Gå til innhold
🎄🎅❄️God Jul og Godt Nyttår fra alle oss i Diskusjon.no ×

Aggregat som stanses av for stor startstrøm


Anbefalte innlegg

Jeg har et 5.5 kW aggregat og to vedkløyvere. Den ene trekker 1,7kW, den andre 2,0 kW.

Kløyveren på 2,0k kveler aggregatet, fordi den trekker for mye strøm i startøyeblikket. Jeg kjøpte aggregatet fordi formelen er aggregat kW på minimum 3x forbruk. Den på 1,7 trekker 5,1 kW i startøyeblikket, jeg hører den nesten kveler aggregatet, men det går fint videre hver gang.

Mitt spørsmål er om det eksisterer en slags forsinker-enhet man kan sette mellom aggregatet og kløyveren, slik at den kløyveren som trekker teoretisk 2,0 x 3 kW, altså 6kW og litt for mye for aggregatet, ikke klarer å trekke dette i startøyeblikket? At den hemmes på en måte.

Takk for svar eller andre ideer.

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Bare en tanke, har lest om startkondensatorer som brukes for å få en boost i startøyeblikket 1-3sek.

Tenker den vil redusere startstrøm og starttid.

Dette er ikke det samme som driftskondensatorer som er innkoblet hele tiden.

Du finner sikkert tabeller og koblingsskjema på nettet når du søker.

Endret av fwrummel
  • Liker 1
Lenke til kommentar

Hva er oppgitt maks effekt (peak power) på aggregatet?

Frekvensomformer eller som tidligere nevnt, en soft start modul kan avhjelpe problemet.


Linket soft start produkt, https://www.ebay.com/itm/254576744947, har jeg sett flere som beskriver at de har montert på bordsag som er oppgitt til 2 kW men den tipper jeg at kan bli for svak for ditt behov da startstrømmen til en vedkløyver nok er høyere enn den på bordsager. Tar den med som eksempel på type produkt.

Vedkløyveren, som driver en hydraulikkpumpe, har lavere turtall men høyere moment (enn motoren i en bordsag med høyt turtall) og vil nok kreve en høyere startstrøm.

Ser at ChatGPT angir at startstrømmen for en elektrisk motor kan være 5-8 ganger så høy som den nominelle effekten og da blir nok modulen jeg linker til for svak;

Sitat

En soft start-modul, som den du har linket til, er designet for å redusere den høye startstrømmen som motorer vanligvis trekker ved oppstart. Denne modulen har en spesifikasjon på 16 ampere ved 250V, noe som betyr at den kan håndtere en maksimal kontinuerlig strøm på 16A ved en spenning på opptil 250V.

Beregning av strømforbruk:

Først må vi finne ut hvor mye strøm vedkløyverens motor trekker under normale driftsforhold ved full belastning (nominell effekt).

    1.    Nominell effekt: Motoren er oppgitt til 2 kW (2000 W).
    2.    Spenning: Anta at vedkløyveren bruker 230V, som er vanlig i Europa.

Strømmen ved nominell effekt kan beregnes med formelen:


I = \frac{P}{V \times \cos \phi}


Hvor:

    •     P  er effekten i watt (2000W),
    •     V  er spenningen (230V),
    •     \cos \phi  er effektfaktoren. La oss anta en typisk effektfaktor på 0,8 (vanlig for motorer).

Da blir:


I = \frac{2000W}{230V \times 0,8} \approx 10,87A


Dette betyr at vedkløyveren vil trekke omtrent 10,87 ampere under normal drift.

Startstrømmen:

Startstrømmen kan være 5-8 ganger høyere enn den nominelle strømmen. La oss bruke 7 ganger som et gjennomsnittlig eksempel:


\text{Startstrøm} = 7 \times 10,87A \approx 76A


Så ved oppstart kan motoren trekke ca. 76 ampere i en kort periode.

Kan soft start-modulen brukes?

Soft start-modulen du linket til har en kapasitet på 16 ampere ved 250V, men dette refererer til den kontinuerlige strømmen modulen kan håndtere. Hvis modulen kun kan håndtere 16A, er det viktig å vite om den kan tåle den kortvarige startstrømmen på opptil 76A.

Mange enkle soft start-moduler, som den du refererte til, er ikke designet for å håndtere ekstremt høye startstrømmer som denne. De er ofte laget for mindre motorer eller applikasjoner hvor startstrømmen er betydelig lavere enn det vi ser i en vedkløyver.

Konklusjon:

Nei, det er sannsynligvis ikke trygt å bruke denne soft start-modulen på vedkløyveren din. Med en startstrøm som kan være opptil 76A, overskrider dette langt den maksimale kapasiteten til modulen (16A). Hvis du forsøker å bruke denne modulen, er det en risiko for at den vil bli overbelastet eller skadet, noe som kan føre til svikt i modulen eller motoren.

For en vedkløyver med høy startstrøm, bør du se etter en mer robust soft start-enhet som er designet for å håndtere høyere strømmer, både kontinuerlig og i korte perioder under oppstart.

Frekvensomformer;

Sitat

En frekvensomformer kan være svært nyttig når det gjelder å håndtere høy startstrøm for en motor, som i en vedkløyver. La meg forklare hvordan dette fungerer.

### Hva er en frekvensomformer?
En frekvensomformer (Variable Frequency Drive, VFD) er en enhet som regulerer hastigheten på en elektrisk motor ved å kontrollere både frekvensen og spenningen som tilføres motoren. Den lar deg justere motorens hastighet og dermed dens effekt i henhold til behovene til den aktuelle applikasjonen.

### Hvordan hjelper en frekvensomformer med startstrøm?
Normalt, når en elektrisk motor starter direkte fra en strømforsyning, trekker den en betydelig høyere strøm enn under normal drift. Dette kalles startstrømmen og kan være 5-8 ganger høyere enn motorens nominelle strøm. Denne høye startstrømmen kan være problematisk, spesielt når du bruker en begrenset strømkilde som et aggregat.

En frekvensomformer kan redusere denne startstrømmen ved å starte motoren gradvis. Slik fungerer det:

1. **Gradvis økning av frekvens og spenning**: Når motoren starter, vil frekvensomformeren øke frekvensen og spenningen sakte fra null til ønsket nivå. Dette gir en myk oppstart, og startstrømmen holdes langt under de høye nivåene som oppstår ved direkte oppstart. Dette kan bety at startstrømmen bare er 1-1,5 ganger nominell strøm i stedet for 5-8 ganger.

2. **Hastighetskontroll**: Ved å justere hastigheten på motoren, kan du også kontrollere hvor mye strøm motoren trekker. For eksempel, hvis du bare trenger lavere hastighet til å begynne med, kan frekvensomformeren redusere motorens effektbehov og dermed redusere strømforbruket.

3. **Unngå spenningsfall**: Aggregater, spesielt mindre enheter, kan oppleve spenningsfall når de prøver å levere høy startstrøm. Ved å bruke en frekvensomformer, unngår du plutselige høye strømforbruk som kan føre til slike spenningsfall, og dermed får du en mer stabil drift av både motoren og aggregatet.

### Eksempel:
La oss si at du bruker en motor som normalt trekker 10A i drift, men som ved direkte oppstart kan trekke opp til 70A i en kort periode. Dette kan overbelaste både aggregatet og motorens krets. Med en frekvensomformer kan du redusere startstrømmen betydelig, for eksempel til 15-20A, noe som aggregatet lettere kan håndtere.

### Fordeler ved bruk av frekvensomformer:
1. **Redusert startstrøm**: Som nevnt, den største fordelen er at den reduserer startstrømmen, noe som er spesielt nyttig når du bruker en strømkilde som har begrenset kapasitet, som et aggregat.

2. **Forlenget levetid på motor og aggregat**: Redusert startstrøm betyr mindre mekanisk og elektrisk stress på motoren og aggregatet, noe som kan forlenge levetiden på begge.

3. **Energisparing**: Ved å justere motorens hastighet i henhold til behov, kan du også spare energi, spesielt i applikasjoner der full effekt ikke alltid er nødvendig.

4. **Bedre kontroll**: I tillegg til å redusere startstrøm, gir en frekvensomformer også muligheten til å finjustere motorens hastighet, noe som kan være nyttig i en vedkløyver eller andre applikasjoner der variabel hastighet kan være fordelaktig.

### Begrensninger:
- **Kostnad**: Frekvensomformere kan være dyrere enn andre løsninger som soft start-enheter.
- **Kompleksitet**: De krever en viss grad av konfigurering og forståelse for å få riktig oppsett.

### Oppsummering:
En frekvensomformer kan være en svært effektiv måte å redusere startstrømmen på og dermed gjøre det enklere for et aggregat å drive en motor uten å bli overbelastet. Ved å gradvis øke motorens hastighet og strøm, reduseres behovet for høy startstrøm, noe som beskytter både aggregatet og motoren mot overbelastning og potensielle skader.

 

 

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...