Hei

 

Dette var den einaste staden eg fant som eg kunne poste spørsmålet mitt. Eg dreiv på å målte litt på ein trefase motor. Når eg målte den eine fasen med eit tang amperemeter fekk eg 1 A. Målte eg alle i lag fekk eg 0 A. Koffor det?

 

Håper det er folk som kan svare meg...

 

Takker for svar!

Endret av Slettet+65132
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Samme blir det hvis man måler over begge lederne i et 1-fase system også. Fordi det ved normale forhold (les ikke jordfeil) alltid vil gå like mye strøm i begge retninger vil magnetfeltet (som er det et tangamperemeter egentlig måler) som oppstår rundt lederene canselere hverandre og bli null.

 

 