schmelck.no Skrevet 17. juni 2004 Del Skrevet 17. juni 2004 Topic sier jo alt. Jeg skal ha LAN og vil gjerne sjekke at ikke sikringen går når vi fyrer opp alle PC'ene. Og gjerne estimer (veldig ca) hvor mange ampere dette vil bruke: Surround forsterker (litt stor) Xbox TV Projektor Stekeovn Kjøleskap Vanlig 60W pære Takk Lenke til kommentar
Thorvald Skrevet 17. juni 2004 Del Skrevet 17. juni 2004 Stekeovnen kan bli problemet. hvis du har 10amp sikring så kan du dra ca 2200watt. Hvis stekeovnen tar 2000 watt så har du 1 problem. Du kan rekne ca 200watt pr.pc Lenke til kommentar
schmelck.no Skrevet 17. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2004 (endret) Watt forstår jeg. Pleier jo å stå bakpå de fleste ting hvor mange watt de trekker, men hvordan er det med ampere? Hvis en PC bruker 200-300w, hvor mange ampere bruker den? Du har rett, jeg har 10A sikring. Endret 17. juni 2004 av schmelck Lenke til kommentar
Diablito2k Skrevet 17. juni 2004 Del Skrevet 17. juni 2004 1.30435A ved 300W forbruk = Lenke til kommentar
Axentrix Skrevet 17. juni 2004 Del Skrevet 17. juni 2004 Ved 300 watt : P/U = I => 300/230 = I = ca 1,3 Effekten delt på spenningen = strømmen (Ampere) ....... Lenke til kommentar
schmelck.no Skrevet 17. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2004 Tusen takk! Det var formelen jeg lette etter! Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 17. juni 2004 Del Skrevet 17. juni 2004 Jeg har funnet ut at når min pc er idle...bruker den (+ skanner,skriver og skjerm) litt under 100 watt...det er ikke dåli`det! Lenke til kommentar
schmelck.no Skrevet 17. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2004 (endret) Ved en nærmere kikk i sikringskapet så fant jeg dette: Sikringskap Stømåler Det som er ringet rundt på det første bildet er "mine" sikringer. Noen som kunne være veldig snille og ta en titt, gjerne med et kjapt overslag over hvor mange watt den takler? (har ikke varmtvannbereder). På bilde nummer 2, er det mulig (ved å sjekke hvor lang tid det tar før skiven å gå rundt en gang) å ca regne seg fram til hvor mye strøm du bruker i øyeblikket? En annen ting. Finnes det noen program for å sjekke hvor mange watt PCen bruker i real time? EDIT: ser ut til at hjemmeside serveren min er -litt- ustabil, noen som får frem bildene? Endret 17. juni 2004 av schmelck Lenke til kommentar
Spritfire Skrevet 17. juni 2004 Del Skrevet 17. juni 2004 Du må huske at pc'ene trekker mest strøm når de starter opp. Så ikke start alle sammen samtidig. På store lan party's regnes det vel med rundt 1A per bruker. Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 17. juni 2004 Del Skrevet 17. juni 2004 Det som er ringet rundt på det første bildet er "mine" sikringer.Noen som kunne være veldig snille og ta en titt, gjerne med et kjapt overslag over hvor mange watt den takler? (har ikke varmtvannbereder). Hmm.. kom ikke fram noe bilde men.. har du en 10A sikring, tåler den 2300W. Står sannsynligvis også A, B eller C foran max.strømmen... en C-sikring er treig, dermed kan du overbelaste den ganske masse i korte perioder, dermed vil den sannsynligvis ikke slå ut om du starter mange pc'er samtidig... En A er RASK! Lenke til kommentar
Axentrix Skrevet 17. juni 2004 Del Skrevet 17. juni 2004 Det som er ringet rundt på det første bildet er "mine" sikringer.Noen som kunne være veldig snille og ta en titt, gjerne med et kjapt overslag over hvor mange watt den takler? (har ikke varmtvannbereder). Hmm.. kom ikke fram noe bilde men.. har du en 10A sikring, tåler den 2300W. Står sannsynligvis også A, B eller C foran max.strømmen... en C-sikring er treig, dermed kan du overbelaste den ganske masse i korte perioder, dermed vil den sannsynligvis ikke slå ut om du starter mange pc'er samtidig... En A er RASK! hcvem har A sikringer ? har bare vært borti B og C jeg ...... Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 17. juni 2004 Del Skrevet 17. juni 2004 Det som er ringet rundt på det første bildet er "mine" sikringer.Noen som kunne være veldig snille og ta en titt, gjerne med et kjapt overslag over hvor mange watt den takler? (har ikke varmtvannbereder). Hmm.. kom ikke fram noe bilde men.. har du en 10A sikring, tåler den 2300W. Står sannsynligvis også A, B eller C foran max.strømmen... en C-sikring er treig, dermed kan du overbelaste den ganske masse i korte perioder, dermed vil den sannsynligvis ikke slå ut om du starter mange pc'er samtidig... En A er RASK! hcvem har A sikringer ? har bare vært borti B og C jeg ...... Samma her... men kan jo hende de eksisterer Lenke til kommentar
schmelck.no Skrevet 17. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2004 Nå er bildene oppe! Ser ut som om det er 2x16A og 2x10A, men det står jo at hovedsikring er 20A, kan det stemme? Lenke til kommentar
Axentrix Skrevet 17. juni 2004 Del Skrevet 17. juni 2004 (endret) Nå er bildene oppe! Ser ut som om det er 2x16A og 2x10A, men det står jo at hovedsikring er 20A, kan det stemme? ja.. fordi det er bare 16 + 10 ampere (to sikringer pr kurs) altså 26 ampere... Syns det er litt rart med 20 Ampere hovedsikring, men det stemmer nok.. ¨ Hvis kablene er ÅPENT lagt, kan du bytte den 10 ampere`n med 13 Ampere (faktisk lov, da 1,5kvadrat er lov med 13 ampere i åpen forlegning, mens bare 10 ampere i skjultanlegg).... Men det står "LYS", så jeg vet ikke om du har noen kontakter på denne kursen jeg Foresten: to kurser? lite bosted? Endret 17. juni 2004 av Axentrix Lenke til kommentar
schmelck.no Skrevet 17. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2004 (endret) Nå er bildene oppe! Ser ut som om det er 2x16A og 2x10A, men det står jo at hovedsikring er 20A, kan det stemme? ja.. fordi det er bare 16 + 10 ampere (to sikringer pr kurs) altså 26 ampere... Syns det er litt rart med 20 Ampere hovedsikring, men det stemmer nok.. ¨ Hvis kablene er ÅPENT lagt, kan du bytte den 10 ampere`n med 13 Ampere (faktisk lov, da 1,5kvadrat er lov med 13 ampere i åpen forlegning, mens bare 10 ampere i skjultanlegg).... Men det står "LYS", så jeg vet ikke om du har noen kontakter på denne kursen jeg Foresten: to kurser? lite bosted? For å være ærlig så vet jeg ikke hva det betyr med "åpent lagt", min ekspertise innenfor strømkabler og sikringer er som du sikkert har skjønt ikke så stor Tror faktisk at den med "lys" går til alle stikkontakter i min store 37kvm leilighet. I naboens leilighet så gikk alt sammen ihvertfall når et lysarmatur tok kvelden, da måtte han bytte en av de 10A sikringene. Finnes det noen mulighet for å finne ut hvor de to sikringene går? Hvis jeg f.eks har 10A fra kontakene her, og kanskje 10A fra de ved senga så kunne jeg jo hatt det i bakhodet. Sekk http://erik.mrhardware.net under LAN for bitte-litt mer info... EDIT: kanskje den andre 10A er til ovnen og rundt der? Endret 17. juni 2004 av schmelck Lenke til kommentar
Axentrix Skrevet 17. juni 2004 Del Skrevet 17. juni 2004 Nå er bildene oppe! Ser ut som om det er 2x16A og 2x10A, men det står jo at hovedsikring er 20A, kan det stemme? ja.. fordi det er bare 16 + 10 ampere (to sikringer pr kurs) altså 26 ampere... Syns det er litt rart med 20 Ampere hovedsikring, men det stemmer nok.. ¨ Hvis kablene er ÅPENT lagt, kan du bytte den 10 ampere`n med 13 Ampere (faktisk lov, da 1,5kvadrat er lov med 13 ampere i åpen forlegning, mens bare 10 ampere i skjultanlegg).... Men det står "LYS", så jeg vet ikke om du har noen kontakter på denne kursen jeg Foresten: to kurser? lite bosted? For å være ærlig så vet jeg ikke hva det betyr med "åpent lagt", min ekspertise innenfor strømkabler og sikringer er som du sikkert har skjønt ikke så stor Tror faktisk at den med "lys" går til alle stikkontakter i min store 37kvm leilighet. I naboens leilighet så gikk alt sammen ihvertfall når et lysarmatur tok kvelden, da måtte han bytte en av de 10A sikringene. Finnes det noen mulighet for å finne ut hvor de to sikringene går? Hvis jeg f.eks har 10A fra kontakene her, og kanskje 10A fra de ved senga så kunne jeg jo hatt det i bakhodet. Sekk http://erik.mrhardware.net under LAN for bitte-litt mer info... EDIT: kanskje den andre 10A er til ovnen og rundt der? nei.. du er på villspor... EN kurs er TO sikringer på feks 10 ampere... så du har ikke TO 10 ampere kurser, men EN.. Åpent lagt kabler betyr at kablene er efstet på VEGGEN og ikke i RØR inne i veggen Og om det er 10 ampere sikringer, betyr ikke det at man kan trekker 10 ampere ut av HVER kontakt på den kursen, men TILSAMMEN (regner med at du skjønte det da) Lenke til kommentar
moray Skrevet 17. juni 2004 Del Skrevet 17. juni 2004 (endret) Grunnen til 20 A hovedsikring og 26 A kurssikringer: Det er ikke uvanlig å dimensjonere 1,5 ganger strømmen på kurssikringene i forhold til hovedsikringen av den enkle grunn at man sjelden belaster "alle" kurser i huset/leiligheten fullt. 16 A sikringen går sannsynligvis til komfyren, kanskje også til andre ting på kjøkken. Denne kan belastet med 230V X 16 A = 3680 W Resten av installasjonen din er etter all sannsynlighet forsynt av den gjenværende 10 A sikringen som sagt 2300 W. Dette er lys og stikkontakter. Det er ikke uvanlig med en installasjon av denne størrelsen når man har felles varmtvannsbereder og varmer opp leil. med radiatorer under vindu. Det ser ut som kablene er lagt åpent, på grunn av at det går PR fra sikringene og ikke PN. Hvis man skal bytte ut sikringer er det viktig at det er fullkvadrat jord, det vil si at de strømførende lederene f.eks.er 1,5 mm* og jordledningen også er 1,5 mm* noe som ikke var tilfelle før på 80 tallet (hvis jeg ikke husker helt feil) Hvis du tar ut sikringene(, de med grå perle 16 A) kan du prøve komfyren og sjekke kjøleskap om det funker. Hvis du har mistanke om at flere kontakter går på denne kursen, kan du teste om det er strøm i de med en portabel lampe. Når det gjelder klasse A, B, C på porselensikringer finnes det to typer: Vanlig og trege. De trege har påmalt et tydelig sneglehus. De fås kjøpt overalt de også, men er kanskje litt sjeldnere enn de vanlige. De trege tilsvarer sånn ca. kategori C på automatsikringer. De kan sørge for at du kan belaste kursen med mer effekt enn du vanligvis kan med standardsikringer. Kan være en fordel å bytte til trege.. Hvis du har vanlige stikkontakter på den tekniske kursen ( i tillegg til komfyrstikk, komfyrstikk kan være vanlig stikkontakt det også) kan du belaste anlegget ditt tilsvarende hovedsikringen: 20A X 230 V = 4600 W ++ Dette er teoretisk, det er som regel alltid rom for litt ekstra på de gamle skrusikringene Endret 17. juni 2004 av morcan Lenke til kommentar
ahpadt Skrevet 18. juni 2004 Del Skrevet 18. juni 2004 Om du skal kjøre alt det der på den kursen vil det si BANG. Lenke til kommentar
schmelck.no Skrevet 21. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2004 Om du skal kjøre alt det der på den kursen vil det si BANG. Hehe, kanskje vi skal droppe stekeovnen da... Hittil så går det fint å kjøre alt sammen samtidig (3 PCer, 3 LCDer + hele listen i første post). Takk til alle dere andre som har skrevet svært gode og hjelpsomme innlegg! Det er ikke synlige kabler inne i leiligheten, alle er skjult i veggen. Til stekeovnen (og det lille kjøleskapet) så er det "vanlige" kontakter, ikke sånne som er til store komfyrer. Hvis du tar ut sikringene(, de med grå perle 16 A) kan du prøve komfyren og sjekke kjøleskap om det funker. Hvis du har mistanke om at flere kontakter går på denne kursen, kan du teste om det er strøm i de med en portabel lampe.Ok, at jeg ikke tenkte på det kan man vel si at var ganske dumt av meg, flott at du påpeker det som er rett foran øynene mine, men som jeg selvfølgelig ikke klarte å se, litt flaut ja... Og om det er 10 ampere sikringer, betyr ikke det at man kan trekker 10 ampere ut av HVER kontakt på den kursen, men TILSAMMEN (regner med at du skjønte det da)Akkurat det skjønte jeg (faktisk) Så for å summere opp så burde det (kanskje) gå greit hvis jeg går til Jernia ol. og ber om 10A tege sikringer? Er det evt noen grunn til at jeg ikke burde kjøpe trege sikringer? Takk for alle svar! Lenke til kommentar
moray Skrevet 21. juni 2004 Del Skrevet 21. juni 2004 I korte trekk: Kvikke sikringer tåler ikke så store "strøm-peaker" (plutselige høye strømøkninger) altså startstrøm, men kan ofte belastes med mer strøm over til enn trege, og trege er bedre til å takle startstrøm. (motsier jeg meg selv fra forrige innlegg nå? Prøver egentlig bare å utdype) Det er med andre ord ikke så lett å si hva som er best. Hvis kursen er hardt belastet, og man starter en maskin til, kan jo kvikke sikringer ryke fortere enn trege, men kvikke kan faktisk tåle mer "ren" last uten noen form for startstrøm og kortvarige "peaker". En kvikk sikring har en forholdsvis kort smeltetid ved stor overstrøm, men til gjengjeld kan den belastes noe høyere enn merkestrøm over kortere tidsrom. En treg sikring vil ha en forholdsvis lang smeltetid ved stor overstrøm. En slik sikringstype vil derimot ikke kunne tillate noen særlig grad av belastning ut over merkestrøm. Det er derfor avhengig av hvilken type last sikringene får ( i ditt tilfelle datamaskiner) . Trege sikringer brukes ofte på motorer på grunn av at startstrømmen i det øyeblikket den setter i gang er opptil 5 ganger driftsstrømmen. Større dataanlegg (kontorlandskap) og kurser med lysstoffrør bruker også ofte trege sikringer. Når alt kommer til alt.. Mitt råd er å være forsiktig med å bruke ovnen hvis det er mange datamaskiner, (grille i stedet!) og prøve med de sikringene du har men kanskje ha trege i bakhånd. Lenke til kommentar