Melkekartong Skrevet 24. februar 2007 Del Skrevet 24. februar 2007 Hei! Har fagprøve på gang. Er snakk om et 400V TN-anlegg som jeg skal kortslutningsberegne. Er litt usikker på hvordan man regner ut Ik3pmaks/Ik2pmaks på "enfas"-kursene da det virker som utregningene i lærebøker o.l. kun går utifra at man beregner 230V nett. Jeg har brukt 400V i utregningen av Ik3pmaks fra KV til OV. Deretter har jeg brukt 230V for å beregne Ik3pmaks ut til kursene, deretter beregnet Ik2pmaks av denne. Anyone? Kortslotning.doc Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 24. februar 2007 Del Skrevet 24. februar 2007 Regner med at de har brukt 400V anlegget for å komplisere det hele. På et IT anlegg er kortslutningsstrømmen på både 3 fase og 1 fase lik da både en og trefase hentes ut blandt faselederne. På et 400V TN anlegg stiller dette seg litt annerledes. 3fase kortslutningsstrømmen beregnes mellom fasene mens 1fase må beregnes mellom fase og null i trafoen. Lenke til kommentar
Melkekartong Skrevet 24. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 24. februar 2007 Jepp. Så om man skal regne utifra 400V på en trepolt kortslutning i et TN-anlegg (på kurser der det er N og L1) eller om man skal regne 230V, slik som jeg har gjort. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 25. februar 2007 Del Skrevet 25. februar 2007 (endret) Må bare beklage men det er altfor lenge siden jeg regnet på slike ting så kan desværre ikke hjelpe deg med selve utregningene. Er jeg usikker på kortslutningstrømmen i et gitt punkt henter jeg fram installasjonstesteren og måler Zline. Endret 25. februar 2007 av perpyro Lenke til kommentar
Melkekartong Skrevet 25. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2007 (endret) Har beregnet OVen, men synes den ble forferdelig liten.. Anlegget bruker omtrent 15kW.. Skulle tro formelen for å finne ut av OV er: I = P / (U * 1,732) = 15445 / (400*1,732) = 22,2A I = P / U = 15445 / 400 = 38A. Hvilken utregning er den riktige for å finne størrelsen på OV i et 400V TN-anlegg? Endret 25. februar 2007 av Melkekartong Lenke til kommentar
namla Skrevet 25. februar 2007 Del Skrevet 25. februar 2007 Effektformelen for trefasesystem: P= √3 * U * I * cosφ Snur vi litt på den vil vi få at: I= P / √3 * U * cosφ I= 15000 / 1,73 * 400 * 1 I= 15000 / 692 I= 21,67A Ellers mener jeg at en grei måte å finne OV størrelsen på er å legge sammen alle kurssikringene, deretter gange med samtidighetsfaktoren og tilslutt dele på 3 for å finne fasestrømmen, som igjen bestemmer størrelsen på OV. En annen måte å gjøre det på er å regne på hver enkelt kurs og fase. Hvor mye effekt trekkes det fra kurs 1, kurs 2 osv. Da finner man ut hvor mye effekt det blir mellom L1-N , L2-N , L3-N og L1-L2-L3. Man får da muligheten til å regne ut strømmen i hver enkelt fase og kan bestemme OV ut ifra det. Lenke til kommentar
Hypsilofodonten Skrevet 25. februar 2007 Del Skrevet 25. februar 2007 Tror ikkje du skal ta så mangen kortslutningsberegniger på fagprøven, blei frarådet det fra prøvenemda her. pga. de mente det var u-relevant, noe det egentlig er da alle slike bergninger stort sett blir gjort i feb.dok , vist ikkje så har en tabeller for slikt en kan følge. Tror du bør la være å komplisere forberedelsen eller dokumentasjonen mer enn nødvendig, eneste det fører til er at de får mer å sette deg fast på. ville holdt meg unna kortslutningsberegninger å fått en saksbehandler til å lage til feb.dok dokumentasjon. Lenke til kommentar
Melkekartong Skrevet 25. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2007 (endret) Effektformelen for trefasesystem:P= √3 * U * I * cosφ Snur vi litt på den vil vi få at: I= P / √3 * U * cosφ I= 15000 / 1,73 * 400 * 1 I= 15000 / 692 I= 21,67A Ellers mener jeg at en grei måte å finne OV størrelsen på er å legge sammen alle kurssikringene, deretter gange med samtidighetsfaktoren og tilslutt dele på 3 for å finne fasestrømmen, som igjen bestemmer størrelsen på OV. En annen måte å gjøre det på er å regne på hver enkelt kurs og fase. Hvor mye effekt trekkes det fra kurs 1, kurs 2 osv. Da finner man ut hvor mye effekt det blir mellom L1-N , L2-N , L3-N og L1-L2-L3. Man får da muligheten til å regne ut strømmen i hver enkelt fase og kan bestemme OV ut ifra det. 8024917[/snapback] Jepp. Denne var jeg veldig usikker på. Spurte saksbehandleren på jobben om hvordan man regnet ut dette.. Standard er jo å legge sammen kurssikringer, gange med samtidighetsfaktor, deretter dele på roten av 3. Men i og med at TN-anlegg har noen ymse spenninger etc, blir jeg litt usikker.. Edit: har forresten kutta ned til å kun ta med OV og kurs 4 Endret 25. februar 2007 av Melkekartong Lenke til kommentar