Hvordan arrangere et LAN?


Anbefalte innlegg

2 A bør nok holde for de fleste ja :) Men kommer an på hvilke sikringer du har, er det i store haller e.l. og arrangørene ikke har peiling, kobler de gjerne en padde på den største sikringen de finner, og fordeler så videre utover til alle de andre... det er IKKE lurt ;)

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
2 A bør nok holde for de fleste ja :) Men kommer an på hvilke sikringer du har, er det i store haller e.l. og arrangørene ikke har peiling, kobler de gjerne en padde på den største sikringen de finner, og fordeler så videre utover til alle de andre... det er IKKE lurt ;)

Joda sant nok det, men en fordeler kan teknisk sett ikke kobles inn på en kurs over 16A

 

Over 16A er kontaktene formet anderledes, rundstift osv. Så da må arrangøren igjen koble om på sine ledninger, noe som i og for seg vil si at arrangøren driver med noe han ikke bør drive med.

 

Den største mulige sikring man kan koble en vanlig 1~fordeler på er 16A, og da kan du vel i grunnen ha 100 padder etter, men kun trekke 16A.

 

(Men ikke la dette være en "smart" løsning for mangel på skjøteledninger!)

Lenke til kommentar

Strøm er viktig, søppel, doer, mat.

Nettverk er også viktig, men tviler sterkt på at du har bruk for gbit uplink.

 

Å ha den feteste internettlinja er ikke så viktig, sats heller på fildeling over LAN. Evt sperre på hastighet pr pers?

Lenke til kommentar
Strøm er viktig, søppel, doer, mat.

Nettverk er også viktig, men tviler sterkt på at du har bruk for gbit uplink.

 

Å ha den feteste internettlinja er ikke så viktig, sats heller på fildeling over LAN. Evt sperre på hastighet pr pers?

Man kan redusere hastigheten mot brukeren ja, men dette koster for mye på "små" partyer. Krever stort sett managmentswitcher som kan styre hver enkelt port, og dette koster fort penger.

 

Men om man har skikkelige kabler, ca 16 pers pr 100mbit uplink. Og holder folk vekke fra Kazaa, bitorrent osv. Så burde hastigheten faktisk holde seg ganske bra.

Den fordeler seg hvertfall bedre.. Er faktisk ikke så kjent med DC, så vet ikke om dette er noe som stjeler båndbredde, eller faktisk også deler med seg ;)

Lenke til kommentar
2 A bør nok holde for de fleste ja :) Men kommer an på hvilke sikringer du har, er det i store haller e.l. og arrangørene ikke har peiling, kobler de gjerne en padde på den største sikringen de finner, og fordeler så videre utover til alle de andre... det er IKKE lurt  ;)

Joda sant nok det, men en fordeler kan teknisk sett ikke kobles inn på en kurs over 16A

 

Over 16A er kontaktene formet anderledes, rundstift osv. Så da må arrangøren igjen koble om på sine ledninger, noe som i og for seg vil si at arrangøren driver med noe han ikke bør drive med.

 

Den største mulige sikring man kan koble en vanlig 1~fordeler på er 16A, og da kan du vel i grunnen ha 100 padder etter, men kun trekke 16A.

 

(Men ikke la dette være en "smart" løsning for mangel på skjøteledninger!)

Heh... tenkte ikke på det i farten nei ;) Er vel kanskje pga. sånne n00bies det er andre kontakter over 16 A ;)

Lenke til kommentar
i idrettshaller pleier det å være slike store heftige trefase kurser på kanskje 80 amp.

 

det er det der vi har eurolan, og denne deler vi opp med en fordelingstavle, så vi får 5 kurser ut fra den. dette fordi man ikke kan trekke 80 amp gjennom 1,5^2 ledning.

Bare 5 kurser?

 

Regner med dere ikke trengte mer da?

 

Og de største hallene har stort sett 400 Volt om de ikke er veldig gamle, og da er 125A det vanligste..

 

Ellers er 80A og 63A mest vanlig i litt eldre haller.. Og her kan du trekke henholdsvis 138 og 108A sånn pluss minus litt. på 230 Volt

Lenke til kommentar
Ellers er 80A og 63A mest vanlig i litt eldre haller.. Og her kan du trekke henholdsvis 138 og 108A sånn pluss minus litt. på 230 Volt

Viss sikringen tåler slik overbelastning over tid er det noe alvorlig galt med den! :scared:

Lenke til kommentar
Ellers er 80A og 63A mest vanlig i litt eldre haller.. Og her kan du trekke henholdsvis 138 og 108A  sånn pluss minus litt. på 230 Volt

Viss sikringen tåler slik overbelastning over tid er det noe alvorlig galt med den! :scared:

Du er med andre ord ikke elektriker :)

 

På en 63A 1~ kan man trekke 63A (230V)

På en 63A 3~ kan man trekke 108-112A (230V)

 

Her er det ikke snakk om overbelastning, men hva faktisk sikringen kan levere.

Lenke til kommentar

Er ikke elektriker, men går på GK elektro... hadde faktisk om sikringer senest i dag :) At du kan trekke så mye ut fra en 3fase var jeg faktisk ikke klar over... :roll: ... men skal ikke sikringen smokke ut ved varig overbelastning? Sikringen er jo for å beskytte kabler mot overoppheting... :roll:

Lenke til kommentar
Er ikke elektriker, men går på GK elektro... hadde faktisk om sikringer senest i dag :) At du kan trekke så mye ut fra en 3fase var jeg faktisk ikke klar over... :roll: ... men skal ikke sikringen smokke ut ved varig overbelastning? Sikringen er jo for å beskytte kabler mot overoppheting... :roll:

Sant det at sikringen skal ryke ved overbelastning, men som sagt så snakker ikke vi om overbelastning.

Lenke til kommentar
Bruker ikke noen formel for det jeg, bruker hoderegning.

 

For å regne ut hvor mange ampere man kan dra fra en 63A 3~ så ganger jeg 63 med 1,73.

Hehe, vil nå påstå at det var en formel jeg :)

 

Men hvordan er det egentlig du kobler det da?

Lenke til kommentar

trefase deler du opp i tre enfaser. 1 og 2, 2 og 3, og 3 og 1. Altså får du tre kurser ut til brukerne.....

 

Eller er jeg helt på jordet nå techpoint?

 

Om jeg ikke husker feil, så var det ganging med kvadratroten av 3, som er 1,73 eller.no sånt som techpoint sier..

Lenke til kommentar
trefase deler du opp i tre enfaser. 1 og 2, 2 og 3, og 3 og 1. Altså får du tre kurser ut til brukerne.....

 

Eller er jeg helt på jordet nå techpoint?

 

Om jeg ikke husker feil, så var det ganging med kvadratroten av 3, som er 1,73 eller.no sånt som techpoint sier..

hehe, du er inne på noe her ;)

 

Men dette er ikke noe man skal koble selv hvis man ikke er elektriker..

 

Hvis du skal ha ett skikkelig skap kontakt meg eller en elektriker i nærheten så kan dette ordnes.

 

Men hovedsaklig så fungerer det slik at de 3 fasene fordeles ut på 6 stk 16A kurser. Ved 230 Volt

 

Og 1,73 er roten av 3 (3~)

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...