Billy Bob Skrevet 2. mars 2006 Del Skrevet 2. mars 2006 Hei! Holder på med en oppgave, holder på å bli sprø. Ingen som greier å svare meg heller. Jeg har fem kurser ut: 3 x 16A 1 x 10A 1 x 25A Tilsammen er dette 83A. Samtidighetsfaktoren for 4-5 kurser er 0,7 ifølge Montørhåndboka. Dette vil si at det er et forbruk på 13363W. (19090W x 0,7) Hvordan blir utregningen videre nå? Hovedsikringen, eller overbelastningsvernet om du vil, er 4P(3+N), så skal ikke roten av tre inni utregningen et sted? Hvis jeg følger de formlene jeg har tilgang til, ender jeg på 19A. Og når jeg har en kurssikring på 25A, sier det vel sitt. Håper noen kan hjelpe selv om det er et begrenset antall personer som kan svare, på forhånd takk. Rune Lenke til kommentar
Hypsilofodonten Skrevet 2. mars 2006 Del Skrevet 2. mars 2006 er det trefasekurser? kortslutningsdata? tempratur / samføringsfaktorer? er det enfase kurser så må du plusse enfasekursene sammen og dele på rota av 3, er det trefasekurser så skal de bare plusses sammen. få litt mer info så skal du få ett svar Lenke til kommentar
PROuser Skrevet 2. mars 2006 Del Skrevet 2. mars 2006 Hvis dette er vanlige enfase kurser kan du tenke litt på dette: - kursene blir fordelt på de tre fasene - 3 stk 16amp enfase (tofase) kurser er lik 16 amp 3 fas + n - de andre kursene kommer i tillegg - 25 amp hovedsikring er mye nok i ditt tilfelle - Roten av 3 brukes bare ved 230v 3 fas forsyning.. Lenke til kommentar
Billy Bob Skrevet 2. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2006 Kursene er kun enfas. 25 Amp, er ikke godt nok ifølge sensor, ikke når jeg har en komfyrkurs på 25A. Snakket med en saksbehandler, vi ble enige om å droppe samtidighetsfaktoren, som vil gi dette regnestykket: 19090 / 230= 83 Dele på 3, istedenfor roten av 3, som en gjør ved regning av IT- og TT-nett. 83/3 = 27 Hovedsikring på 32Amp. Kommentarer? Kortslutningsdata er forresten: Ikmax 7kA. Ikmin 3kA. Ingen reduksjonfaktorer. Lenke til kommentar
Pingla Skrevet 4. mars 2006 Del Skrevet 4. mars 2006 B40A eller C32A ville nå jeg ha brukt da. Ellers så kan jeg anbefale følgende forum for slike oppgaver: http://www.trainor.no/servlet/nettsted.forum og underforumet "Forskrifter/normer land". Lenke til kommentar
Billy Bob Skrevet 5. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2006 Jeg valgte en 4/32A-B, som ble godkjent, 40A om kunden ville bygge ut. Hadde bare litt panikk kvelden før siste dagen av fagprøven. Lenke til kommentar