Gå til innhold

Overbelastning av kontaktor


Anbefalte innlegg

Har en kontaktor som er merket med Ie = Ith = 20A (AC1)

Max 3pole brake: 20A

 

Bruksområde er påkobling av en strømfordeling til et LAN.

Nå vet jeg ikke om datamaskiner kan regnes som AC1.

 

Fasestrøm kontaktoren tåler = 20A / 1.73= 11.56A (AC1)

 

Kontaktoren kan bli utsatt for en fasestrøm på 16A.

Som vil i 3-fas strøm bli: 16 * 1.73 = 27.68A

 

Er det rett og slett farlig å gjøre dette? (brann, lysbue)

 

Grunnen til at jeg spør er at jeg har ingen erfaring med overbelastning av kontakorer.

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Er det "ekte" 3fas med nøytral-leder du har?

 

Først og fremst er det ved anslag og frakopling du vil få de største problemene. Når kontaktoren legges inn/fra vil det i en stund alltid oppstå en lysbue mellom kontaktflatene og denne kan i værste fall sveise sammen flatene relativt permanent og eller om du er heldig ødelegger den bare kontaktoren. Nå er det heldigvis skjelden at alle datamaskinene går på i akkurat det øyeblikk kontaktoren slår til (fordi man fysisk må trykke på knappen når strømmen er på).

Den andre faktoren er ved langsiktig overbelastning, og da kommer varmgang inn i bildet. Fordi en slik kontaktor er beregnet for industrielt bruk og en del varme, tror jeg ikke dette vil bli et nevneverdig problem hvis du passer litt på plasseringem.

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...