Feil på en av kursene i huset mitt.


Anbefalte innlegg

Når jeg slår på automatsikringen så går det ca. 15-20 sec. til den slår seg av igjen. Når jeg slår den på igjen deretter så går det mindre og mindre tid før den slår seg av. Når jeg ohmer kursen etterpå med et vanlig multimeter så viser den lite resistans som gradvis øker. Kursen omfatter en bod, varmtvannsbereder, varmekabler, bad og soverom.

Det har regnet en god del siste dagen. Kan det ha noen betydning.

Endret av Lyncs
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
Lyncs skrev (8 minutter siden):

Når jeg slår på automatsikringen så går det ca. 15-20 sec. til den slår seg av igjen. Når jeg slår den på igjen deretter så går det mindre og mindre tid før den slår seg av. Når jeg ohmer kursen etterpå med et vanlig multimeter så viser den lite resistans som gradvis øker. Kursen omfatter en bod, varmtvannsbereder, varmekabler, bad og soverom.

Det har regnet en god del siste dagen. Kan det ha noen betydning.

har du koblet i fra det som går å koble i fra? Vartvannsbereder og varmekabler er jo en gjennganger. Om du kan koble i fra VVB så tester du det ganske enkelt. 

  • Liker 1
Lenke til kommentar
Salvesen. skrev (1 time siden):

har du koblet i fra det som går å koble i fra? Vartvannsbereder og varmekabler er jo en gjennganger. Om du kan koble i fra VVB så tester du det ganske enkelt. 

Jeg har slått av bryteren til VVB og til kablene. Kan det allikevel være en overledning der som forårsaker problemet? Er alt under gulvnivå på varmekablene isolerte eller kan det være noen uisolerte koblinger der? På varmekablene er det kun en tynn liten glidebryter på siden av et digitalt panel som man skyver opp og ned. Sørger den lille bryteren for hele utkoblingen eller styrer den et annet relé et annet sted?

 

Endret av Lyncs
Lenke til kommentar
sedsberg skrev (1 time siden):

Hvis du måler lav resistans som gradivis øker så tyder det på kapasitive laster. Å ohme kurser er veldig unøyaktig.

Tror du overledning som følge av fukt, varmekabler eller varmeelementet i VVB kan gi et kapasitivt utslag eller må det være noe annet?

Lenke til kommentar
Lyncs skrev (13 minutter siden):

Jeg har slått av bryteren til VVB og til kablene. Kan det allikevel være en overledning der som forårsaker problemet? Er alt under gulvnivå på varmekablene isolerte eller kan det være noen uisolerte koblinger der? På varmekablene er det kun en tynn liten glidebryter på siden av et digitalt panel som man skyver opp og ned. Sørger den lille bryteren for hele utkoblingen eller styrer den et annet relé et annet sted?

 

Tvilsomt om de er skrudd av, har du sjekket alle stikk som går til kursen? At det ikke er noe koblet til?

Om du har gjort dette bør du ringe til elektriker. Og for gudsskuld hold sikringen av enn så lenge.

Kan være så lite som at sikringen er gåen, men i værstefall har du en kortslutning en plass som kan antenne.

Lenke til kommentar
Salvesen. skrev (6 minutter siden):

Tvilsomt om de er skrudd av, har du sjekket alle stikk som går til kursen? At det ikke er noe koblet til?

Om du har gjort dette bør du ringe til elektriker. Og for gudsskuld hold sikringen av enn så lenge.

Kan være så lite som at sikringen er gåen, men i værstefall har du en kortslutning en plass som kan antenne.

Ikke noe koblet til bortsett fra en veggmontert panelovn som jeg har slått av med bryteren og tatt ut termostaten på. Er det mulig å ohme alle stikkontakter for å finne feil der eller vil jeg få samme utslag på dem alle?

 

Lenke til kommentar

Stikkontaktene dine er i paralell. Forøvrig vil ikke et vanlig multimeter fortelle deg all verden, ettersom mange apparater ikke oppfører seg identisk på 1V og 230V.

Videre så er det jo relevant om det er automatsikring eller automatsikring med jordfeilvern. Er det automatsikring som tripper etter 15-20 sekunder antyder jo det overlast i området 2-3 ganger nominell verdi, altså ganske kontakt kortslutning som elektriker vil kunne finne ganske lett.

Lenke til kommentar
barfoo skrev (4 timer siden):

Stikkontaktene dine er i paralell. Forøvrig vil ikke et vanlig multimeter fortelle deg all verden, ettersom mange apparater ikke oppfører seg identisk på 1V og 230V.

Videre så er det jo relevant om det er automatsikring eller automatsikring med jordfeilvern. Er det automatsikring som tripper etter 15-20 sekunder antyder jo det overlast i området 2-3 ganger nominell verdi, altså ganske kontakt kortslutning som elektriker vil kunne finne ganske lett.

Det er automatsikringer med jordfeilvern men når jeg trykker på testknappen får jeg grønt signal etter at sikringen har slått seg ut, så da er vel det ikke noe feil med jordingen.

Det merkelige er at det ser ut til å fungere nå. Så da aner ikke jeg hva som forårsaket feilen. Det er også merkelig at jeg fikk en slags kondensatoreffekt når jeg målte resistansen etter at sikringen slo seg ut tidligere. Resistansen startet faktisk med negativ verdi for deretter å stige til mer enn 200 Mohm.

Må bare også legge til at jeg skrev feil ang. Vvb. Den er på en annen kurs, så da gjenstår bare vanlige ledninger til lamper, panelovn, stikkontakter og varmekabler.

Endret av Lyncs
Lenke til kommentar
1 hour ago, Lyncs said:

Det er automatsikringer med jordfeilvern men når jeg trykker på testknappen får jeg grønt signal etter at sikringen har slått seg ut, så da er vel det ikke noe feil med jordingen.

Når man trykker inn test-knappen testes sikringen, ikke jordingen etter sikringen.

Lenke til kommentar
mobile999 skrev (11 minutter siden):

Når man trykker inn test-knappen testes sikringen, ikke jordingen etter sikringen.

Det er en gul testknapp der for jordfeilbryter og det står faktisk på papirene at det skal komme rødt signal dersom det er noe galt med det systemet.

Det som har skjedd etter at jeg skrev siste innlegg er at samme feilen har gjenoppstått og når jeg tester strømmen med et tangampermeter samtidig som jeg slår på sikringen så viser ampermeteret at det nesten ikke går strøm gjennom, men allikevel slår sikringen seg ut etter en stund.

Mulig jeg kan prøve å bytte sikringen med en annen fra en annen kurs for å finne ut om det er den det er noe galt med. Hvordan løsner man slike fra skinnen som de er montert på? Er det bare å dra dem ut og oppover?

Lenke til kommentar
5 minutes ago, Lyncs said:

Hva kan gå galt da? Samme type sikring. Bare å bytte ledninger fra en til en annen.

Du kan stramme til feil. Det kan bli liggende isolasjon i klemmen. Du kan få skinnen i feil hull.

Når du må spørre om hvordan du får sikringen løs av DIN-skinnen, så er faktisk svaret at du skal lukke igjen sikringsskapet og ringe elektriker. Jeg er for å tøye regelverket - men det forutsetter jo at man er i stand til å gjøre en trygg jobb.

Innleggene i tråden formidler at du ikke forstår elektrisitet spesielt godt, og da er det ikke forsvarlig for deg å skru på det. Spesielt ikke i sikringsskapet.

  • Liker 6
  • Innsiktsfullt 1
  • Hjerte 2
Lenke til kommentar
Lyncs skrev (10 minutter siden):

Hva kan gå galt da? Samme type sikring. Bare å bytte ledninger fra en til en annen.

dette svaret alene sier at du SKAL ringe elektriker og få dem til å se på saken før du brenner ned huset.
Om man ikke vet hva som kan gå galt med å bytte om på sikringer så har men ingenting i sikringsskapet å gjøre.
 

barfoo skrev (4 minutter siden):

Du kan stramme til feil. Det kan bli liggende isolasjon i klemmen. Du kan få skinnen i feil hull.

Dette er bare noe av det som kan gå galt.
Alle disse feilene kan resultere i brann eller at du kan få støt i deg.
Man skal ikke bare flytte rundt på ledninger i et sikringsskap, ei heller flytte på sikringer.

Men for all del, brenn ned huset om du føler for det.

Lenke til kommentar

Det er ikke lov å koble om selv på det elektriske. Det jeg ville gjort er å prøve å sjekke ut alle mulige feilkilder jeg har mulighet til å fjerne fra saken som ting tilkoblet stikkontakter. Også overlatt til elektrikker å finne om feilen er i sikring eller varmekabler eller hvor den er. 

  • Liker 1
Lenke til kommentar
Lyncs skrev (55 minutter siden):

Mulig jeg kan prøve å bytte sikringen med en annen fra en annen kurs for å finne ut om det er den det er noe galt med. Hvordan løsner man slike fra skinnen som de er montert på? Er det bare å dra dem ut og oppover?

Grensa for kva ein har lov til å gjere og ikkje gjere på eit fast elektrisk anlegg er passert i det ein byrjar å skru på sjølve koplingane. Når du byrjar å tukle med ting risikerer du å lage fleire feil enn dei som er der allereie. Det kostar ikkje så mykje å få ein elektrikar til å sjå på det, og det er mykje betre enn å risikere å lage fleire feil, eiga helse samt å brenne ned huset. Om elektrikaren ikkje har noko imot det kan du følgje med på kva han gjer, så får du betre svar enn det nokon i eit forum kan gje deg.

Endret av torbjornen
Lenke til kommentar