Heisann

 

Har glemt en del, men husker det var noe med Ib= Iz* 1,45 (eller noe i den duren)

 

Skal sjekke det opp snart :-)

 

dette er feil

Ib er belastningsstrømmen

In er sikringens nominelle utløsestrøm

I2 er In x 1,45

Iz er kabelens strømføringsevne

 

paragraf 533.2 ?

 

 

Edit: er iz tverrsnitt på kabel ???

 

533.2 ja :)

nei Iz er kabelens strømføringsevne

Endret av SirAmp
Lenke til kommentar

en ovn trekker 1500W 6,5A

Ib = 6,5A

In = en sikring større enn 6,5 A logisk valg vil være 10A

I2 = 1,45xIn 14,5A

Iz = må være større enn eller lik 14,5A dette er to-leder 1,5mm2 i forleggningsmåte A1,b1,b2,c og D, altså egentlig ikke A2 MEN 533.2 tillater dette alikevel