En enfase transformator er merket med Sn= 20kVA og U1 / U2 = 10000v/230v. Transformatoren har et jerntap på 300W og et kobbbertap på 800W

 

Bestem transformatorens virknings grad ved 100% og 40 % belastning når effeektfaktoren er 0,85

 

 

Er det noen lyse hoder som kan fortelle meg hva virkningsgraden blir ved 40% belastning? 100% er lett og 50% hadde vært lett, men 40% ? Skulle jeg så gjerne hatt et svar på det!

 

Håper noen kan svare på dette!

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
0,85 * 0,40 = 0,34

 

;=)

5531640[/snapback]

 

Jeg kan med engang si at det ikke er riktig!

 

Ved 100% vil det bli slik!

 

P2= S * cos = 20000VA * 0.85 = 17000W

 

Virkningsgrad = P2/P1 = 17000/(17000 + 300 + 800) = 0,939

 

_______________________________________________

 

Ved 50% blir det slik:

 

P2 = 17000/2 =8500W

 

Siden kobbertapet er 1/4 mindre ved halv last enn ved full last så vil kobbertapet bli:

 

800w/4 = 200W

 

Virkningsgrad = P2/P1 = 8500/ (8500 + 300 + 200) = 0,944

 

_________________________________________________

 

Men så var det det med 40% last da? Noen som vet??

Lenke til kommentar
Tror du skal belage deg på å gjøre leksene dine selv, eventuelt spør elektroleæreren om hjelp i morra.

5536481[/snapback]

 

Men da skal jeg bare fortelle deg at min lærer i dette faget heller ikke greide å løse oppgaven!

 

siden jeg selv ikke greier å løse den, så er jeg veldig giret på å få en løsning på denne oppgaven!

 

Så hvis noen har et fornuftig svar så er jeg veldig takknemmelig! :blush:

Lenke til kommentar

Jeg vet ikke om jeg er på jordet her, men

 

din linje 800w/4 = 200W

er det samme som 800W*0,5^2 = 200W, 0,5=50%

altså 800W*0,4^2 = 128W

Det jeg prøver å si er at tapet øker kvadratisk med økende overført effekt.

(P=I^2*R, hvor R er konstant)

Hjalp dette?

Lenke til kommentar
Jeg vet ikke om jeg er på jordet her, men

 

din linje 800w/4 = 200W

er det samme som 800W*0,5^2 = 200W, 0,5=50%

altså 800W*0,4^2 = 128W

Det jeg prøver å si er at tapet øker kvadratisk med økende overført effekt.

(P=I^2*R, hvor R er konstant)

Hjalp dette?

5537930[/snapback]

 

Stemmer det der!

 

tapet øker kvadratisk med økende overført effekt :thumbup:

 

Takk!

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...