BigJaffa Skrevet 4. januar 2008 Del Skrevet 4. januar 2008 (endret) Håper at nokon kan dette, eg kan det men er litt forvirra no. Eg hadde fått rett svar og alt. Men så er eg at i oppgava står det at vernet er 25A B- karakteristikk, noko som vil sei at ovnen som skal ha strøm skal ha ein 4mm2 Cu PVC isolert kabel etter tabell 52A-1 B2. Men det som eg har godt ut i fra er 6mmm2 Cu PVC-isolert som vart brukt i ei tidligere oppgave eg hadde og oppgave før det. Men kva skal eg bruke? Kortslutningsstrømmen Gjekk ned 0.24A når eg bruker 4mm2 Oppgava: a) Ta utgangspunkt i oppgave; Forlegningsmåter, (kopi nederst på siden) og bestem den minste kortslutningsstrømmen som kan oppstå i kretsen når kabelen er 23 meter lang.Data for anlegget: * Fordelingssystem: IT, 3-fase. * Nettspenning = 230 V * Ik3p maks i fordelingsskapet er 4 kA. * Ik2p min i fordelingsskapet er 2 kA. * Cos φ = 1.0 Forrige oppgave. En tofaset elektrisk ovn som er påstemplet 230 V og 24 A, skal forsynes fra en underfordeling som er plassert i samme rom. Ovnen er fast montert. Kabelen fra underfordelingen og frem til ovnen skal delvis legges i rør i termisk isolert vegg, og delvis klamres direkte på en trevegg. Kabelen skal være PVC-isolert og ledermaterialet er kobber. Beregn størrelsen på kabel og vern. Fordelingssystem: IT. Valgt vern 25A B- karakteristikk. EDIT: Resten av oppgava som eg sliter med: b) Kan det valgte vernet fra oppgaven under benyttes med hensyn til beskyttelse ved Ik min? c) Tilfredstiller valgt vern kravene til beskyttelse ved Ik3p maks ? Vis dokumentasjon. Endret 4. januar 2008 av BigJaffa Lenke til kommentar
Azton Skrevet 4. januar 2008 Del Skrevet 4. januar 2008 NEK §533.2 (Nasjonale reguleringer) sier at en 4-kvadrat kan sikres med 25A med ref.inst.metode forskjellig fra A1 og A2, dvs at om kabelen/lederene ligger i rør i vegg så MÅ du bruke minst 6mm2. Denne overstyrer tabellene. Pass på å få med dette. En sikring med B-karakteristikk har en i5 på 5xIn, dvs 25x5 = 125A eller 0,125kA. Er Ik2pmin over dette, så er dette riktig valg. Kommer den under må du øke tverrsnittet på lederene helt til den kommer over. Ang. oppgave C: Du må sjekke at sikringen slår ut innen 0,1s. Om den ikke gjør det må du forsikre deg om at sikringen tåler gjennomsluppet energi. I tillegg må du forsikre deg om at Ik3pmax ikke overstiger 10kA, eller 15kA om det er på et anlegg som betjenes av instruert eller sakkyndig personell. Lenke til kommentar
BigJaffa Skrevet 4. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2008 Når eg bruker 6mm2 får eg ein Ik2pmin på 0,90A kan det stemme? Lenke til kommentar
namla Skrevet 4. januar 2008 Del Skrevet 4. januar 2008 Regner med at det er 0,9kA (= 900A) du mener. Med tanke på at det er 2kA i fordeling virker det sannsynlig. Så lenge verdien er over I5, går det bra! Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå