cdrom Skrevet 26. november 2007 Del Skrevet 26. november 2007 jeg ville tatt 3stk 16A -C kombiautomater. JEg ville valgt C-karaktestikk, for at datamaskinene har stor startstrøm. ikke vitsen med en mange sikringer, man kan bare bruke 32A uansett. Automater med "C" karakteristikk brukes til store 3-fase motorer og sveiseapparat. "B" er mye mere egnet. Så til saken. Jeg ville ha brukt 3 stk sikringsautomater (10 eller 16A). Da vil den totale samlasten bli best fordelt mellom de 3 fasene noe som er en stor fordel. Lenke til kommentar
Mørbradbiff Skrevet 26. november 2007 Del Skrevet 26. november 2007 (endret) Pøh, man kan bruke opptil 55A dersom belastningen er tofas.Det er ille dersom det legges opp til at belastningen må fordeles jevnt utover 3 kurser for å kunne utnytte anlegget til sitt ytterste. (Selv om dette sikkert er mer enn nok for trådstarter, men jeg er uenig av prinsipp). Pluss sammen kursene i sikringsskapet hjemme hos deg og sammenlign med hovedsikringen, så ser du fort at hovedsikringen er omtrent halvparten av summen til resten av kurssikringene. 4 * 16A= 64A 64A : √3 =36A (som er 3fase belastning for ov) Jeg mener at 4sikringer er nokk. Man har ikke samme samtidighetsfaktor på et lan, som i et hus. I husene varierer strømforbruket mere, man utnytter ikke alle stikkene i alle rom samtidig, man er ikke i samme rom samtidig. På et lan er fordeler man forbruket på alle kursene, og vil få ca lik belastning på alle" På et lan ville jeg heller ha satset på kosnaddene. Så fremst at det ikke er Mange hundre personer der Endret 26. november 2007 av Navitas87 Lenke til kommentar
Mørbradbiff Skrevet 26. november 2007 Del Skrevet 26. november 2007 (endret) jeg ville tatt 3stk 16A -C kombiautomater. JEg ville valgt C-karaktestikk, for at datamaskinene har stor startstrøm. ikke vitsen med en mange sikringer, man kan bare bruke 32A uansett. Automater med "C" karakteristikk brukes til store 3-fase motorer og sveiseapparat. "B" er mye mere egnet. Så til saken. Jeg ville ha brukt 3 stk sikringsautomater (10 eller 16A). Da vil den totale samlasten bli best fordelt mellom de 3 fasene noe som er en stor fordel. Se for deg at et STORT antall datamaskiner slås på samtidig. Flere plasse er det et problem at datamaskinene tar sikringen. Dessuten med oppsettet ditt, så er det 9,23A til rådighet på hovedsikringen. Jeg ville muligens valgt noe annet enn C-karaktestikk hvis det kunne oppstå problemer med selektiviteten til værnene før. Endret 26. november 2007 av Navitas87 Lenke til kommentar
Fløffy Skrevet 27. november 2007 Forfatter Del Skrevet 27. november 2007 jeg ville tatt 4stk 16A kombiautomater, med 30mA utløsning med jorfeil. JEg ville valgt C-karaktestikk, for at datamaskinene har stor startstrøm. ikke vitsen med en mange sikringer, man kan bare bruke 32A 3-fase. EDIT: Skulle stått 4 ikke 3stk Er det best med kombiautomatar eller ein hovud jordfeilbrytar? Kjem kanskje yil å sette opp ei materialliste i dag over det som trengs.. Lenke til kommentar
Eplekakespising Skrevet 27. november 2007 Del Skrevet 27. november 2007 (endret) anbefaler å bruke 4 sikringer, men når du ikke vet hvordan dette kobles jeg på det STERKESTE anbefale deg til få noen kan dette til å gjøre det for det, kjenner du ikke noen som er elektriker?(vet dette ikke skulle nevnes, men det er ganske alvorlig om du skulle koble feil osv...) Endret 27. november 2007 av Madusius Lenke til kommentar
Fløffy Skrevet 27. november 2007 Forfatter Del Skrevet 27. november 2007 kjenner flerie som er eletrikarar, men då eg vil kontrollere/gå igjennom koplingane og ta sluttkontrollen på skulen ser eg ikkje dette som noko problem.. Lenke til kommentar
Melkekartong Skrevet 27. november 2007 Del Skrevet 27. november 2007 Er det best med kombiautomatar eller ein hovud jordfeilbrytar?Kjem kanskje yil å sette opp ei materialliste i dag over det som trengs.. Det normale er i dag å bruke begge deler, men sannsynligvis har du allerede noe lignende i stikkontakta du plugger skapet ditt inn i. Dessuten er det altså ment til å brukes på et LAN og det er kjipt å få et mørktlagt lan hvis det feks er 25mA jordfeilstrøm på alle kurser.. Spesielt når man nesten ikke klarer å feilsøke det uten å dra frem en megger og begynne å måle på PCene, noe som igrunn ikke er en god idé. I dette tilfellet ville hvertfall jeg droppa hovedjordfeilbryter i dette skapet og heller valgt kombiautomater. Lenke til kommentar
kjbu Skrevet 27. november 2007 Del Skrevet 27. november 2007 Hei! Du trenger et antall sikringer som passer til jevn fordeling av 3 fas, altså trenger du 3, 6 eller 9 sikringer for å få likt antall sikringer pr. fas. Velger du 3*16A, får du utnyttet 48A av de 55A som er tilgjengelig Velger du 6*10A, får du utnyttet alle de 55A som er tilgjengelig (men da må du ha færre PC-er tilkoblet hver kurs). Blir det overbelastning her, kan hovedsikringen gå og alle mister strømmen. P.g.a kostnad, hadde jeg valgt 3*16A, én sikring pr. fas Hvis det blir overbelastning, vil 16A-sikringen gå før "hovedsikrinen" på 32A med dette oppsettet. Du kan koble 13 PC-er til hver 16A sikring her (av egen LAN-erfaring). Mvh Kjetil Lenke til kommentar
Fløffy Skrevet 27. november 2007 Forfatter Del Skrevet 27. november 2007 Eg brukar 16A sikringar og ein jordfeilbrytar på heile skåpet.. Lenke til kommentar
Agrostar Skrevet 3. desember 2007 Del Skrevet 3. desember 2007 Ja korleis går det med prosjektet? Kor mangen tusen er du kommen opp i no? Lenke til kommentar
Fløffy Skrevet 3. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2007 Er ikkje heilt sikker.. men kan sjå om eg få gjort ferdig materialliste i dag slek at eg får noke lunde pris.. Lenke til kommentar
Melkekartong Skrevet 3. desember 2007 Del Skrevet 3. desember 2007 (endret) Jeg vil gjette omtrent 1200-1500 spenn eskl selve skapet.. (ikke listepris) Endret 3. desember 2007 av Melkekartong Lenke til kommentar
Fløffy Skrevet 3. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2007 er vel noke slekt eg og rekna med.. men får vel ordne til ei materialliste no og eit lite prisoverslag.. Lenke til kommentar
Eplekakespising Skrevet 3. desember 2007 Del Skrevet 3. desember 2007 du må ikke glemme overspenningsvern da Lenke til kommentar
ze5400 Skrevet 5. desember 2007 Del Skrevet 5. desember 2007 (endret) Jeg er helt nabb, så i frykt for å bli slaktet spør jeg hva er 3fas? EDIT: Fjerna dum tanke fra meg selv. Tidlig på morraen Endret 5. desember 2007 av ze5400 Lenke til kommentar
abbor Skrevet 18. desember 2007 Del Skrevet 18. desember 2007 At det er 3 ledninger...;D og når det er to ledninger kalles det..hm en fas Lenke til kommentar
V_B Skrevet 18. desember 2007 Del Skrevet 18. desember 2007 Tror det er mange som har sine egne tanker om hva som er en fas, men jeg vil si at en fas er en strømførende leder. Det Abbor sier er ikke helt korrekt ettersom det kommer ann på hvilke nett man bruker (IT,TT,TN) I ett TN-S nett vil det være en fas fordi man får 230V av å koble en av lederene (L1,L2,L3) mot nøytral leder. Nøytral leder er da ikke en strømførende leder siden den er kombinert med PE (Jord) i TN-C delen. Dermed blir dette da En-fas. Grunnen til at man kobler mellom fas og nøytral er fordi det er 400V mellom fasene. I ett IT nett vil man finne 230V mellom 2 faser, og dermed går det da under navnet 2 fas. I ett IT nett kan man ikke få 400V. Nå kommer sikkert noen med noen invendinger her, men dette er hvertfall slik jeg ser på det. Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 19. desember 2007 Del Skrevet 19. desember 2007 (endret) Tror det er mange som har sine egne tanker om hva som er en fas, men jeg vil si at en fas er en strømførende leder. Det Abbor sier er ikke helt korrekt ettersom det kommer ann på hvilke nett man bruker (IT,TT,TN) I ett TN-S nett vil det være en fas fordi man får 230V av å koble en av lederene (L1,L2,L3) mot nøytral leder. Nøytral leder er da ikke en strømførende leder siden den er kombinert med PE (Jord) i TN-C delen. Dermed blir dette da En-fas. Grunnen til at man kobler mellom fas og nøytral er fordi det er 400V mellom fasene. I ett IT nett vil man finne 230V mellom 2 faser, og dermed går det da under navnet 2 fas. I ett IT nett kan man ikke få 400V. Nå kommer sikkert noen med noen invendinger her, men dette er hvertfall slik jeg ser på det. Støtter deg på den, selv om jeg har hatt diskusjoner med andre som mener andre ting. Men vil også påpeke at man kan få 400V i et IT nett. Finnes steder i industrien man bruker det. Men da kan man ikke hente ut 230V, så det er i mere sære tilfeller. EDIT: Leif stakk av med en s..... Endret 19. desember 2007 av Big_JJ Lenke til kommentar
Kaplan Skrevet 20. desember 2007 Del Skrevet 20. desember 2007 Tror det er mange som har sine egne tanker om hva som er en fas, men jeg vil si at en fas er en strømførende leder. Det Abbor sier er ikke helt korrekt ettersom det kommer ann på hvilke nett man bruker (IT,TT,TN) I ett TN-S nett vil det være en fas fordi man får 230V av å koble en av lederene (L1,L2,L3) mot nøytral leder. Nøytral leder er da ikke en strømførende leder siden den er kombinert med PE (Jord) i TN-C delen. Dermed blir dette da En-fas. Grunnen til at man kobler mellom fas og nøytral er fordi det er 400V mellom fasene. I ett IT nett vil man finne 230V mellom 2 faser, og dermed går det da under navnet 2 fas. I ett IT nett kan man ikke få 400V. Nå kommer sikkert noen med noen invendinger her, men dette er hvertfall slik jeg ser på det. Og her kommer en innvending, det du sier her er nemlig feil. En fase i elektroteknisk forstand er nemlig ikke ekvivalent med en strømførende leder. En fase er en av de genererte vekselspenningene en får ut av en generator. Dette kan man se på et oscilloskop, hvis en kobler til på klemmene på en generator. Vanligvis er det snakk om trefase, hvor tre faser ligger med 120 graders mellomrom. Disse tre fasene kan man ta ut mellom tre ledere (R, S, T). Da kan man danne RS, ST og RT. Har man bare tilgjengelig to av lederne, blir det bare 1 fas. Har man tilgjengelig en nøytralleder kan man ta ut en fase mellom én strømførende leder og N, og det er nok opprinnelsen til forvirringen mellom faseleder/fase. Lenke til kommentar
V_B Skrevet 20. desember 2007 Del Skrevet 20. desember 2007 Mkey, jeg er med deg på hva du sier. Men da blir konklusjonen at ett IT anlegg er ett 1 fase anlegg med 2 faseleder og det er her forvirringen kommer inn ? IT - 2 faseledere, 1 fas. TN - 3 faseledere, 3 fas/1fas. Korrekt ? Lenke til kommentar