Dovrebanen Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 Hvor mange ampére tåler en slik 10 A sikring som jeg har i sikringsskapet? Lenke til kommentar
Bach Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 10 Ampere. Sånn ca. Blir omtrent 2200 Watt Lenke til kommentar
Dovrebanen Skrevet 2. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2003 OK, men hvis den kun tåler 10 ampére, så kan kursen ikke levere 2200 watt som du sier. Effektivverdien av strømmen blir da kun litt over 7 ampére. Lenke til kommentar
Kong_Tom Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 En 10 A sikring tåler som sakt ca 10 A. Den bryr seg ikke om faseforskyvning o.l. Men hvis du f.eks bruker effekten til å få ei lyspære til å lyse(som verken er nevneverdig induktiv eller kapasitiv) vil du kunne dra ut en effekt som er på ca 2200W. Lenke til kommentar
IndyRaider Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 det kommer an på om du har en treg eller en vanlig sikring og hvor stor spisseffekt den tåler i hvor lang tid. ( smeltepunktet til metallet i sikringen avhenger av legeringen). Dette spørsmålet hører hjemme under en annen tråd AAHHAHHAHHAHAH Du kan være rimelig sikker på at den kan tåle opptil 10 amper. Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 Ååååå herregud, vær så snill og ikke begynn igjen med faseforskyvinger og induktive laster i fjerde potens og annet piss. Mine 10A sikringer tåler forresten 2300 watt. Amen. Et godt tips er og sette på saker og ting, går sikringer har du for mye saker og ting. Ta vekk ting til ikke sikringen går. Lenke til kommentar
Bach Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 Nå bynnær jæ nesten å tru att'n køddær me oss jæ, seh. 1 Lenke til kommentar
Dovrebanen Skrevet 2. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2003 det kommer an på om du har en treg eller en vanlig sikring og hvor stor spisseffekt den tåler i hvor lang tid. ( smeltepunktet til metallet i sikringen avhenger av legeringen). Dette spørsmålet hører hjemme under en annen tråd AAHHAHHAHHAHAH Du kan være rimelig sikker på at den kan tåle opptil 10 amper. OK, la meg omformulere spørsmålet: Tåler en 10 A sikring 10 A (amplitude) eller 14,1 A (amplitude)? Grunnen til at jeg spør er at sikringen her stadig ryker, selv om jeg bruker mindre enn 2300 watt. Det har sin naturlige forklaring hvis 10 A som er oppgitt er for amplituden av strømmen og ikke effektivverdien. Hvis det ikke er sånn så vurderer jeg å ringe en elektriker. 1 Lenke til kommentar
MailMan13 Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 Alle spesifikasjonene skal være effektive verdier (såkalt RMS), alstå ingen amplitude verdier. Det samme gjelder spenninger. Lenke til kommentar
macos Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 Generelt sett... En enfase 10 amper sikring tåler P=UxI som blir ca 230x10=2300W En enfase 10 ampere sikring tåler P=UxIx1,73 som blir ca 230x10x1,73=3980W Som overbelastning innen en time skal de klare en faktor på 1,45 før de løses ut og her er det ingen forskjell om de er trege eller kvikke. Dvs at en enfase 10A sikring teoretisk kan klare opp mot ca 3335W før den bryter. Men så har man jo reduksjonen av varme i skapet, så en 10A kan godt løses ut ved 7-8A belastning. Utløserevnen til en sikring blir veldig påvirket av varmen. Høyere temperatur, dårligere strømføringsevne. Det beste er at automatene har 8mm luftspalte mellom seg, men det blir aldri gjort. Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå