Hei!

 

Har dukket opp et lite strømproblem i garasjen her, nettopp flyttet og kontakten funker ikke.

 

Har 2 kontakter i garasjen. De står "etterhverandre" pøå kursen, men kontakt nummer 2 kommer ledningen fra naboen sin garasje.

 

På kontakt en måler jeg 235 volt, 115volt fra ene kontakthullet til jord, og 125 i det andre.

På kontakt nr 2 derimot måler jeg fortsatt 115 og 125 til jord, MEN når jeg måler i begge kontakthullene får jeg 0 volt...hvordan kan det ha seg? Skjønner ikke en dritt her.

 

Hadde en jordfeil i selve trafoen her, som er rettet opp, og da fungerte faktisk produkter med jordet stikk i kontakt nr 2 og ikke de uten jord. Men nå virker ikkeno...så trenger litt hjelp her til hva som er problemet..

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Høres ut som et 3~ anlegg hvor den ene fasen mangler.

Da kan det oppstå mange artige spenninger og måleresultater.

Glem heller ikke at med kun 1~ tilgjengelig så kan du fremdeles måle ganske høye spenninger også kaldt "ghost voltage" rundt omkring, samme gjelder mellom fase og jord om jordlederen er kuttet et sted i anlegget.

Tror nok saken skal undersøkes av fagfolk.

 

Og til slutt: om badet lekker vann eller om taket er utett grunnet selvgjort arbeid så er dette skader som alltid kan erstattes, men om du skulle dø i garasjen grunnet strømmgjennomgang fra sveiseapparatet, gjenom hånda di og i det fuktige betonggulvet så er det umulig å erstatte.

Endret av perpyro
Lenke til kommentar

Fordi de kan komme fra forskjellige kurser, til og med forskjellige sikringsskap.

Du sier jo at kabelen fra den ene kontakten går gjennom veggen til naboen.

At en kontakt fungerer med jordfeil og ikke uten høres også meget suspekt ut.

Kan være sikringa på den ene fasen er gåen men grunnet solid jordfeil får du spenning gjennom jorda.

Kan være så mangt og meget og du bør virkelig få fagfolk til å se på sagen eller la være å bruke kontaktene, det er kanskje det billigste for deg.

Endret av perpyro
Lenke til kommentar

Fordi at strøm er farlige greier og kan lett ta livet av deg om du er uheldig, det skal ikke så mye til egentlig.

Var en lærlig som døde i en elko koblingsboks oppå et ventilasjonsanlegg for noen år siden.

Spenningen han fikk var 115V.

Hang blei hengenda fast og døde på stedet.

Foto4021.jpg

Endret av perpyro
Lenke til kommentar

Det kan rett og slett være strøm til jord på den kursen den andre kontakten er på. Så det du måler er spenning fra fase og ut på en av lederne. Virker rett og slett sånn siden du har null spenning mellom fasene, men allikavel får spenning mellom fase og jord. Siden den er fra naboens garasj, så kanskje han har kobla ut fasene eller noe sånt.

 

Greit, strøm er farlig, men visse elektrikere har så travelt at en selv kan gjøre langt bedre jobb (om man i alle fall vet hva som skal gjøres og hvordan).

 

Det som jeg synes er rart. Man kan fikse bremsene sine på bilen (skifte rør osv), men å skifte ut en kontakt i en vegg, det kan man ikke. Bare for å sette ting litt på spissen.

Endret av sesteen
Lenke til kommentar
Det kan rett og slett være strøm til jord på den kursen den andre kontakten er på. Så det du måler er spenning fra fase og ut på en av lederne. Virker rett og slett sånn siden du har null spenning mellom fasene, men allikavel får spenning mellom fase og jord. Siden den er fra naboens garasj, så kanskje han har kobla ut fasene eller noe sånt.

 

Greit, strøm er farlig, men visse elektrikere har så travelt at en selv kan gjøre langt bedre jobb (om man i alle fall vet hva som skal gjøres og hvordan).

 

Det som jeg synes er rart. Man kan fikse bremsene sine på bilen (skifte rør osv), men å skifte ut en kontakt i en vegg, det kan man ikke. Bare for å sette ting litt på spissen.

Forskjellen på å fikse bremsene og å fikse elanlegget sitt er at man kan ende opp død under selve fiksingen i tillegg til at det kan gå galt senere.

Man dør nemlig ikke mens man reparerer bremsene sine.

I tillegg har bilen flere bremsekretser i tillegg til håndbrekk så det er mye som skal gjøres feil før det går riktig så ille grunnet feil på bremsene.

Som en siste skanse så oppdager du jo i tillegg at bremsepedalen bare forsvinner ned i gulvet når du rygger ut fra parkeringsplassen.

Ingen av disse forvarslene får du med et feilkoblet elanlegg.

Det kan enten drepe deg momentant eller det kan drepe deg mens du sover.

Men bremser derimot kommer det hen hel haug med forvarsler før det er for sent.

Det er en forskjell på bremser og sterkstrømsanlegg.

Lenke til kommentar

Du har samme fasen inn på L og N i kontakten. Kontakt en autorisert for å fikse problemet, for du har ikke den kunnskapen du bør ha, om du må spørre for å få fikset et så simpelt problem.

 

Strømgjennomgang kan ta livet av deg i ettertid når du ligger og sover.

 

Fremskaffer du jordfeil, så kan du i værstefall drepe naboen.

 

Det er enkelt nok å få elektriske anlegg til å virke, men det er mange faktorer ola nordmann ikke kjenner til!

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...