Gå til innhold
Spørsmål om hus eller oppussing? Still spørsmål her! ×

Bråk fra sikringskap "kontaktor" blinker og knepper høyt (i forbindelse med vannpumpe).......


Anbefalte innlegg

Hvis vi ser på kontaktorer som er laget for motorlast som f. eks. Schneider LC1D09P7  denne er 9A AC3 og 25A AC1 (ohmsk)

Dette er utstyr som har stor kontaktåpning og som klarer å koble motorstrøm, allikevel er forskjellen stor mellom ac1 og ac3

Releene som nevnes er typisk 5A ohmsk kontinuerlig last. Kontaktflatene er små og åpningen liten. Motorlast er de uegnet for.

 

Endret av fwrummel
  • Liker 3
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
fwrummel skrev (På 30.1.2024 den 8:50 PM):

Det ble nevnt tidligere i tråden at du kan flytte utstyret ned i egen boks/skap nede ved trykktanken. Det er en god ide det også, men krever litt mer arbeid.

Det som også kan gjøres er å fjerne hele kontaktoren/styrestrømkretsen, og bruke en trefaset (om ikke den eksisterende er det allerede...) direktevirkende pressostat. Motorvernbryteren kan sitte der den sitter.  Men da må kablene ned til, og tilbake opp fra, pressostaten byttes til 3+jord.

F. eks denne:  https://www.hadeland-pumpeservice.no/products/trykkbryter-6bar

Eller en mer avansert "digital" pumpestyring: https://www.hadeland-pumpeservice.no/products/trykkbryter-elektronisk2

Lenke til kommentar
Inge Rognmo skrev (4 timer siden):

Det som også kan gjøres er å fjerne hele kontaktoren/styrestrømkretsen, og bruke en trefaset (om ikke den eksisterende er det allerede...) direktevirkende pressostat. Motorvernbryteren kan sitte der den sitter.  Men da må kablene ned til, og tilbake opp fra, pressostaten byttes til 3+jord.

F. eks denne:  https://www.hadeland-pumpeservice.no/products/trykkbryter-6bar

Eller en mer avansert "digital" pumpestyring: https://www.hadeland-pumpeservice.no/products/trykkbryter-elektronisk2

Dette er jo en genial løsning, jeg har aldri sett slike pressostater før, ikke er det kostbart heller.

Da blir koblingene slik:

Kortslutningsvern i skap -> Motorvernbryter i skap -> Pressostat ved trykktank -> Pumpemotor

Endret av fwrummel
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...