Elektroamatør Skrevet 11. august Del Skrevet 11. august Skal til å montere skillerele på en bobil, Merzedes B. Sprinter. Releet blir mellom startbatteriet og forbruksbatteriet til kjøleskapet. Har funne greie monteringsvideoer, men ingen info om hvor tykke ledningen må våre. Ser at ledningene på sikringsholderne er på 3 mm2. Er det då nok med denne tykkelsen på selve ledningen også? Lenke til kommentar
toralfb Skrevet 11. august Del Skrevet 11. august I følge https://www.hyttetorget.no/kabelkalkulator kan ca 366 watt overføres på 2,5 m2 kabel på 1 meter. Effekten og lengden på kabel vil være det styrende. Lenke til kommentar
Elektroamatør Skrevet 11. august Forfatter Del Skrevet 11. august Sikringsholderen er beregnet for max 30 A og leveres med 20A sikring. Den har 3,3 mm2 kabel. Min kabel bak til forbruksbatteriet vil bli ca 2m lang. Lenke til kommentar
toralfb Skrevet 11. august Del Skrevet 11. august 20A x 12 V = 240 Watt maks effekt igjennom sikring. 240 Watt 2 meter = 4 mm2. Strømforbruket må ligge godt under denne effekten, 3 mm2 vil trolig være nok, men 4 om en skal være sikker. Lenke til kommentar
Elektroamatør Skrevet 11. august Forfatter Del Skrevet 11. august Tusen takk for svar. Då blir det 4 mm2 kabel. Lenke til kommentar