Hei, har et aggregat som leverer 400V på en plugg med 5 pinner(+en liten i midten).

 

Saken er at i andre enden har jeg en like stor plugg, men for 230V med 4 pinner.

 

På aggregatet kan jeg lese av 6 spenninger der hvor 3 av dem viser 230 og 3 andre 400V.

 

På pinnene har jeg målt både 230 og 400 avhengig av hvor jeg måler.

 

Spørsmålet mitt er om det er mulig å gjøre om, eller få ut 230V av aggregatet?

 

Modellen er Himoinsa, Light tower 2031.

 

Tusen takk for all hjelp, haster! :roll:

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Var det inngangen eller utgangen som hadde 5 pinner?

Det er sikkert 3 pinner til fasene, der skal det kobles 400v, så er det en nøytral leder og en jordleder, da vil du måle 400V mellom fasene og 230V mellom en av fasene og nøytral lederen

 

Hjalp det noe?

Lenke til kommentar

Takk, det er utgangen som har 5 pinner fra aggregatet. Men, kan jeg koble, og trekke ut masse strøm mellom nøytralleder og fasene? Alle kablene har jo samme tverrsnittet, vil jeg ikke overbelaste nøytrallederen da?