Gå til innhold
Trenger du skole- eller leksehjelp? Still spørsmål her ×

Eksamen EL.Bygg 2007 (sentral)


Anbefalte innlegg

:thumbup:

Halloen!

 

Det nærmer seg eksamen i el.bygg nå, nærmere bestemt Fredag 8. juni.

 

Hvis noen har tips eller spørsmål om hva som er lurt å forberede seg på, eller andre ting, er forumet herved åpnet :w00t:

Endret av pusah
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

kabelberegninger, ikke så mye kortsluttningsberegninger, da du her kan vise til at du ville gjort beregninger i FEBDOK, men Ib (>/=) In (>/=) I2 (for kabler til og med 4mm2) (>/=) Iz

spenningsfall, gå igjennom praktiske oppgaver i hodet har en til deg:

 

du skal planlegge, gjennomføre og dokumentere utvidelse av en eksisterende installasjon med 1 utestikk på husveggen, typisk brukt til terassevarmer/høytrykksspyler osv. og 4 utelamper ca 30 meter fra huset, utelampene kan du bestemme selv, men det er snakk om en privatbolig.

i sikringsskapet står det UZ, du kan velge om du vil legge ny kurs eller koble deg på en eksisterende

Endret av SirAmp
Lenke til kommentar

Trenger litt hjelp på en oppgave her..

 

Oppgaven er som følger:

Du er lærling i KÅRES ELEKTRO, og skal hjelpe til med planlegging og gjennomføring av nyinstallasjon for et skitrekk og en varmestue, i nærheten av Toppen høyfjellshotell.

 

1. Tilførsel til varmestue og skitrekk hentes fra hovedfordelingen i hotellet

2. Installasjonen må utføres på en måte som er så lite skjemmende som mulig

3. I varmestuen ønsker man gulvvarme med nattsenking i oppholdsrommet

 

innstallasjonen i varmestuen kan for øvrig gjøres enkel.

Motor og styreskap for skitrekket skal plasseres i et skur ca 10 m fra varmestuen

 

Oppgave 1 a)

-Nevn hvilke momenter som påvirker dimensjoneringen av kabler og vern til varmestuen

 

b)

Daglig leder vil at du skal foreslå hvordan installasjonen kan gjøres. hun ønsker forslag til dimensjonering av kabler og vern bare med hensyn til effektbehovet og overbelastning. bruk gjerne skisser

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

på oppgave 1a) tenker jeg at disse momentene spiller inn:

-forlegningsmåte (f.eks i jorda)

-lengde på kabel (spenningstap)

-IK3MAX

-IK1MIN

 

 

Oppgave B derimot, der har jeg ikke peilig på hva jeg skal gjøre :no:

 

Noen forslag?? :)

Endret av pusah
Lenke til kommentar

Kabelberegning:

 

 

1. bestem IB (belastningsstrøm)

2. bestem IN (sikringen)

3. bestem forlegningsmåte og korreksjonsfaktor (fellesføring &temperatur)

4. minimum IZ= IN/korreksjon faktor for temperatur(kt) og korreksjonsfaktor for fellesføring (kp)

5. bestem IZ dette gjør du ut ifra tabell i NEK

6. beregn IZk= IZ*kt*kp

7. kontroller belastningslinja: KRAV 1: Ib<=In<=Iz(k) (((<=1,45*Iz,dersom det ikke er A.B,C.D automat)..oversatt Ib skal være mindre elelr lik In som skal være mindre eller lik Iz(k)

8. sjekk eventuelle tilleggskrav § 533,2: NEK 400:2006

 

 

værsegod, nå kan dere skrive no fornuftig inn her ;)

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...