Har du testet med å sette eks. en elektrisk ovn (olje-/panel-) på 10A kursen? Og da som ~eneste forbruker.

Blir ikke samme belastningsprofil men tenker for å se om da eks. en ovn på 2000 W gjør at sikringen går (som den jo ikke bør). Tanken med testen blir da å se om sikringen slår ut med en lavere belastning enn den er designet for.

Lenke til kommentar

Det høres ut til at der er en feil i mikroovnen som gjør at den trekker så mye strøm at 10A sikringen går etter ca 10-15 sekunder. Det kan skille seg hvor mye strøm en 10A sikring tåler, men den tåler kanskje ca 45% overlast i en time. Så der er mye mer strøm enn det skal være der om sikring slår ut så fort. Ved 3550W så går automat-sikringen jeg prøvde på i løpet av sekunder.

Endret av Svein M
Lenke til kommentar

Skal du måle hva som egentlig skjer så må du bruke et oscilloscope. Denne er rask nok til å gi ganske nøyaktig bilde over hva som skjer. 2 sekunder er langt tid på og måle noe. 

Et bra multimeter med opptaksfunksjon kan få med seg dette, men aller best er et oscilloskop. Et vanlig random multimeter fra Jula eller en slik måler som du viser til klarer ikke å måle spikes i en kurs og det er ikke målet til en slik sak heller. Hadde denne saken klart og måle 10 ganger i sekundet hadde du sett effekten i displayet hoppe rundt hele tiden.  Målet med disse er å gi deg et gjennomsnittlig effektforbruk. 

Lenke til kommentar