Andy_h82 Skrevet 20. juli 2004 Del Skrevet 20. juli 2004 Skal legge nettverket i leiligheten min nå. Men isteden for å lage hull i alle veggene, legge kablene opp under lister osv, så lurte jeg på om man kan legge TP kabelen i røra sammen med 220V? Da kan jeg få alt i skjult annlegg. Men hvor mye forstyrrer 220V'n på signalene? Må jeg evt bruke skjerma kabel? Og hvor stiv er de skjerma kablene? Får jeg trekt dem gjennom røra i veggen? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/271670-legge-tp-kabel-sammen-med-220v/
Mr Burns Skrevet 20. juli 2004 Del Skrevet 20. juli 2004 Du kan gjøre det, men jeg vil ikke anbefale det. To ledninger som ligger intil hverandre vil indusere spenning i den andre ledningen. Dermed så vil du få indusert 50Hz spenning i TP-kabelen, hvis de ligger i samme rør. Dette trenger ikke være et problem, og vil sansynligvis ikke påvirke datakommunikasjonen. Skjermet kabel er litt stivere og tykkere. Hvis 230V-ledningene er to-tre ledninger istedenfor en stor kabel, så er det plass nok. Hvis ikke må du kanskje bruke glidemiddel. Det er sikkert vanlige 16 mm korrugerte rør, og der er det plass til 3 uskjerma TP-kabler. ( Fem er mulig, men er et slit!) Det vil nok virke, selv om du ikke bruker skjermet kabel. Hvis du bruker skjermet kabel MÅ alt annet data-utstyr være jordet. Lykke til! -- Henning Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/271670-legge-tp-kabel-sammen-med-220v/#findComment-2492029
Launch Skrevet 20. juli 2004 Del Skrevet 20. juli 2004 Det skal ganske mye til for at 220V nettet forstyrrer nettverks kabel av vanlig type, har lagt kabler langs 220V nettet noen steder uten noe tegn til problemer. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/271670-legge-tp-kabel-sammen-med-220v/#findComment-2492047
pri Skrevet 20. juli 2004 Del Skrevet 20. juli 2004 Så vidt jeg kan huske, er det ikke lovlig å legge sterkstrøm- og svakstrømskabler i samme rør. I veggkanaler skal det være skillevegg. Så dersom du vil være lovlydig, ville jeg lagt kablene på utsiden av veggen (det er sikkert en grunn til at det er regler for det..) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/271670-legge-tp-kabel-sammen-med-220v/#findComment-2492051
Launch Skrevet 20. juli 2004 Del Skrevet 20. juli 2004 @ Pri Det går veldig fort mange meter ekstra kabel da, skjønner ikke hva som skal være så farlig med 220V og TP i samme rør, det er garantert ikke TP som er farligst i den kanalen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/271670-legge-tp-kabel-sammen-med-220v/#findComment-2492057
White_Tiger Skrevet 20. juli 2004 Del Skrevet 20. juli 2004 I en 220v kabel vil lederne nesten utslette sitt eget magnetfelt helt fordi det er til en hver tid motsatt magnetfelt i den ene lederen i forhold til den andre. Lov om svakstrømskabel og 220v sammen er blitt endret og er nå lov om jeg ikke husker feil. Jeg selv bruker kun skjermet cat-kabel i vegg når jeg legger opp nettverk hjemme, da burde du ihvertfall unngå noe problemer. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/271670-legge-tp-kabel-sammen-med-220v/#findComment-2492091
Tvangen Skrevet 20. juli 2004 Del Skrevet 20. juli 2004 Det er IKKE lov å legge svakstrømkabler og nett ledninger i samme rør. Dette er ikke bare på grunn av induserte spenninger men også hvis det skulleskje noe feil på det elektriske anlegget. Du kan få problemer med everk ved en eventuel inspeksjon hvis dette blir gjort, og forsikring ved tilfelle brann. Tror ikke jeg ville gjort det hvis jeg var deg. Der også mulig og legge ekstra rør og bokser selv for så å legge nettverkskabelen i denne. Dette er fullt lovlig Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/271670-legge-tp-kabel-sammen-med-220v/#findComment-2492118
uCtaudio Skrevet 20. juli 2004 Del Skrevet 20. juli 2004 Hei! Snakka me fattern som er installasjonsinspektør i det lokale everket. Det er IKKE lov å legge TP-kabel sammen med 220v. De skal ligge i separate rom/baner uCtaudio Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/271670-legge-tp-kabel-sammen-med-220v/#findComment-2492195
ATWindsor Skrevet 20. juli 2004 Del Skrevet 20. juli 2004 Hei! Snakka me fattern som er installasjonsinspektør i det lokale everket. Det er IKKE lov å legge TP-kabel sammen med 220v. De skal ligge i separate rom/baner uCtaudio Det er mulig, men noe forstyrrelser å snakke om tror jeg neppe det blir, inne i rommene på det bygget der jeg jobber er det plenty med kabelbruer der strømledningene og tp-kablene ligger ved siden av hverandre. AtW Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/271670-legge-tp-kabel-sammen-med-220v/#findComment-2492211
White_Tiger Skrevet 20. juli 2004 Del Skrevet 20. juli 2004 (endret) Utdrag fra NEK400 paragraf 411.1.3.2: Elektrisk adskillelse mellom ledere i SELV og PELV kretser og ledere i andre kretser skal utføres på følgende måter: - fysisk adskilte ledere. - forsterkning av driftsisolasjon for ledere i SELV og PELV kretser ved tileggsisolasjon i form av isolerende kappe. - ledere i strømkretser med forskjellige spenninger skal være adskilt ved hjelp av jordet metallisk skjerm eller jordet metallisk kappe. MERKNAD - I overnnevnte tilfelle skal krav til dritsisolasjonen for en leder være i samsvar med spenningen i strømkretsen som lederen inngår i. - strømkretser med forskjellige spenninger kan føres i flerlederkabel eller en annen ledergruppering, men lederne i SELV og PELV kretser skal være isolert enkeltvis eller samlet for den høyest forekomne spenning SELV og PELV = Safety Ekstra Low Voltage og Protective Extra Low Voltage(dvs max 60V DC og 120V AC) Dere får tolke det som dere vil selv, men finner ingen lover som FORBYR 220v sammen med cat-kabel. Sorry for sent svar, men forumet var så lenge nede Endret 20. juli 2004 av White_Tiger Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/271670-legge-tp-kabel-sammen-med-220v/#findComment-2492531
ATWindsor Skrevet 20. juli 2004 Del Skrevet 20. juli 2004 Ett lite innspill til, det er jo mulig å sende strøm gjennom selve tp-kablen også, så jeg vil anta at ihvertfall forstyrrelse-messig er det ikke noe problem (skal ikke uttale meg om det lovmessige) AtW Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/271670-legge-tp-kabel-sammen-med-220v/#findComment-2492544
llyffant Skrevet 20. juli 2004 Del Skrevet 20. juli 2004 Er det ikke bare å kjøpe en slik?? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/271670-legge-tp-kabel-sammen-med-220v/#findComment-2492590
White_Tiger Skrevet 20. juli 2004 Del Skrevet 20. juli 2004 Ikke hvis man vil ha gigabit LAN Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/271670-legge-tp-kabel-sammen-med-220v/#findComment-2492597
ATWindsor Skrevet 20. juli 2004 Del Skrevet 20. juli 2004 Er det ikke bare å kjøpe en slik?? Tregt da AtW Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/271670-legge-tp-kabel-sammen-med-220v/#findComment-2492598
pri Skrevet 20. juli 2004 Del Skrevet 20. juli 2004 Launch: Det finnes mange lover og regler. Dersom man vet hva man holder på med, er det svimlende liten sjanse for at noe går galt. Men dersom komfyren får huset til å brenne ned, kan forsikringsselskapet redusere utbetalingen dersom de finner ut at du f.eks. har lagt TP og 220V i samme rør (ganske sprøtt...) Men: regler er til for å brytes, selv hadde jeg ikke nølt et sekund med å legge kablene i samme rør, dersom det hadde gjort livet enklere :-) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/271670-legge-tp-kabel-sammen-med-220v/#findComment-2493257