Jeg holder på å proskjektere et TN-fordelingsnett i et bolig felt på skolen!

Men så kommer da problemet med å velge riktig vern i kabelskap og trafo!

 

Hvert hus har en 40A hovedsikring i inntaket

* Hvor stor bør sikringen i kabelskapet være da? ( 50A eller?)

 

Et av kabelskapene har 7 boliger tilkoblet.

* Hvor stor bør sikringen i trafo være?

 

Et annet kabelskap har 14 boliger tilkoblet.

* Hvor stor bør sikringen i trafo være?

 

Håper noen vet noe om dette!

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Normalt så brukes 125A til kortslutningssikringer i kabelkassen.

Når det kommer til trafosikringene så avhenger disse av trafostørrelsen og kablene som blir lagt fra trafo til kabelskap, noe du må vite på forhånd før du begynner å beregne.

Dette avhenger selvsagt av forventet forbruk.

Nå vet ikke jeg hvilken samtidighetsfaktor som benyttes til forsyningsnettet så dette er også noe du må vite på forhånd.

Nå er det normalt Everket som har nettet helt til kabelskapene så dette er ting elektrikere normalt ikke kommer borti.

Lenke til kommentar

Altså nå vet jeg ikke hva krav som der er på VK1 elektro da jeg gikk elektronikk, men når vi dimmensjonerer vern no så regner vi med samtidighetsfaktor, kortsluttnings beregninger, gruppereduksjonsfaktorer, temperatur faktor, forlegningsmåte og den salgs......

 

Og så må du nesten vite hva kortsluttning strøm som er i høyspent nettet før trafoen, Ik min og Ik maks.

 

Men jeg vet ikke om dette kommer inn under pensummet deres.....

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...