Twinflower Skrevet 4. juni 2015 Del Skrevet 4. juni 2015 (endret) Det var du som skrev 5000 watt, så jeg fortsatte ut fra det for eksemplets skyld. En vanlig komfyr har en viss samtidighetsbetrakning, men er nesten uansett koblet til en 16A eller 20A kurs (altså 2.5 eller 4 mm2). Videre vet man at vernets I1 vanligvis er 1.13xIn, altså den strømmen som sikringen garantert ikke løser ut innen en time. Du får med andre ord 113% overlast på kursen i minst én time. Vi kan jo kjapt leke oss litt med nye tall: - 16A kurs (belastet 113%, altså 4160 W) - 230 V - 70 grader i leder - 30 meter (wow. stort hus) - 2,5 mm2 PN i rør (r=7,41 x=0,103) - effektfaktor 1 (ordinære kokeplater og ovn) Spenningsfall: 4,19% (9,6 V) Da ligger det 174 W i ledningen. edit: glemte å temperaturkorrigere lederresistans med 70℃ Endret 4. juni 2015 av Twinflower Lenke til kommentar
ZeRKoX Skrevet 11. juni 2015 Del Skrevet 11. juni 2015 Er dere sikre på at dere snakker om 3-fas på komfyr? Såvidt meg bekjent er det normalt å montere "teknisk stikk" for komfyrer, som er en 25A 1-fas kontakt. Disse er typisk sikret med 20A eller 25A sikring, avhengig av hvor tykk kabel som faktisk går til stikkkontakten. Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 11. juni 2015 Del Skrevet 11. juni 2015 Vi har bare sagt at det finnes. Ikke at det er utbredt Lenke til kommentar
Frexo Skrevet 10. mars 2021 Del Skrevet 10. mars 2021 (endret) Hva om jeg har et IT 400v 3 fas anlegg, og skal ha noe som trekker 8400w hvordan blir regnestykket? Endret 11. mars 2021 av Frexo Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 10. mars 2021 Del Skrevet 10. mars 2021 (endret) Frexo skrev (12 timer siden): Hva om jeg har et IT 400v 3 fas anlegg, og skal ha noe som trekker 8400 kw hvordan blir regnestykket? P=400V*1,73*strøm strøm =8400W / (400*1.73) = 12.139 A Edit: Jeg trodde det var 8400W, men ser nå at det står kW så da blir det 12139 A. Endret 10. mars 2021 av Svein M 1 Lenke til kommentar
Frexo Skrevet 10. mars 2021 Del Skrevet 10. mars 2021 Hvor stor sikring skal jeg ha hvis det er et 400v it 3 fas nett og noe trekker 8400kw? Lenke til kommentar
Dragonlove Skrevet 10. mars 2021 Del Skrevet 10. mars 2021 Frexo skrev (12 minutter siden): Hvor stor sikring skal jeg ha hvis det er et 400v it 3 fas nett og noe trekker 8400kw? Om du snakker om KW og ikke W, må du ha en sikring på 121A Lenke til kommentar
ITtraktor Skrevet 10. mars 2021 Del Skrevet 10. mars 2021 (endret) Dragonlove skrev (8 minutter siden): Om du snakker om KW og ikke W, må du ha en sikring på 121A Nei, 12100A. Hva i alle dager skal TS bruke dette til? Vi snakker om nesten like mye effekt som et dobbelt Flirt-togsett bruker med fult pådrag! Endret 10. mars 2021 av ITtraktor 2 Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 10. mars 2021 Del Skrevet 10. mars 2021 Makan til herlig nerding denne tråden skle ut i. Lenke til kommentar
Dragonlove Skrevet 10. mars 2021 Del Skrevet 10. mars 2021 ITtraktor skrev (1 time siden): Nei, 12100A. Hva i alle dager skal TS bruke dette til? Vi snakker om nesten like mye effekt som et dobbelt Flirt-togsett bruker med fult pådrag! Så det etterpå at jeg hadde blingsa litt ja, tror Ts må mene 8,4Kw Lenke til kommentar
Frexo Skrevet 11. mars 2021 Del Skrevet 11. mars 2021 (endret) Jeg mener 8400w hvor stor sikring må jeg ha? Vis regnestykket Endret 11. mars 2021 av Frexo Lenke til kommentar
Frexo Skrevet 11. mars 2021 Del Skrevet 11. mars 2021 Svein M skrev (22 timer siden): P=400V*1,73*strøm strøm =8400W / (400*1.73) = 12.139 A Edit: Jeg trodde det var 8400W, men ser nå at det står kW så da blir det 12139 A. Dragonlove skrev (11 timer siden): Så det etterpå at jeg hadde blingsa litt ja, tror Ts må mene 8,4Kw Ja mente 8400w Lenke til kommentar
Frexo Skrevet 11. mars 2021 Del Skrevet 11. mars 2021 Svein M skrev (22 timer siden): P=400V*1,73*strøm strøm =8400W / (400*1.73) = 12.139 A Edit: Jeg trodde det var 8400W, men ser nå at det står kW så da blir det 12139 A. Hvordan kom du fram til 12,139? Lenke til kommentar
Mephisto- Skrevet 11. mars 2021 Del Skrevet 11. mars 2021 Elske rat denne tråden sklei ut til denne diskusjonen 1 Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 11. mars 2021 Del Skrevet 11. mars 2021 (endret) Frexo skrev (2 timer siden): Hvordan kom du fram til 12,139? Dette er basert på formelen P = U * I * 1.73 som er formelen for effekt (for 3-fase) om effekt faktoren er lik en. Merk at strøm blir større om der er effektfaktor mindre enn en fordi effekt faktoren da skal ganges til også i formelen. Har så snudd på formelen til I = P / (U * 1.73) strøm =8400W / (400*1.73) = 12.139 A 8400/400 = 21 21/1.73 = 12.139 etter avrunding Endret 11. mars 2021 av Svein M Lenke til kommentar
Larzen_91 Skrevet 16. mars 2021 Del Skrevet 16. mars 2021 Men hvor bor du om du har 400V på IT nett? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 18. mars 2021 Del Skrevet 18. mars 2021 On 3/16/2021 at 7:43 AM, Larzen_91 said: Men hvor bor du om du har 400V på IT nett? Et sted hvor du har et problem 😏 Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå