Dj Frost Skrevet 17. november 2004 Rapporter Del Skrevet 17. november 2004 Heisann! Vi skal arrangere et Dataparty der det kan bli opp til 60 maskiner +switcher og servere! Men vi lurer på hva vi må tenke på angående strømmen. Vil helst slippe å finne ut at vi ikke har nokk strøm når vi har startet og alle er klare til å spille! Må vi ha en elektrikker til å sette opp noe skap eller? Lenke til kommentar
-=Toasted=- Skrevet 17. november 2004 Rapporter Del Skrevet 17. november 2004 regn ca 450-500w pr maskin så er du sikra. husker ikke helt formelen, men jeg trur det er w/ volt = ampere... Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 17. november 2004 Rapporter Del Skrevet 17. november 2004 På KarlsrudLAN (20 deltagere) tok vi ca 4 maskiner per 16-amper krets. Det blir 4 amper til hver maskin. Bare sånn for sikkerthetsskyld Lenke til kommentar
arielfaaland Skrevet 17. november 2004 Rapporter Del Skrevet 17. november 2004 HVAFORNO? 4amper til hver pc? En pc (inkl skjerm, mobillader osv) Vi beregner 1amper til hver deltaker.. (Må jo huske på at pcene drar litt mer strøm i oppstartfasen..) Husk å ikke kjør en 16 amp helt full uten å bruke 2,5kvadrats strømkabler.. Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 17. november 2004 Rapporter Del Skrevet 17. november 2004 1 amper er mere enn nok til en pc, så hvis du har 100 amper er du sikret! Lenke til kommentar
Bluebeans Skrevet 17. november 2004 Rapporter Del Skrevet 17. november 2004 Skjøteledninger Fordel strømmen rundt på lokalet. Lenke til kommentar
Superslask Skrevet 17. november 2004 Rapporter Del Skrevet 17. november 2004 spørre vaktmester for lokalet hva det er av uttak, og så fikse skjøteledninger. kabeltromler er greit. beregn ca. 1 amp per nese, så går det greit, og si at hvitevarer ikke skal på bordene(for å unngå overbelastning) eventuelt er det trefase uttak der spør med vaktmester om dem har fordeler til denne, om ikke spør den lokale elektriker bedriften om dem kan hjelpe deg. Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 17. november 2004 Rapporter Del Skrevet 17. november 2004 HVAFORNO? 4amper til hver pc? Jepp, bare for sikkerhetsskyld Ingen som viste nøyaktig hva en pc dro, så vi sikra oss. Lenke til kommentar
Superslask Skrevet 17. november 2004 Rapporter Del Skrevet 17. november 2004 har man nok kurser til 4A per pers gjør man jo seff dette Lenke til kommentar
warillion Skrevet 17. november 2004 Rapporter Del Skrevet 17. november 2004 (endret) De vi bruker er et skap som brukes i lys industrien. Dette er 230V/63A trefase inntak. De du må finne ut før du skal velge hvilket utstyr du skal ha er: Hvilket anlegg de har på huset? (230V eller 400V) Finne ut hvor mye dere trenger (400-500w/per pc + skjerm 100-150w) Hvor dere skal få tak i utstyr Forskriftene sier at det er en elektriker som skal koble opp et sirkringskap, men det enkleste er å kjøpe et strømskap, de bruker de på bygningsplasser f.eks. Her har du en inntakskabel, som deler ut strømmen på forskjellige kurser. Du trenger 2,5 mm2 kabel vis du skal bruke 16A kurser. Ikke bruk for lange kabler, da vil du få et spenningsfall som du har lyst å unngå. Over 50 m så bør du vurdere å få tak kabler med større tverssnitt en 2,5mm2 på en 16A kurs. Vi har 8 pcer på en 16A kurs, og vi har aldri opplevd strømbrudd. Mitt beste råd er å få tak i en elektriker, en i crewet kjenner kanskje noen? Formler: P=A*U P=watt A= Ampere U= spenning Endret 17. november 2004 av warillion Lenke til kommentar
Techpoint Skrevet 17. november 2004 Rapporter Del Skrevet 17. november 2004 De vi bruker er et skap som brukes i lys industrien. Dette er 230V/63A trefase inntak. De du må finne ut før du skal velge hvilket utstyr du skal ha er: Hvilket anlegg de har på huset? (230V eller 400V) Finne ut hvor mye dere trenger (400-500w/per pc + skjerm 100-150w) Hvor dere skal få tak i utstyr Forskriftene sier at det er en elektriker som skal koble opp et sirkringskap, men det enkleste er å kjøpe et strømskap, de bruker de på bygningsplasser f.eks. Her har du en inntakskabel, som deler ut strømmen på forskjellige kurser. Du trenger 2,5 mm2 kabel vis du skal bruke 16A kurser. Ikke bruk for lange kabler, da vil du få et spenningsfall som du har lyst å unngå. Over 50 m så bør du vurdere å få tak kabler med større tverssnitt en 2,5mm2 på en 16A kurs. Vi har 8 pcer på en 16A kurs, og vi har aldri opplevd strømbrudd. Mitt beste råd er å få tak i en elektriker, en i crewet kjenner kanskje noen? Formler: P=A*U P=watt A= Ampere U= spenning Strømskap kan du leie av folk som driver med utleie av skap for akkurat denne typen arrangementer.. Eller du kan sørge for at du har nok kurser i lokalet.. Jeg regner ca 12 personer pr 16A kurs, og som tidligere skrevet om 2,5mm2 på 16A kurs er dette feil, så lenge vi snakker om kabler ut fra skapet.. Ut fra skapet til forbrukeren skal du ha minst 1,5mm2 på 16A. Maks 3 stk 6 veis fordelere etterhverandre hvor fordeler nr 2 er koblet i uttak nr 1 på fordeler nr 1.. Byggestrømskap til dataparty er absolutt ikke å anbefale.. Lenke til kommentar
ranvik Skrevet 18. november 2004 Rapporter Del Skrevet 18. november 2004 (endret) når jeg har leid ut til lan partys kjører jeg mellom 10 til 12stk pr 16amper kurs. hvis dere skal bruke skap fra eks: bautas se opp for at det er normalt bare 3stk 16amper på skap som har 63amper inn men masse 3fase ut på 32amper. mine skap er 63amper inn og 12stk 16amper kurser ut. husk at 3fase må du gange med 1,6 så får du rett amper i 2fase eks: 63X1,6 = 107amper og 32amper = 51amper jeg leier og ut utstyr til 10kr pr persjon(vestfold) (15kr i oslo reglionen, søndre telemark) sjekk http://www.polarparty.no/utstyr.php i den prisen inngår: jeg kommer og kobler til og fra og tar med alt av store/små kabler og skap og padder. og jeg er elektriker med fagbrev. jobber som det til vanelig i sandefjord(vestfold) Endret 7. august 2010 av ranvik Lenke til kommentar
Dj Frost Skrevet 18. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. november 2004 Har fonne ut at me har 3 kursar på 32 Amper hver. Altså 3x32 = 96 Amper. Detta må vel vær på kanten til et Lan som setter opp 56 plasser + 8 crew og en del switcher, servere, prosjektorer osv! Går det an å sette opp sånn skap som nevnt å få øket kapasiteten eller hvordan funker dette? Lenke til kommentar
ranvik Skrevet 18. november 2004 Rapporter Del Skrevet 18. november 2004 på 1stk 32amper 3fase kan du ha fint 40stk. hvis du har 3 av dem kan du ha 40X3 = 120persjoner 32amper bruker jeg normalt og ha 6stk 16amper kurser. (se opp for jord feil brytter, di må kobles ut!!! ) det du trenger. 1skap med 6stk 16amper kurser 1skap med 3stk 16amper kurser 9stk lange kabler ca. (går fort ting til prosjektyor og sånt 25stk padder Lenke til kommentar
Dj Frost Skrevet 18. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. november 2004 (endret) Det er nokk ikke snakk om 3 faser i dette lokalet, vis jeg ikke tar helt feil nå. Gymsalen på en gammel skole! Så det trengs kanskje noe mer da? Eller klarer vi oss med det 2 skapene fortsatt? Endret 18. november 2004 av Dj Frost Lenke til kommentar
ranvik Skrevet 19. november 2004 Rapporter Del Skrevet 19. november 2004 se mailen dere har fått, hvis dere orker og kjøre litt kan dere få det bilig (siden jeg ikke veit hvor dere holder til) kune og tatt en tur hvis det ikke er alt for langt unna. Lenke til kommentar
Techpoint Skrevet 19. november 2004 Rapporter Del Skrevet 19. november 2004 Det er nokk ikke snakk om 3 faser i dette lokalet, vis jeg ikke tar helt feil nå. Gymsalen på en gammel skole! Så det trengs kanskje noe mer da? Eller klarer vi oss med det 2 skapene fortsatt? Er nok mye mulig at det er 3-fas der, men at det må direktekobles.. Lenke til kommentar
warillion Skrevet 20. november 2004 Rapporter Del Skrevet 20. november 2004 Techpoint: Hvor mye mener du en pc + skjerm trekker? Lenke til kommentar
Techpoint Skrevet 20. november 2004 Rapporter Del Skrevet 20. november 2004 Techpoint: Hvor mye mener du en pc + skjerm trekker? Alt er relativt da.. Målte min pc, 0,4A på kabinett og 0,1A på Skjerm, tilsammen altså 0,5A Men det varierer jo fra pc til pc, virkningsgrad på psu, antall harddisker og workload på pc'en.. Om man kjører ftp eller lignende og man har flere harddisker hvor alle er i bruk så trekker jo dette mer størm enn om man ikke har load på alle diskene sine.. osv osv.. Derfor man beregner ett snitt på ca 1A, da klarer man seg stort sett.. Jeg har hvertfall beregnet det, og det har aldri gått en sikring så lenge jeg har koblet det sammen Lenke til kommentar
warillion Skrevet 20. november 2004 Rapporter Del Skrevet 20. november 2004 Med 1A per pc. Ledning strekk på ca. 20m fra fordelingskap, vil du få et spenningsfall på 7 V. Det er ikke å fortrekke spør du meg. Det varierer selvfølgelig på lengden på kabelen da. Derfor mener jeg at en bør ha 2,5mm2 kabler til slikt bruk. Vis du kobler disse på en 16A sikring, så vil jeg tro att kabelen kan bli noe varm, vis du bruker 16A. Lenke til kommentar