2 hours ago, NERV said:

Dette er stort sett bare svada-produkter som gjør ingenting annet enn å fylle kontoen til de som selger de. Har enda til gode å sette en slik gjøre noe nyttig 

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
Smule8o skrev (13 timer siden):

Finvern har ofte en tennspenning på >500V, så gjør nok ikke mye nytte om noe er hyperfølsomt. 

Og på ingen måte nødvendigvis bedre enn ingenting om man ikke har mellomvern. Kan likegodt gjøre ting verre (om det er kraftig overspenning)

Det høres merkelig ut.

Ser i spesifikasjonene at transientrespons på et vanlig overspenningsvern er på 1 nanosekund (1 milliontedels millisekund) og at demping av støytopper er 40dB - og disse er jo gjerne konstruert slik at jo mer overspenning dess mer ledes strømmen utenom eller blokkeres.  Kan sammenllignes med at du står på en falllem som åpnes dersom vekten er over et gitt antall kg.  Jo mer over dess hurtigere åpner fallemmen.

Endret av Rune_says
Lenke til kommentar
50 minutes ago, Rune_says said:

Det høres merkelig ut.

Ser i spesifikasjonene at transientrespons på et vanlig overspenningsvern er på 1 nanosekund (1 milliontedels millisekund) og at demping av støytopper er 40dB - og disse er jo gjerne konstruert slik at jo mer overspenning dess mer ledes strømmen utenom eller blokkeres.  Kan sammenllignes med at du står på en falllem som åpnes dersom vekten er over et gitt antall kg.  Jo mer over dess hurtigere åpner fallemmen.

Overspenningsvern er stort sett lagd med varistorer (MOV for å være eksakt). Disse har veldig høy motstand under tennspennigen og gjør dermed normalt ingenting. Når spenningen kommer over dette nivået går de veldig hurtig fra veldig høy motstand til veldig lav motstand. 

Typsik MOV karakteristikk:

image.png.7c43f103258ec119a65e44b4cd296d17.png

 

For å beskytte mot spenningstranienter fra lysrør, kontaktorer osv.(som også ofte tar livet av følsom elektronikk) er et transientvern med RC-ledd ofte et bedre valg. Disse er dog sjansesløse møt et lynnedslag.

Kan selvsagt være at enkelte finvern har RC-ledd innebygd, men ofte er sånne produkter med alt for mye i en boks og store ord i markedsføringen dårlig på det meste.

Skal ikke påberope meg spesialkompetanse innen dette området (som igrunn er et eget fagfelt) men kan nok til å se galskapen i en del ting. Bla. ble mine foreldre "påprakket" et finvern som kun var beregnet for TN-nett fra sin lokale elektrosjappe. Der hvor de (og en stor andel av alle andre her i landet) bor er det IT-nett, og et slikt vern vil da være helt meningsløst. FG-godkjente vern er vel som tidligere nevnt her derfor alltid å anbefale (da der er krav om at det skal være egnet for IT-nett).

 

Endret av Smule8o
Lenke til kommentar
Smule8o skrev (19 timer siden):

Men basert på beskrivelsen din er det ikke et overspenningsvern du behøver, men derimot et transientvern.

https://proff.elko.no/produkter/transientvern-article1571-1902.html

Obs! Må strengt tatt installeres av elektriker.

Jeg ser at dette er et RC-ledd. En kunne vel lagt dette i en boks og koblet det til med et støpsel. Men det er vel litt for uproft. Alternativt kan en koble det til inni sykkelen.

Endret av Svein M
Lenke til kommentar
5 hours ago, RRhoads said:

Ja, men hva hjelper det å ha beskyttelse mellom veggen og apparatet?

MOV-ene kan klippe overspenningene.

Strømmen vil gå minste motstands vei. Hvis dette er tilbake langs ledningen og via overspenningsvernet så går det dit. Men igjen er dette høyst teoretisk.