Vannpumpe slår ut ved høy belastning


Anbefalte innlegg

For et par år siden bygde vi hytte og boret etter vann. Det ble montert vannpumpe i eksternt pumpehus og lagt egen kurs i sikringsskapet i hytta.

Når det er høy belastning på strømbruk i hytta, feks ved elbil lading, så hender det at vannet stopper. For å få vannet tilbake må sikringen skrus av og på. Stroppene skjer helt vilkårlig, og det er tilsynelatende ikke noen andre ting som skurs av e.l samtidig som dette skjer.

Rørleggeren skylder på elektrikeren, og elektrikeren skylder på rørleggeren...

Jeg antar at det er noe med spenninga i nettet som gjør at pumpa slutter å fungere.

Legger ved et bilde av styringsenheten i pumpehuset.

Noen som har noen forslag til løsning?

20230824_170326.jpg

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
Eby91 skrev (45 minutter siden):

For et par år siden bygde vi hytte og boret etter vann. Det ble montert vannpumpe i eksternt pumpehus og lagt egen kurs i sikringsskapet i hytta.

Når det er høy belastning på strømbruk i hytta, feks ved elbil lading, så hender det at vannet stopper. For å få vannet tilbake må sikringen skrus av og på. Stroppene skjer helt vilkårlig, og det er tilsynelatende ikke noen andre ting som skurs av e.l samtidig som dette skjer.

Rørleggeren skylder på elektrikeren, og elektrikeren skylder på rørleggeren...

Jeg antar at det er noe med spenninga i nettet som gjør at pumpa slutter å fungere.

Legger ved et bilde av styringsenheten i pumpehuset.

Noen som har noen forslag til løsning?

20230824_170326.jpg

Kan være strømsjokk som følge av spenningsfall på nettet, det kan også være overbelastning eller feil på pumpen. Begge senarioene gjør at motorvernet slår ut. Kan være et elektronisk motorvern som krever at du tar strømmen et øyeblikk for at det skal resettes. Du må finne spesifikasjonene på pumpen eller få lest av hva motorvernet er innstillt på, så må du sammenligne det med strømtrekk under belastning samt at du måler om du har et betydelig spenningsfall under belastning. Du trenger et voltmeter/multimeter og et tangampermeter for å gjøre dette. Er det overbelastning uten spenningsfall av betydning så kan det enten være defekt pumpemotor, lagerhavari på pumpe, underdimensjonert pumpe i forhold til løftehøyde, fortetting i rør/slange eller fastgått/løst skovelhjul på pumpe. Er det for stort spenningsfall som utløser det så kan det være for dårlig nett i forhold til forbruk(kan være at trafo fra kraftlaget må trinnes opp i spenning) på trafokretsen. Kan også være dårlig kontakt eller kontaktfeil internt som gjør det. Mister en trefasepumpe f.eks en fase så vil den kunne legge ut på vern. 

Endret av Powertrainer
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...