Tankakern Skrevet 30. juni 2006 Del Skrevet 30. juni 2006 Lurte bare på hvordan jeg skal få sjekket at jordkontakten som er i stikkontaktene i veggen faktisk fungerer som de skal, er det en enkel test jeg kan ta med et multimeter? Takker for tips Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 30. juni 2006 Del Skrevet 30. juni 2006 Det er en svært enkel test for det ja. Ta en skjøteledning, plugg den i ønsket stikkontakt og dra med deg den andre enden til sikringsskapet. Nå kan du måle om det er fysisk kontakt mellom jord i skjøteledninga og kassa til sikringsskapet. Har du kontakt her så er det hvertfall jordinga i kontakten kobla til sikringsskapet. Er det ikke kontakt her er det enten brudd i jordleder på kursen eller brudd i lirdlederen i skjøteledninga, noe som er enkelt å kontrolere. Når det kommer til husets jordelektrode blir det straks litt mere komplisert så det går jeg ikke inn på her. Lenke til kommentar
Tankakern Skrevet 30. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 30. juni 2006 Ingen enkel praktisk sjekk for å se om jorden faktisk er jordet altså, ikke bare koblet til sikringsskapet... Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 30. juni 2006 Del Skrevet 30. juni 2006 Du kan jo sjekke om vannrørene i huset er kobla til jord ved å utføre samme målinga mot sikringsskapet. Er det plastrør i huset har dette ingen misjon. Videre kan du måler om det er forbindelse mellom sikringsskapet og kabelkassen ute i gata eller utenfor husveggen. Er det forbindelse her har du i allefall e-verksjording som vil få eventuelle jordfeilbrytere til å slå ut ved jordfeil. Lenke til kommentar
koff1 Skrevet 30. juni 2006 Del Skrevet 30. juni 2006 Du kan jo altids måle spenningen mellom fasene og jord.... Hvis alt er rett så viser den ca 115VAC. Det kan hende att du er koblett til en 400 V trafo. For å få 230VAC vill da den ene fasen være jord, og derfor være koblet til samme punkt som jord i stikkontakten. Om du har ett slikk annlegg er du hvertfall sikker på att du har jord. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 1. juli 2006 Del Skrevet 1. juli 2006 Dersom det mangler jording vil mest sansynlig også resultatet bli 115V. Årsaken skyldes noe så enkelt som kapasitive spenninger mellom fase og jordlederen i kabelen. Vet man ikke om det er 400V eller 230V anlegg og måler 230V mellom ene fasen og jord og 0V mellom den andre fasen så kan det også bety at det er en jordfeil i trafokretsen når det er 230V nett. Når det er sagt så skal sikringsskapet være merket med spenningen som befinner seg på innsiden. Lenke til kommentar
vidarlo Skrevet 2. juli 2006 Del Skrevet 2. juli 2006 Du kan jo altids måle spenningen mellom fasene og jord....Hvis alt er rett så viser den ca 115VAC. Den vil vise 230V/sqrt(3)=230V/1.73=132.xxV. Altså kring 130V skal den ligge. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 2. juli 2006 Del Skrevet 2. juli 2006 Noe som også innvirker på resultatene er skjev last mellom fasene og små variasjoner i isolasjonsmotstanden, så her kan resultatene variere noe. Lenke til kommentar