt i hele sikringsskapet, og innstalere en jordfeilbryter pr. sikring. Og at dette kanskje skal dekkes helt eller delvis av lyse. Men er det vits i å gjør en så stor utskifting? Eller hadde en jordfeilbryter med tidsforsinkelse fikset problemet? Lenke til kommentar
Alfaromeo Skrevet 5. februar 2008 Del Skrevet 5. februar 2008 (endret) Virker som om feilen kommer utenifra, lyse har hatt flere problemer i området, og lyktestolpene i området har en tendens til å gå av. Nå er det snakk om at huseier skal skifte alt i hele sikringsskapet, og innstalere en jordfeilbryter pr. sikring. Og at dette kanskje skal dekkes helt eller delvis av lyse. Men er det vits i å gjør en så stor utskifting? Eller hadde en jordfeilbryter med tidsforsinkelse fikset problemet? Bor du på Ullandhaug? Har ikke hørt om jordfeilautomater med tidsforsinkelse jeg. Men det finnes sikkert. En vanlig topolt jordfeilautomat selger vanlige edruelige elektrofirma for 300 kr eks mva. Har du da 10 kurser blir det ikke så veldig dyrt. En vanlig jordfeilbryter koster fort 1000 kr. Men har Lyse problemer med nettet så er det kun tidsforsinkelse på jordfeilbryteren som hjelper. Bortsett fra å finne feilen da.. Har du kabeltv? Jeg har også noen ganger opplevd at jordfeilen kommer inn med den kabelen. Det er da en isloator i skapet til kabelselskapet ute i gaten som er deffekt. Endret 5. februar 2008 av Alfaromeo Lenke til kommentar
Mørbradbiff Skrevet 5. februar 2008 Del Skrevet 5. februar 2008 (endret) Har jeg rett i at det er en jordfeilbryter for hele anlegget? I såfall er det fort verre og feilsøke hvis det er en jordfeil som kommer og går.. . Er sikringsskapet gamelt? Kan du laste opp et bilde av skapet? Er alle kursene jordet, eller bare noen? Endret 5. februar 2008 av Navitas87 Lenke til kommentar
Gromit Skrevet 5. februar 2008 Del Skrevet 5. februar 2008 Ikke lett å finne jordfeil. Hjemme på gården fikk vi feilmelding på brannalarmanlegget pga en jordfeil som ikke lå på gården. Det lokale everket feilsøkte i 4 dager før feilen plutselig forsvant av seg selv. Jordfeil kan være skummelt og skal taes alvorlig. Lenke til kommentar
Allviteren Skrevet 5. februar 2008 Del Skrevet 5. februar 2008 (endret) Bor på storhaug, og har ikke kabeltv. Sikringskapet er maks ett år gammelt og det er en jordfeilbryter for hver leilighet. Dvs. 3 til sammen. Jeg vil tro alle sikringene er jordet, da det er ganske nytt anlegg. Har ikke hatt noen jordfeil i huset på over ett døgn nå. Og alle sikringer i 2. etasje har vært av i like lang tid. Tilfeldig?:S Rettelse: Alt er på, og det virker som om problemet bare har forsvunnet av seg selv. Er vel bare et tidsspørsmål når det kommer tilbake... Endret 5. februar 2008 av Allviteren Lenke til kommentar
2rgeir Skrevet 5. februar 2008 Del Skrevet 5. februar 2008 En 2modulær (2polt) sikring med integrert retningsbestemt jordfeilbryter på 30mA betaler installatøren ca 250-300 + mva inn til seg Det er hvertfall det jeg betaler for de. Det er vell ingen hemmelighet at bytte av 10-15kurser merkes i pengboka. Lenke til kommentar
Alfaromeo Skrevet 6. februar 2008 Del Skrevet 6. februar 2008 Bor på storhaug, og har ikke kabeltv. Sikringskapet er maks ett år gammelt og det er en jordfeilbryter for hver leilighet. Dvs. 3 til sammen. Jeg vil tro alle sikringene er jordet, da det er ganske nytt anlegg. Har ikke hatt noen jordfeil i huset på over ett døgn nå. Og alle sikringer i 2. etasje har vært av i like lang tid. Tilfeldig?:S Rettelse: Alt er på, og det virker som om problemet bare har forsvunnet av seg selv. Er vel bare et tidsspørsmål når det kommer tilbake... Storhaug er kjent for samme problemene. Jeg tipper det er problemer hos andre en deres hus. Om en elektriker legger opp nytt sikringsskap hos deg og du får problemer med at jordfeilbryteren slår ut etter 1 år, så ville jeg nok si de må ordne opp. Prøve å bytte til en tidsforsinket. 2rgeir: Du kjøper jordfeilbryteren feil plass. Er forøvrig en 2 polt 3 moduls hos Cenika Lenke til kommentar