Hei!

 

Er det noen som kan fortelle meg hvor rask utkoblingstiden for et vern må være ved kortslutning for det skal være i henhold til forskriften?

 

En del år siden jeg hadde dette så mulig det er litt rustent. Jeg kan heller ikke si med full sikkerhet om det er oppdatert i forhold til 2006 utgaven til NEK. Men rekner med at det ikke kan er de store forandringer. Har ikke NEK tilgjengelig her, men det kan dobbelsjekkes der i kapittelet om overstrøm.

 

Maksimal tillat utkoblingstid/brytetid vil i ingen tilfeller kunne overstige 5 sekund i henhold til forskriften. I en del tilfeller vil det også være krav til lavere utkoblingstid pga. kortslutningsstrømmen og tverrsnittets størrelse. Kravet til tid beregnes utifra formelen:

 

I^2 x t < k^2 x s^2

 

Snur vi på formelen får vi:

 

t < (K^2 x s^2)/I^2

 

t=maksimal tillatt brytetid

K=leder konstant (som du finner i NEK)

S=ledertverrsnitt

I=kortslutningsstrøm (Ik3pmaks)

 

Får du et svar for "t" som er under 0,1 eller 0,2 sekund må du i tillegg inn i tabeller til vernet for å se på gjennomsluppen energi.

Lenke til kommentar

Kort oppsummert så må man ikke overstige 0,2 sek i utkoblingstid i IT og TN-nett.

 

Denne formelen gjelder fra 5sek og ned til 0,1 sek

I^2 x t < k^2 x s^2

 

Er utkoblingstiden raskere enn 0,1 sek så må vi skjekke at kabelen tåler gjennom sluppet energi.

 

altså I^2 x t < k^2 x s^2

 

Kan dere bekrefte min oppsummering og eventuelt tilføye hvis det er noe jeg mangler.

Lenke til kommentar
  • 5 år senere...

Vil heller tro at man må sjekke kabelen, om utkoblingstiden er over 0,1 sek? Altså vis man regner ut at kabelen tåler kortsluttningsstrømen i 2sek men formelen over, så må man se i statistikken til vernet at det løser ut på ikmin i under 2 sek. Noen som kan bekrefte dette?

 

Er det sånn at vis du leser av i5(elektromagnetisk) 300A i vernets katalog, og du har regna ut ikmin ytterst i kursen til å være 250A så trenger du ikke å regne på dette? I5 er vel at vernet løser ut momentant, raskere enn 0,1 sek.

 

Takker så mye om noen kan svare på dette:)

Lenke til kommentar

4 år gammel tråd, men la gå:

 

Nei, gjennomsluppet energi må kontrolleres om den er under 0.1 sekunder også.

 

Fra nek 400:2010

434.5.2

For utløsetider for vern på <0.1s, og for strømbegrensende vern, skal kabelens k2S2 være større enn verdien av den gjennomslupne energi (I2t) spesifisert av fabrikanten av vernet, dvs

I2t <= k2S2

 

For kortslutninger av varighet opp til 5s, kan tiden t som det tar gitt kortslutningsstrøm å heve temperaturen på lederisolasjonen fra den høyeste tillatte temperaturen i normal drift til dgrensetemperaturen tilnærmet beregnes ved hjelp av følgende formel:

 

t = (k x S / I)2

 

hvor

t er verigheten i s;

S er tverrsnittarealet, i mm2;

I er kortslutningsstrømmen, i A, uttrykt som en effektverdi;

K er en faktor som tar hensyn til spesifikk motstand, temperaturkoeffisient og varmekapasitet for ledermaterialet og de aktuelle start- og sluttemperaturene. For vanlig lederisolasjon er verdiene av k for faseledere vist i Tabell 43A. (115 for CU, 75 for AL mindre enn 300mm2

Lenke til kommentar

Er dette riktig kortsluttningsberegninger? Vi velger GV2-L25

 

Største kortsluttningstrøm er 5KA, og i vernets katalog ser du at vernet har en bryteevne på 50KA=OK

 

Minste kortsluttningstrøm Ikmin ytterst i kurser, må være større en 235KA I5(elektromagnetisk<0,1sek) avlest i vernets katalog.

Montørhåndbok s.142 Ikmin=0,95*230/2*1,2*(zytre91+(rfase3,08*20m))=0,595KA=OK

 

Gjennomsluppet energi:

Montørhåndbok s.130 144 Kravet til kabelen er 115*6/2000A ik3maks=0,12sek=ok da vernet bryter etter raskere enn 0,1sek

Blir resultatet under 0,1sek må man dokumentere at energi sluppet gjennom vern er mindre enn kabel tåler. man trenger normalt ikke å regne på gjennomsluppet energi på ikmaks under 7-8KA

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...