Benjamineide Skrevet 16. februar 2023 Del Skrevet 16. februar 2023 Gått til innkjøp av løftebukk til garagen• har kun 230v 3 fas i garagen men løftebukken er 400v kan denne kobles om til 230v drift." Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 16. februar 2023 Del Skrevet 16. februar 2023 Jeg synes det står "3x220V" på et av bildene. Har du kjøpt den i Norge? Lenke til kommentar
trikola Skrevet 16. februar 2023 Del Skrevet 16. februar 2023 2 hours ago, mobile999 said: Jeg synes det står "3x220V" på et av bildene. Har du kjøpt den i Norge? På aluminiumsplaten står det, ja. Og ellers: Lenke til kommentar
Powertrainer Skrevet 16. februar 2023 Del Skrevet 16. februar 2023 (endret) Du må sjekke spesifikasjonene på hovedmotoren, kan hende den må kobles fra stjerne til trekantkobling, det innebærer å flytte noen lasker i koblingshuset. Du må også sjekke styrespenningen, kan godt hende du må inn med en styrestrømstrafo i tillegg eller eventuellt fjerne en trafo. Endret 16. februar 2023 av Powertrainer Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 17. februar 2023 Del Skrevet 17. februar 2023 2 hours ago, trikola said: 👍🙄 1 hour ago, Powertrainer said: kan hende den må kobles fra stjerne til trekantkobling, det innebærer å flytte noen lasker i koblingshuset. Du må også sjekke styrespenningen, kan godt hende du må inn med en styrestrømstrafo i tillegg eller eventuellt fjerne en trafo. Poenget mitt var at dette kanskje allerede er gjort. Det må selvfølgelig sjekkes først. Lenke til kommentar
Benjamineide Skrevet 17. februar 2023 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2023 17 hours ago, mobile999 said: Jeg synes det står "3x220V" på et av bildene. Har du kjøpt den i Norge? Kjøpt i Norge ja. Men ifølge forrige eiger brukte han 400v på den Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 17. februar 2023 Del Skrevet 17. februar 2023 Sa selgeren at den kan brukes på 230V? Du må finne spesifikasjonen på motorene. Lenke til kommentar
kremt Skrevet 17. februar 2023 Del Skrevet 17. februar 2023 Du må trolig laske om motorene og bytte motorvern/ termisk vern siden strømmen blir større i et 230 volts anlegg. Kontaktorene bør gå fint siden de bruker styrestrøm fase-null 230 volt men må nok kobles om til fase-fase 230v. Men sjekk skiltet på motorene, de må være laget for 230-trekant/400-stjerne. Hvis motorene er av nyere type og litt størrelse på de er det nesten alltid laget for 400-trekant/690-stjerne. Da nytter det ikke med 230 volt, som altfor ofte blir håpløst gammeldags og ubrukelig. Lenke til kommentar
Powertrainer Skrevet 17. februar 2023 Del Skrevet 17. februar 2023 Fase-null som styrespenning gjelder kun hvis det er et TN system, hvis det er laget for et 400V IT-nett så er det enten en styrestrømstrafo eller så er det brukt 400V spoler på kontaktorene. Lenke til kommentar
kremt Skrevet 17. februar 2023 Del Skrevet 17. februar 2023 Jeg har aldri vært borti 400 volt IT nett. Er det vanlig? Tenker du kanskje på TN-C 380 volt som ble brukt i TN nettets barndom? Lenke til kommentar
Powertrainer Skrevet 17. februar 2023 Del Skrevet 17. februar 2023 Er vanlig i industrien men Norge er sær der i og med at resten av Europa stort sett har TN som jo er et mye mer anvendelig nett. Lenke til kommentar