stigga Skrevet 26. november 2007 Del Skrevet 26. november 2007 Lurer på dette ifbm. bruk av vifteovn og oppvarming. Lenke til kommentar
k-orm Skrevet 26. november 2007 Del Skrevet 26. november 2007 Watt= Spenning * Strøm= 230V*10A= 2300W Lenke til kommentar
Mørbradbiff Skrevet 26. november 2007 Del Skrevet 26. november 2007 (endret) 2 fase: 230Vx10A = 2300Watt 3 fase: 230Vx10Ax√3 = 3983,71Watt Endret 27. november 2007 av Navitas87 Lenke til kommentar
k-orm Skrevet 26. november 2007 Del Skrevet 26. november 2007 Ser i en annen tråd "stigga" har postet at det gjelder motorvarmer+ kupévarmer, så det er en 1-fas (2-fas) kurs. Lenke til kommentar
Pengu Skrevet 27. november 2007 Del Skrevet 27. november 2007 Forutsatt at spenningen på det aktuelle stedet er 230V P=UxI=230V x 10 A = 2300 W P= Effekt målt i W(att) U= Spenningen målt i V(olt) I = Strømstyrken målt i A(mpere) 1 Lenke til kommentar
stigga Skrevet 27. november 2007 Forfatter Del Skrevet 27. november 2007 Takk for svar:-) Kjekk ligning! Lenke til kommentar
Forte Skrevet 27. mai 2015 Del Skrevet 27. mai 2015 Forutsatt at spenningen på det aktuelle stedet er 230V P=UxI=230V x 10 A = 2300 W P= Effekt målt i W(att) U= Spenningen målt i V(olt) I = Strømstyrken målt i A(mpere) Teorien er grei. Men har du greie på hvorfor det i praksis ofte er slik at man kan få mye mer ut av en kurs? Komfyren pleier å være på en 16A kurs, og det gir en makseffekt på 3,6 kW. På en del gamle komfyrer gir den største platen 2 kW, steikeovnen 2kW, mindre plater over 1 kW. Hvis man lager mat og har tre fire slike på, så blir det godt over 5 kW. Om noen skrur på alle plater på fullt, er det likevel ikke alltid at sikringen går. Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 27. mai 2015 Del Skrevet 27. mai 2015 Forutsatt at spenningen på det aktuelle stedet er 230V P=UxI=230V x 10 A = 2300 W P= Effekt målt i W(att) U= Spenningen målt i V(olt) I = Strømstyrken målt i A(mpere) Teorien er grei. Men har du greie på hvorfor det i praksis ofte er slik at man kan få mye mer ut av en kurs? Komfyren pleier å være på en 16A kurs, og det gir en makseffekt på 3,6 kW. På en del gamle komfyrer gir den største platen 2 kW, steikeovnen 2kW, mindre plater over 1 kW. Hvis man lager mat og har tre fire slike på, så blir det godt over 5 kW. Om noen skrur på alle plater på fullt, er det likevel ikke alltid at sikringen går. Hvis det er komfyren, så er den ofte trefas, og da regnes det ikke helt på samme måten. 2 Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 27. mai 2015 Del Skrevet 27. mai 2015 Forutsatt at spenningen på det aktuelle stedet er 230V P=UxI=230V x 10 A = 2300 W P= Effekt målt i W(att) U= Spenningen målt i V(olt) I = Strømstyrken målt i A(mpere) Teorien er grei. Men har du greie på hvorfor det i praksis ofte er slik at man kan få mye mer ut av en kurs? Komfyren pleier å være på en 16A kurs, og det gir en makseffekt på 3,6 kW. På en del gamle komfyrer gir den største platen 2 kW, steikeovnen 2kW, mindre plater over 1 kW. Hvis man lager mat og har tre fire slike på, så blir det godt over 5 kW. Om noen skrur på alle plater på fullt, er det likevel ikke alltid at sikringen går. De fleste automatsikringer løser ikke ut før du overstiger 1.13 ganger vernets nominelle verdi. For smeltesikringer er det enda høyere. 2 Lenke til kommentar
Forte Skrevet 27. mai 2015 Del Skrevet 27. mai 2015 Forutsatt at spenningen på det aktuelle stedet er 230V P=UxI=230V x 10 A = 2300 W P= Effekt målt i W(att) U= Spenningen målt i V(olt) I = Strømstyrken målt i A(mpere) Teorien er grei. Men har du greie på hvorfor det i praksis ofte er slik at man kan få mye mer ut av en kurs? Komfyren pleier å være på en 16A kurs, og det gir en makseffekt på 3,6 kW. På en del gamle komfyrer gir den største platen 2 kW, steikeovnen 2kW, mindre plater over 1 kW. Hvis man lager mat og har tre fire slike på, så blir det godt over 5 kW. Om noen skrur på alle plater på fullt, er det likevel ikke alltid at sikringen går. Hvis det er komfyren, så er den ofte trefas, og da regnes det ikke helt på samme måten. Takker for info. Vet du noe om hvordan man beregner for trefase? Om det er en annen formel enn U=RI, eller 230v*16A= X Watt Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 27. mai 2015 Del Skrevet 27. mai 2015 (endret) I=P/1,73*U I=Strøm i Ampere P=Effekt i watt U=Spenning i Volt 1,73 er tilnærmet kvadratroten av 3, som også kan brukes. P=230V*1,73*16A P=6366,4W Endret 28. mai 2015 av Hårek Unødig sitatpyramide Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 27. mai 2015 Del Skrevet 27. mai 2015 (endret) du har glemt effektfaktoren Endret 28. mai 2015 av Hårek Unødig sitatpyramide Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 27. mai 2015 Del Skrevet 27. mai 2015 (endret) Ja, du har helt rett, men den er jo på 1 i dette tilfellet. Endret 28. mai 2015 av Hårek Unødig sitatpyramide Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 27. mai 2015 Del Skrevet 27. mai 2015 (endret) Ikke hvis det er en induksjonstopp (men de begynner å komme ganske nær de også nå) Endret 28. mai 2015 av Hårek Unødig sitatpyramide Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 27. mai 2015 Del Skrevet 27. mai 2015 (endret) Det er sant. Glemte helt de, faktisk. Endret 28. mai 2015 av Hårek Unødig sitatpyramide Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 2. juni 2015 Del Skrevet 2. juni 2015 Hvis det er komfyren, så er den ofte trefas, og da regnes det ikke helt på samme måten.Må vel være nyere komfyrer? Samtlige jeg har sett til enebolig er 1 fas. Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 3. juni 2015 Del Skrevet 3. juni 2015 (endret) Forutsatt at spenningen på det aktuelle stedet er 230V P=UxI=230V x 10 A = 2300 W P= Effekt målt i W(att) U= Spenningen målt i V(olt) I = Strømstyrken målt i A(mpere) Teorien er grei. Men har du greie på hvorfor det i praksis ofte er slik at man kan få mye mer ut av en kurs? Komfyren pleier å være på en 16A kurs, og det gir en makseffekt på 3,6 kW. På en del gamle komfyrer gir den største platen 2 kW, steikeovnen 2kW, mindre plater over 1 kW. Hvis man lager mat og har tre fire slike på, så blir det godt over 5 kW. Om noen skrur på alle plater på fullt, er det likevel ikke alltid at sikringen går. De fleste automatsikringer løser ikke ut før du overstiger 1.13 ganger vernets nominelle verdi. For smeltesikringer er det enda høyere. En annen ting som spiller inn er den Ohmske motstanden i kabelen. Når alle tre platene er satt på maks (5KW) så vil spenningsfallet i kabelen være en betydelig faktor. Siden P=U*U/R så ser en at den effektive effekten ramler fort når spenningen inn til komfyren minker. Endret 3. juni 2015 av Professor Balthazar Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 3. juni 2015 Del Skrevet 3. juni 2015 Hvis det er komfyren, så er den ofte trefas, og da regnes det ikke helt på samme måten.Må vel være nyere komfyrer? Samtlige jeg har sett til enebolig er 1 fas. Jeg har vært borti et par kjøkken som har hatt trefas kurs til komfyr. De hadde 16A kurs. Det var derfor jeg tenkte på 3-fas da det ble snakk om komfyr på 16A kurs. Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 3. juni 2015 Del Skrevet 3. juni 2015 Forutsatt at spenningen på det aktuelle stedet er 230V P=UxI=230V x 10 A = 2300 W P= Effekt målt i W(att) U= Spenningen målt i V(olt) I = Strømstyrken målt i A(mpere) Teorien er grei. Men har du greie på hvorfor det i praksis ofte er slik at man kan få mye mer ut av en kurs? Komfyren pleier å være på en 16A kurs, og det gir en makseffekt på 3,6 kW. På en del gamle komfyrer gir den største platen 2 kW, steikeovnen 2kW, mindre plater over 1 kW. Hvis man lager mat og har tre fire slike på, så blir det godt over 5 kW. Om noen skrur på alle plater på fullt, er det likevel ikke alltid at sikringen går. De fleste automatsikringer løser ikke ut før du overstiger 1.13 ganger vernets nominelle verdi. For smeltesikringer er det enda høyere. En annen ting som spiller inn er den Ohmske motstanden i kabelen. Når alle tre platene er satt på maks (5KW) så vil spenningsfallet i kabelen være en betydelig faktor. Siden P=U*U/R så ser en at den effektive effekten ramler fort når spenningen inn til komfyren minker. Jasså du? La oss regne litt på det. Jeg antar en belastning på 5000 W med en effektfaktor på 0,9 (kompensert induksjonstopp f.eks) Videre antar jeg 230V og to-fase IT-nett. Kabel antas til å være 15 meter forlagt i rør i termisk isolert vegg (referanseinstallasjonsmetode A1) Resten blir som følger: Belastningsstrøm: En belastning på 24,15 A vil i følge tabell 52B-2, kolonne 2 i NEK400 kreve et tverrsnitt på 4 mm2. Toleder 4 mm2 PN har følgende spesifikke impedanser: Beregning av spenningsfall for en en/tofase belastning blir da: Innsatt verdier Ikke rare spenningsfallet spør du meg. Så hvilken effekt sitter den stakkars komfyren igjen med? (eller 98,4% av nominell effekt) Resten av effekten (1,57% eller ca 78 W) ligger i ledningene som oppvarming. 2 Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 4. juni 2015 Del Skrevet 4. juni 2015 (endret) OK, du har et poeng, jeg tok feil som tenkte (og gjettet) at tapet ville bli mer betydelig. Men det var snakk om 16A sikringer, altså 2,5mm2 kabel. Dessuten kan kabelen godt være på over 15 meter. Virker som du har full kontroll på matematikken, men å ta utgangspunkt i 5000 Watt for så å regne ut strømmen blir litt feil. En bedre og mer nøyaktig metode er å ta utfangspunkt i den omske motstanden i komfyren når den er påslått med tre plater på tilsammens 5000W (R= U*U/P). Neste stepp blir å regne ut strømmen for den totale omske belastningen. Det var jo det vi skulle finne. Om vi så vil, så kan vi gjerne regne ut virkelig effekt i ovnen, men fortsatt er det slik at ovnens virkelige effekt + effekten som går bort i kabelen alltid i sum vil bli på under 5000 Watt. (fordi sløyfens totale resistans er høyere enn ovnens resistans). Dersom det er snakk om et særdeles gammelt hus kan en også regne med litt ekstra spenningstap i kablene inn til huset når komfyren står på maks. Endret 4. juni 2015 av Professor Balthazar 1 Lenke til kommentar