DataFjotten Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 Impulsbryter, side 196 8808779[/snapback] Takk Lenke til kommentar
Behrouz Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 Kabelberegning: 1. bestem IB (belastningsstrøm) 2. bestem IN (sikringen) 3. bestem forlegningsmåte og korreksjonsfaktor (fellesføring &temperatur) 4. minimum IZ= IN/korreksjon faktor for temperatur(kt) og korreksjonsfaktor for fellesføring (kp) 5. bestem IZ dette gjør du ut ifra tabell i NEK 6. beregn IZk= IZ*kt*kp 7. kontroller belastningslinja: KRAV 1: Ib<=In<=Iz(k) (((<=1,45*Iz,dersom det ikke er A.B,C.D automat)..oversatt Ib skal være mindre elelr lik In som skal være mindre eller lik Iz(k) 8. sjekk eventuelle tilleggskrav § 533,2: NEK 400:2006 værsegod, nå kan dere skrive no fornuftig inn her 8804592[/snapback] Hvilke sider kan vi finne de i boka? Lenke til kommentar
Behrouz Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 Impulsbryter, side 196 8808779[/snapback] Takk 8808896[/snapback] I EL-Bygg boka eller montør boka? Lenke til kommentar
DataFjotten Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 Impulsbryter, side 196 8808779[/snapback] Takk 8808896[/snapback] I EL-Bygg boka eller montør boka? 8808923[/snapback] El-Bygg Lenke til kommentar
øl_i_tastaturet Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 Hvilke sider kan vi finne de i boka? Sjekk side 190 i Montærhåndboka. Er dimensjonering osv. der. OT: Er det virkelig nødvendig å quote absolutt alt i en quotelinje når man skal svare noen her? Forstyrrende Lenke til kommentar
skolmo Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 Det er ganske nødvendig ja! Men noen som kan si noe om sikringskap og roting inni der? Fordeler ulemper med TN? Lenke til kommentar
Behrouz Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 (endret) Det er ganske nødvendig ja! Men noen som kan si noe om sikringskap og roting inni der? Fordeler ulemper med TN? 8809097[/snapback] Side 145 Sikringsskap EL-BYGG boka Endret 7. juni 2007 av Behrouz Lenke til kommentar
zestro Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 står også litt om fordeler og ulemper ved TN anlegg i POF-boka side 96 : )) Lenke til kommentar
DataFjotten Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 står også litt om fordeler og ulemper ved TN anlegg i POF-boka side 96 : )) 8809475[/snapback] Har ikke pof boka her Kunne du skrevet opp noen fordeler og ulemper? Lenke til kommentar
DataFjotten Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 Men, lykke til imorra da folkens Stå på! Lenke til kommentar
zestro Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 fordeler : - tilgang til både 400v og 230v i samme overføringssystem. 400v i overføringen vil redusere tapene i ledningsnettene til nesten det halve i forhold til 230v - jording av nullpunktet vil avlede overspenninger til jord - jordfeil i faselederne L1, L2 eller L3, blir en enpolt kortslutning til jord. - vi unngår utilsiktet oppstart av motorer eller forbikobling av stoppfunksjoner som i IT-nett. Ulemper: - jordfeil fungerer som en kortslutning og vernet skal koble ut. dette gir dårligere driftsikkerhet enn IT-nettet. - dersom det er resistans i feilstedet, kan feilstrømmen bli for liten til at vernet kobler ut, og resultatet kan bli brann eller høy berøringsspenning. - kortslutning mellom N-leder og PE-leder kan resultere i store strømmer i bygningskonstruksjoner, kabelstiger, metalliske vannrør o.l. dette kan forårsake høy berøringsspenning og elektromagnestiske forstyrrelser. for å unngå dette bør det monteres jordfeilbryter eller isolasjonsovervåkning også i TN-nett. DER ! :pp rett fra POF-boka ! Lenke til kommentar
Cryflopp Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 da var det nok øving til denne eksamen, wish me good luck tomorrow! lykke til , til alle dere som skal ha prøven! Go natt Lenke til kommentar
Quenyth Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 dæven æ førsov mæ i mårrest.. men æ kom nu sånn passelig rætt tid gikk egentlig ganske greit, einaste va at oppg 3 va litt merkelig..... Lenke til kommentar
frankzappa Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 Jeg kunne ikke se noen målinger som ikke var godkjent på oppg 3 jeg men.. Stussa litt på kontinuiteten til jordlederen som var 0,7ohm. Noen som har lyst til å sammenligne litt svar? Lenke til kommentar