Bilbatterier som batteribank solceller


Anbefalte innlegg

Jeg har 60 + 80 ampere startbatterier på en Toyota Hilux som står mye stille på hytta. I vinter døde et helt nytt batteri, antagelig pga utladning. Neste vinter tenker jeg å koble solceller og regulator rett på disse to parallellkoblede batteriene og bruke de som batteribank for å holde de toppladede. Evt koble de parallellt med et 60 ampere som nå er batteribanken.

Er dette en god eller dårlig ide med tanke på levetid?

Takk:-)

Endret av Sindre Rudshaug
Skriveleif
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
Sindre Rudshaug skrev (11 timer siden):

Jeg har 60 + 80 ampere startbatterier på en Toyota Hilux som står mye stille på hytta. I vinter døde et helt nytt batteri, antagelig pga utladning. Neste vinter tenker jeg å koble solceller og regulator rett på disse to parallellkoblede batteriene og bruke de som batteribank for å holde de toppladede. Evt koble de parallellt med et 60 ampere som nå er batteribanken.

Er dette en god eller dårlig ide med tanke på levetid?

Takk:-)

Det er en god ide. Har selv 2stk 100ah biltemabatteri som batteribank på solcelleanlegget på hytta. Er på sitt syvende år.

  • Liker 1
Lenke til kommentar
Powertrainer skrev (2 timer siden):

Har også et kortslutningsvern/overbelastningsvern etter batteripakken bare sånn i tilfelle. Tror jeg kjøpte det på jula eller biltema i sin tid.

Takk!

Tenker du på sikring? Det ligger i planen. En liten 30 ampere/360 watt på plussledningen. Bare overbelastning vil evt ta den. Solceller og forbruk klarer ikke gå over 30A.

  • Liker 1
Lenke til kommentar
Sindre Rudshaug skrev (3 timer siden):

Takk!

Tenker du på sikring? Det ligger i planen. En liten 30 ampere/360 watt på plussledningen. Bare overbelastning vil evt ta den. Solceller og forbruk klarer ikke gå over 30A.

Mitt var på 70A, men var mest ment som et kortslutningsvern mellom batteribank og inverter, i tilfelle feil på inverter eller kabling som kan resultere i overslag.

  • Liker 1
Lenke til kommentar
Powertrainer skrev (3 timer siden):

Mitt var på 70A, men var mest ment som et kortslutningsvern mellom batteribank og inverter, i tilfelle feil på inverter eller kabling som kan resultere i overslag.

Jeg skjønte ikke helt, men med sikring er jeg ok, eller trenger jeg noe annet?

Lenke til kommentar