chrisege Skrevet 6. juni 2007 Del Skrevet 6. juni 2007 Hei, Lurte bare på om det er noen spesielle krav til stikk i barnehager og småskoler?. Om det er krav om at disse er såkalte "barnesikre". Håper noen av dere elektrikere her inne kan svare på det. På forhånd takk. Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 6. juni 2007 Del Skrevet 6. juni 2007 (endret) Vet ikke om det er krav til det men det ville jo være uansvarlig av barnehagen og ikke har stikk med barnesikring/ettermontert barnesikring... Har du tatt det opp med barnehagen? Endret 6. juni 2007 av taz Lenke til kommentar
chrisege Skrevet 6. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2007 Vet ikke om det er krav til det men det ville jo være uansvarlig av barnehagen og ikke har stikk med barnesikring/ettermontert barnesikring... Har du tatt det opp med barnehagen? 8794466[/snapback] Nei, var bare ute på en datajobb på et rom til en 1. klasse for noen dager siden Rommet er nylig oppusset, men de gamle stikkene står fortsatt. Står i sånn passs høyde også, ca 80 cm over gulvet. Tenkte bare jeg skulle undersøke litt hva reglene sa om dette. 1 stikk og alle brytere er skiftet, men mesteparten av stikkene er av gammel type, som ber om å bli stikket inn i (ialleflall i den høyden) Lenke til kommentar
just-_-me Skrevet 6. juni 2007 Del Skrevet 6. juni 2007 Alle stikkontakter i en barnehage SKAL være med barnesikring, og IP-grad minst 30. Høyden er ikke så viktig, så lenge de andre kravene er tilfredsstilt. (hentet fra FEL - Montørhåndboka) Lenke til kommentar
chrisege Skrevet 6. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2007 Alle stikkontakter i en barnehage SKAL være med barnesikring, og IP-grad minst 30.Høyden er ikke så viktig, så lenge de andre kravene er tilfredsstilt. (hentet fra FEL - Montørhåndboka) 8795460[/snapback] Men gjelder de samme kravene for småskolen (1.klasse)? De er jo å regne som barnehage, men ... Lenke til kommentar
just-_-me Skrevet 6. juni 2007 Del Skrevet 6. juni 2007 Barnevern skal være på kontaktene uansett hvor gamle barna er. de i 1.klasse kan jo like godt putte noe i kontakten kontra en på 2år. (hvis noen andre kunne bekreftet dette, så hadde det vært fint) Lenke til kommentar
ThorU Skrevet 6. juni 2007 Del Skrevet 6. juni 2007 Jeg vet ikke om det er påbudt i førsteklasse/barnehage, men vi har det på skolen min (ungdomsskole) brukte 5 min på å prøve å sette inn en stikkkontakt, så kom en lærer å hjalp meg. Hele klassen lo da Lenke til kommentar
Carl Sagan Skrevet 6. juni 2007 Del Skrevet 6. juni 2007 Jeg har lyst å stappe ting i stikkkontakten, og jeg er 14 Så tror nok det er både påbudt og smart med barnesikring ja,\. Lenke til kommentar
Pingla Skrevet 6. juni 2007 Del Skrevet 6. juni 2007 *** En del off-topic fjernet fra tråden. *** Alle stikkontakter i en barnehage SKAL være med barnesikring, og IP-grad minst 30. NEK 400-5-51 : 2002 krever høyere beskyttelsesgrad enn IP2X (det vil si IP 30) hvor det er barn. Dette tilfredsstilles ved bruk av barnesikre stikkontakter. Normens formuleringen av barn som en ytre påvirkning legger til grunn at enhver bolig, fritidsbolig, barnehage, barneskole og fritidshjem er steder hvor det kreves beskyttelsesgrad høyere enn IP2X. Lenke til kommentar
jaha Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 i følge NEK400:2002 er det faktisk kun på kontorer man har lov til å sette opp stikk uten barnesikring. og når NEK'en sier det er det sant =) Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 9. juni 2007 Del Skrevet 9. juni 2007 (endret) Men om installasjonen er eldre en 1998 så bortfaller kravet da nesten ingen av kravene i NEK400 har tilbakevirkende kraft. Så spørsmålet her er hvilken forskrift og norm som er lagt til grunne for denne installasjonen. Har man f.eks. ujordede stikk i stua så må man ikke jorde hele stuekursen for to ekstra stikk, da kan man nemlig følge normen som blei brukt da installasjonen var ny. Ved ny installasjon skal nyesteste normer og forskrifter følges. Noen av unntakene til når det kommer til tilbakevirkende kraft er stikk utvendig og endring på installasjoner på badet, da skal nyeste normer brukes uansett. i følge NEK400:2002 er det faktisk kun på kontorer man har lov til å sette opp stikk uten barnesikring. og når NEK'en sier det er det sant =) Det er kanskje derfor det er halveis umulig å få tak i ujordet stikk uten barnevern for tida, med barnevern bygger en del mere og det er ikke alle som vil ha en babykontakt i stua blandt alle de gamle flate kontaktene. Endret 9. juni 2007 av perpyro Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå