MacBoy Skrevet 9. januar 2008 Del Skrevet 9. januar 2008 Når jeg ska lage ladder skjema av et styrestrømskjema. Skal stoppkanppene være normally closed på ladder da? For i boka er de ikke det derfor lurer jeg på det. Lenke til kommentar
vlcom Skrevet 9. januar 2008 Del Skrevet 9. januar 2008 Stoppknapper og nødstoppkretser bør være normalt lukket (NC), da får du den ekstra sikkerheten i og med at ingenting starter hvis det skulle være noe i veien med knappen/krestsen. Lenke til kommentar
MacBoy Skrevet 9. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2008 Men hva kan være grunne til at stoppknapper o.l står som åpen i eksempler i læreboken? Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 10. januar 2008 Del Skrevet 10. januar 2008 Vist stoppknappen er NC, vil den legge inngangen på PLS høy. Har man da et ladderdiagram vil da porten være normal. Da den da vil ligge aktiv og lede videre helt til noen trykker på knappen. Bruker man en NO bryter må man invertere porten i ladder slik at den leder helt til noen trykker på knappen og dermed legger porten høy. Men om porten skal være invertert eller ikke på ladderdiagramet kommer jo også ann på hvordan den skal brukes. (Startknapp, stoppknapp, fotocelle osv.) Lenke til kommentar
frøken strøken Skrevet 19. januar 2008 Del Skrevet 19. januar 2008 Er stopp knappen fysisk koblet som NC skal den ligge som "åpen" i ladder. Alle brytere som er koblet som normalt skal ligge som "åpen" i ladder men vist du vil at plsen skal tolke den fysisk koblede NC kotakten som NO må du invertere den. Lenke til kommentar
Patz Skrevet 20. januar 2008 Del Skrevet 20. januar 2008 (endret) Vi har begynt med PLS på skolen, og vi kobler da stoppbryterne som NO (fysisk), jeg personlig syntes jo det er litt rart at vi ikke bruker NC, da dette vil gi større sikkerhet, og jeg kan jo ikke se at det vil gi noen problemer. Så jeg lurte på om det er noen som vet hvordan dette gjøres i industrien? Benytter man der hvilestrømskoblinger (NC) eller bruker man impuls (NO)? Endret 20. januar 2008 av Patz Lenke til kommentar
Eddie123 Skrevet 20. januar 2008 Del Skrevet 20. januar 2008 Vi har begynt med PLS på skolen, og vi kobler da stoppbryterne som NO (fysisk), jeg personlig syntes jo det er litt rart at vi ikke bruker NC, da dette vil gi større sikkerhet, og jeg kan jo ikke se at det vil gi noen problemer.Så jeg lurte på om det er noen som vet hvordan dette gjøres i industrien? Benytter man der hvilestrømskoblinger (NC) eller bruker man impuls (NO)? Hei. Svaret på det der er nok ja, både og .... Jeg trives best med at stopp og nødstopp er NC, men det brukes i mange tilfeller også NO. Jeg vil vel si at det må bestemmes av sikkerheten i anlegget, hvor viktig er det feks at et kabelbrudd skal stoppe, eller IKKE stoppe en prosess. Hvis anlegget ikke skal stoppes ved kabelbrudd, da må man bruke NO, men etter min mening må man da også bruke overvåkning av kabelen, slik at man får beskjed om at det er en feil tilstede. Vegard Lenke til kommentar
frøken strøken Skrevet 20. januar 2008 Del Skrevet 20. januar 2008 Jeg trives også absolutt best med stoppfunksjoner koblet som NC men som Vegard sier så har det litt med bruken av dem.. Lenke til kommentar
rozon Skrevet 21. januar 2008 Del Skrevet 21. januar 2008 Så jeg lurte på om det er noen som vet hvordan dette gjøres i industrien? Benytter man der hvilestrømskoblinger (NC) eller bruker man impuls (NO)? NC... Som regel er det mer enn bare en nødstopp og de kobles i sløyfe. Lenke til kommentar
Jørgen Sørheim Skrevet 21. januar 2008 Del Skrevet 21. januar 2008 Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel slik at du unngår at en moderator stenger tråden. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler. Bruk -knappen i første post for å endre emnetittelen. (Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..) Lenke til kommentar