Med de verdiene der, har du vanligvis ingenting å frykte.

Men om luftfuktigheten der maskinen står er særdeles høy, dvs bortimot 100% relativ fuktighet, så kan du risikere kondens selv ved 10-15grader overflatetemperatur på slanger etc..

I praksis er det svært lite trolig at fuktigheten er så høy der du har maskinen stående, så bare dytt raddisen i kottet du! :yes:

Lenke til kommentar

Skal prøve å forklare etter beste evne.

 

mollier.JPG

 

Hvis det for eksempel er 25 grader og 30% relativ fuktighet i omgivelsene (Punkt 1), så vil duggpunktstemperaturen være ca 6 grader (punkt 2), det vil si at hvis det er 25C og 30% i kabinettet, så kan kjøleblokka bli så kald som 6 grader før det dugger på utsiden av den. Man leser av dette i et Mollier-diagram ved å først finne punktet som angir temperatur og relativ luftfuktighet (man kan også lese av vanninnholdet i gram per kilo luft hvis man ønsker), og når man skal finne duggpunktet går man loddrett ned til man treffer metningslinja (100% relativ fuktighet). Ved dette punktet karer ikke lufta å holde på mere fuktighet og man får kondens, eller vannutskillelse.

 

Et eksemepel til for å forklare diagrammet: ved 30 grader og 50% relativ luftfuktighet, vil duggpunktstemperaturen være ca 18 grader.

 

EDIT: Var det forståelig? Kan forklare mer hvis det trengs...

Endret av gaardern
Lenke til kommentar

Punkt 1 er der 25 grader krysser 30% relativ luftfuktighet. Temperatur-linjene går vertikalt og relativ luftfuktighet er de buede linjene. Begge er blå. De horisontalene blå linjene er vanninnholdet i lufta (g per kg), mens de røde som går på skrå er entalpien (J per kilo). Men i forbindelse med duggpunkt, er de to sistnevnte ikke intresante.

 

EDIT: Har tegna på grønne stiplede linjer på diagrammet for å vise hvilke linjer so definerer punkt 1 og 2.

Lenke til kommentar
litt halv komplirset men bra tabell. er ikke vanlig rom fuktighet rund 50%? og kabb temp litt over 30?

 

og står ikke punkt 1 på 25 grader og 40 %???

Vanlig inne-luft i norkse hjem varierer mellom 20-50%, ofte så lavt som 20% på vintern, så i et worst-case scenario, der du har 30 grader og 50% relativ luftfuktighet i kabinettet, vil duggpunktstemperaturen være i underkant ac 20 grader.

Lenke til kommentar

Ja, det stemmer leifeinar.

 

Tok noen kjappe statistikk-beregninger og kom frem til 4 formler:

 

Ved 30% relativ luftfuktighet:

Duggpunktstemperatur = -15.1 + 0.86*Kabinett-temp

 

Ved 40% relativ luftfuktighet:

Duggpunktstemperatur = -12,2 + 0,91*Kabinett-temp

 

Ved 50% relativ luftfuktighet:

Duggpunktstemperatur = -9,43 + 0,93*Kabinett-temp

 

Ved 60% relativ luftfuktighet:

Duggpunktstemperatur = -6,2 + 0,91*Kabinett-temp

 

 

Eksempel:

40% relativ fuktighet og 30 grader i kabinettet:

D.P = -12,2 + 0,91*30 = 15,1 grader.

Lenke til kommentar

Lagde en matrise som viser duggpunktstemperatur, hvis diagrammet var vanskelig å forstå.

 

dp.JPG

 

Husk at lufta inne i kabinettet er tørrere enn den lufta som er i rommet på grunn av at den blir varmet opp. Sikkert mange som har et hygrometer som måler relativ luftfuktighet i rommet. For å finne den relative luftfuktigheten inni kabinettet kan man igjen bruke det fantastiske Mollier-diagrammet. Så hvis det er noen som er spesielt interesert i å finne ut nøyaktig temperaturer og relative fuktighet o.l, så si fra :thumbup:

Endret av gaardern