infoerbra Skrevet 28. januar Del Skrevet 28. januar (endret) Må virkelig en kontaktor bråke slik ? Løsninger? Soverom like ved sikringskapet, veggen funker da som "høytaler" ..... Her er den som syntes å bråke i fra sikringskapet (blinker også når det knepper), den helt til venstre merket Multi 9 CT (Merlin Gerin): Her er trykktanken: Se videon herunder ⤵️ VID_20240128_134520.mp4 Endret 30. januar av infoerbra Tydeliggjøring 1 Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 28. januar Del Skrevet 28. januar Høres helt normalt ut, men jeg håper du fremprovoserte alle innslagene i video, hvis ikke bør antagelig noe hysterese /grenseverdier justeres. Hvis lyd er sjenerende kan kanskje kontaktor plasseres et annet sted, f. Eks nermere pumpa, slik at den høres mindre fra boarealer. Lenke til kommentar
Rusty Skrevet 28. januar Del Skrevet 28. januar (endret) Syns ikke dette var noe spesielt. Du kan jo erstatte en mekanisk kontaktir med en elektronisk f.eks. fra Carlo-Gavazzi. Elektrikkeren din ordner rett type. De er lydløse. Se etter solid state kontaktorer Endret 28. januar av fwrummel 1 Lenke til kommentar
infoerbra Skrevet 28. januar Forfatter Del Skrevet 28. januar 3 hours ago, fwrummel said: . Se etter solid state kontaktorer: Kan denne funke til formålet? (eller er vi på villspor her) ? : https://www.onninen.no/carlo-gavazzi-solid-state-kontaktor-rgc1a60a25kke/p/CMD861 Lenke til kommentar
Rusty Skrevet 29. januar Del Skrevet 29. januar Ja, dette er et eksempel på den type jeg tenker på. Men jeg vet ikke om hva slags pumpe du skal styre, om du gjør det med to eller tre faser. Den du har funnet frem er enfase. Bildet er for dårlig til at jeg kan se hva slags kontaktor du har nå. 25A som den du har funnet tenker jeg er mer enn nok, men sjekk motorvernet ditt i alle fall Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 30. januar Del Skrevet 30. januar On 28.1.2024 at 11:38 PM, infoerbra said: Kan denne funke til formålet? (eller er vi på villspor her) ? : https://www.onninen.no/carlo-gavazzi-solid-state-kontaktor-rgc1a60a25kke/p/CMD861 Jeg hadde for en tid tilbake en lignende utfordring hos en kunde, og snakket med leverandør om denne (eller en svært lik komponent). ihht leverandør krever den ekstremt god kjøling, kombinert med litt spesiell formfaktor, mente han (som tross alt har som jobb å selge dem). At de ikke er spesielt godt egnet i boligskap som ditt 2 Lenke til kommentar
infoerbra Skrevet 30. januar Forfatter Del Skrevet 30. januar 49 minutes ago, SirAmp said: Jeg hadde for en tid tilbake en lignende utfordring hos en kunde, og snakket med leverandør om denne (eller en svært lik komponent). ihht leverandør krever den ekstremt god kjøling, kombinert med litt spesiell formfaktor, mente han (som tross alt har som jobb å selge dem). At de ikke er spesielt godt egnet i boligskap som ditt Takk. Setter pris på denne tilbakemeldingen! Det er litt å sette seg inn i her skjønner jeg. Jeg tenker å oppdatere hovedinnlegget nå med bilde av trykktank osv. Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 30. januar Del Skrevet 30. januar infoerbra skrev (På 28.1.2024 den 11:38 PM): Kan denne funke til formålet? (eller er vi på villspor her) ? : https://www.onninen.no/carlo-gavazzi-solid-state-kontaktor-rgc1a60a25kke/p/CMD861 Denne er ikke for last i kategori ac-7a, noe den eksisterende er. Det kan være viktig. 1 1 Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 30. januar Del Skrevet 30. januar Hager har lignende kontaktorer som er i skapet fra før som her mer stille. De har både vanlig og stille versjon av de 2 Lenke til kommentar
Rusty Skrevet 30. januar Del Skrevet 30. januar (endret) AC 7A Såfremt det er en lett induktiv last, men jeg tenkte pumpemotor AC3 inntil 5A De trenger ikke ekstremt med kjøling, de må monteres med avstand i mellom slik at luften sirkulerer fritt mellom enhetene. De er riktignok ikke laget for å stå bak den avdekningen du har, da må du slisse ut plass. Endret 30. januar av fwrummel 1 Lenke til kommentar
infoerbra Skrevet 30. januar Forfatter Del Skrevet 30. januar Hei til alle her i tråden. Har oppdatert hovedinnlegget (helt øverst ⤴️), med 2 ekstra bilder + mer info. Kjenner meg litt usikker på hva som er best fremgangsmåte, men vil uansett takke for mange gode feedback innlegg. Lenke til kommentar
Rusty Skrevet 30. januar Del Skrevet 30. januar Det var litt tydeligere bilde nå og ser at vernet er innstilt på 5,5A. Da kan ikke den solid-state kontaktoren du fant benyttes, men tilsvarende bare et hakk større. I databladet som er på nettsiden du fant finner du en tabell med varianter du kan velge blant. Det du skal se etter er en med AC3 strøm høyere enn 6A og styrestrøm 230V. Hvis du er redd for varme kan du velge en som er litt overdimensjonert. Men jeg tenker at pumpen ikke går så lang tid av gangen og at kontaktoren ikke rekker å bli varm. Det ble nevnt tidligere i tråden at du kan flytte utstyret ned i egen boks/skap nede ved trykktanken. Det er en god ide det også, men krever litt mer arbeid. Lenke til kommentar
Rusty Skrevet 30. januar Del Skrevet 30. januar Den kontaktoren du har i dag benyttes vanligvis i lysanlegg og er ikke laget for motorstyring, men har sett de blir brukt til dette for å tilpasses til modulær avdekking slik det er i et sikringsskap. Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 30. januar Del Skrevet 30. januar (endret) infoerbra skrev (4 timer siden): Har oppdatert hovedinnlegget (helt øverst ⤴️), med 2 ekstra bilder + mer info. Kontaktoren skal vel ikke skru av og på pumpa, men bare "skru på" deler av systemet? Tipper kontaktoren bare er utslitt og at den egentlig skal ligge inne hele tiden. Endret 30. januar av mobile999 Lenke til kommentar
Rusty Skrevet 31. januar Del Skrevet 31. januar (endret) mobile999 skrev (7 timer siden): Kontaktoren skal vel ikke skru av og på pumpa, men bare "skru på" deler av systemet? Tipper kontaktoren bare er utslitt og at den egentlig skal ligge inne hele tiden. Dette er nok en standard startkrets for en motor som består av denne kretsen: Kortslutningsvern >> Kontaktor >> Motorvern >> Pumpemotor Kortslutningsvernet syns ikke på bildet, men er sikkert en standard automatsikring med C-karakteristikk. Kontaktoren starter og stopper pumpen. Endret 31. januar av fwrummel Lenke til kommentar
kremt Skrevet 31. januar Del Skrevet 31. januar Kunne ikke dette blitt løst med et vekselrele? Lenke til kommentar
Rusty Skrevet 31. januar Del Skrevet 31. januar kremt skrev (1 time siden): Kunne ikke dette blitt løst med et vekselrele? Av bildet av trykktanken ser det ut som det er montert en pressostat som direkte styrer en kontaktor, det er den sorte klumpen på rørledningen. En enklere krets og like funksjonell kan man knapt tenke seg. Hvis du med et vekselrele tenker på et skrittrele som må ha puls På og puls Av, eller Set-Reset innganger så blir nok det mer plundrete styring, det enkleste og mest riktige er slik det er utført. 1 Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 31. januar Del Skrevet 31. januar fwrummel skrev (43 minutter siden): Av bildet av trykktanken ser det ut som det er montert en pressostat som direkte styrer en kontaktor, det er den sorte klumpen på rørledningen. En enklere krets og like funksjonell kan man knapt tenke seg. Hvis du med et vekselrele tenker på et skrittrele som må ha puls På og puls Av, eller Set-Reset innganger så blir nok det mer plundrete styring, det enkleste og mest riktige er slik det er utført. Han tenker nok på en type rele som er mindre og lager mindre lyd når de legger inn og ut. Det er nok ikke noe jeg ville brukt over tid på en motor, selv om typene jeg normalt bruker tåler 8A. Noe ala dette: https://no.rs-online.com/web/p/electromechanical-interface-relays/1750530?cm_mmc=NO-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_NO_EN_Pmax_Test-_--_-1750530&matchtype=&&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA_OetBhAtEiwAPTeQZ7o0_88USwzVDsDZ9QHTxbwFdvUYkC0pDhTch3ne0BEpldAqz_psMhoC9zgQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds Lenke til kommentar
kremt Skrevet 31. januar Del Skrevet 31. januar Mini-relè ville nok funket ja, ala Kuhnke eller tilsvarende. Lenke til kommentar
Rusty Skrevet 31. januar Del Skrevet 31. januar Ja, og bruke rele til å koble motorlast blir feil, ser man på kurvediagrammet er det 5A kontinuerlig ohmsk last. Motorlast AC3 vil være en brøkdel av dette. Altså helt ubrukelig når motoren har en merkeverdi på 5,5A 2 Lenke til kommentar