Gå til innhold

Hva sier Nornmer og Forskrifter om jording på halv kurs


Anbefalte innlegg

Om dere leser nederste del av denne tråden finner dere et problem broddern har..

Selv er jeg elektriker læring og jorde kursen er ikke noe problem, men da jeg tok en titt i skapet så la jeg merke til at andre halvdelen av samme kurs (hybel der det er er kjøkken i stua), altså kjøkken delen (kursen omfatter hele stua + kjøkken bortsett fra oppvaskmaskin og ovn) er jordet, mens stuedelen ikke er jordet. Kursen har heller ingen jordfeilbryter og anlegget er fra 1998.

 

Så spørsmålet er, har det vært lov (anno 1998) å jorde kun halve kursen?

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Er anlegget fra 1998 kan fortsatt FEB91 benyttes dersom anlegg er planlagt/påbegynt før eller under overgangen til NEK400 1998.

Altså går det godt med jording kun på kjøkkenet uten at stua er jordet på samme kursen, men det må fortsatt være jordfeilvarsler på anlegget

Lenke til kommentar

Ikke jordfeilvarsler på den delen.. la med bilde så kan du se..

 

 

 

Kurs 4 det er snakk om, snakket med huseieren, sånn han forstod det så ble huset begynt å bygge på i 98, men alle planer ble godkjent i 97

 

Edit: trykkleif

Endret av Footy
Lenke til kommentar

Joda er jordfeilvarsler der.

Merket "Jordfeilrele" på kursfortegnelsen.

Som du sier i tillegg er anlegget godkjent i 1997 så da er det FEB91 som gjelder.

Som det også fremgår av kursfortegnelsen så er det montert jordfeilbrytere på kursene som krever dette etter FEB91.

Så ut fra det du beskriver og kursfortegnelsen ser dette ut som en fullverdig FEB91 installasjon.

Lenke til kommentar

så kjøkkendelen skal ikke være med på jordfeilbryteren? det holder med jordfeilreleè?

 

Ok, om jeg så skal jorde resterende av kurs 4. Kan jeg da foholde meg til FEB91 og derfor kun skifte kontaktene og bruke den allerede trukkede jordingen. Eller er jeg da nødt til å forholde meg til dagens forskrift å sette egen jordfeilbryter på hele kursen?

Lenke til kommentar

Etter FEB91 var det kun bad og stikk ute som skulle ha jordfeilbryter, til resten var jordfeilvarsler nok.

Skal du gjøre endringer på kjøkken/stuekursen kan du fortsatt følge de forskriftene som gjalt når installasjonen var ny.

Noe som betyr at du kan bytte til jorda stikk uten å måtte montere jordfeilbryter på kursen.

Lenke til kommentar

allright, da trenger jeg bare å bytte 5 stikk og thats it...

 

Takk for hjelpen

 

Edit: kommer alikevel til å spørre huseier om han vil ha inn jordfeilbryter på kursen, stappe inn en kombiautomat. er jo ikke store jobben det heller

 

Dobbel Edit: Nei jeg kommer ikke til å spørre huseier om dette. Da det er trukket 1,5mm på 15A kurser, ikke i humør til å trekke om hele kursen til 2,5mm. For skal jeg gjøre dette så Telles vel dagens forskrifter?

Endret av Footy
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...