Gå til innhold

Krav 1 og Krav 2 for bygginstallasjoner?


Anbefalte innlegg

Videoannonse
Annonse
Heisann

 

Har glemt en del, men husker det var noe med Ib= Iz* 1,45 (eller noe i den duren)

 

Skal sjekke det opp snart :-)

 

dette er feil

Ib er belastningsstrømmen

In er sikringens nominelle utløsestrøm

I2 er In x 1,45

Iz er kabelens strømføringsevne

 

paragraf 533.2 ?

 

 

Edit: er iz tverrsnitt på kabel ???

 

533.2 ja :)

nei Iz er kabelens strømføringsevne

Endret av SirAmp
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...