3l33t3 Skrevet 27. august 2022 Del Skrevet 27. august 2022 Bestillte ved en feil en 3pol 400v jordfeilautomat som skal brukes på 230v, men dette går vel greit likevel? Bestillte denne: https://www.elektroimportoren.no/schneider-jordfeilautomat-ic60-3p-32a-30ma-c-6ka-400v/1600945/Product.html 230V varianten: https://www.elektroimportoren.no/schneider-jordfeilautomat-ic60-3p-32a-30ma-c-10ka/1600939/Product.html Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 27. august 2022 Del Skrevet 27. august 2022 Ser sånn ut. Quote Bryteevne ihht. EN 61009-1 og EN 61009-2-1: 2- og 3-pol 230V AC: 10 kA. 3- og 4 pol 400V AC: 6 kA. Om det er noen egne regler i NEK e.l. mot dette vet jeg dog ikke. Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 27. august 2022 Del Skrevet 27. august 2022 (endret) sedsberg skrev (52 minutter siden): Ser sånn ut. Sitat Bryteevne ihht. EN 61009-1 og EN 61009-2-1: 2- og 3-pol 230V AC: 10 kA. 3- og 4 pol 400V AC: 6 kA. Om det er noen egne regler i NEK e.l. mot dette vet jeg dog ikke. Nå feiltolker du det de skriver. De beskriver bryteevne på 4 forskjellige produkttyper i en setning. Endret 27. august 2022 av mobile999 Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 27. august 2022 Del Skrevet 27. august 2022 (endret) Det står ingenting i beskrivelsen om at den kan brukes på annet enn 400V. edit: Men jeg vet ikke noe om disse utover det som står der. Endret 27. august 2022 av Svein M Lenke til kommentar
3l33t3 Skrevet 27. august 2022 Forfatter Del Skrevet 27. august 2022 Svein M skrev (14 minutter siden): Det står ingenting i beskrivelsen om at den kan brukes på annet enn 400V. Slik jeg tolker det så er 400v max spenning, dvs at man kan bruke en sikring som er rated for 400v på 230v men ikke en 230v rated sikring på 400v. Strømmen blir jo den samme med tanke på jordfeilbryter delen. 1 Lenke til kommentar
Salvesen. Skrevet 27. august 2022 Del Skrevet 27. august 2022 Antar at dette går fint da det er 'normalt' på type b jordfeilvern. Men ville sjekket dokumentasjonen nøye. Når jeg installerte type b så måtte det kobles på rett klemme ved 1 fase/230V Lenke til kommentar
Powertrainer Skrevet 27. august 2022 Del Skrevet 27. august 2022 3l33t3 skrev (9 timer siden): Bestillte ved en feil en 3pol 400v jordfeilautomat som skal brukes på 230v, men dette går vel greit likevel? Bestillte denne: https://www.elektroimportoren.no/schneider-jordfeilautomat-ic60-3p-32a-30ma-c-6ka-400v/1600945/Product.html 230V varianten: https://www.elektroimportoren.no/schneider-jordfeilautomat-ic60-3p-32a-30ma-c-10ka/1600939/Product.html Ja det skal gå greit Lenke til kommentar
Larzen_91 Skrevet 31. august 2022 Del Skrevet 31. august 2022 Eneste er at testknappen kanskje ikke fungerer om den er laget for 400V spenning. Var ikke så lett å se av dokumentasjonen om det er tilfellet. Ut over det ser jeg ikke noe galt i å bruke den. Men om testknappen ikke fungerer vil det være å se på som en mangel, og tilsynet skriver det i eventuell rapport om man har de på besøk. Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 31. august 2022 Del Skrevet 31. august 2022 (endret) 35 minutes ago, Larzen_91 said: Ut over det ser jeg ikke noe galt i å bruke den. Jeg ser noe galt. Dette spørsmålet kunne kunne aldri ha blitt stilt av en elektroinstallatør med nødvendig autorisasjon til å gjennomføre installasjonen. Vernet inneholder 3 funksjoner: 1. Jordfeilvern, 30 mA. Denne er spenningsuavhengig. 2. Kortslutningsvern. (Elektromagnetisk) 3. Overbelastningvern. (Termisk) https://www.elektroimportoren.no/docs/lib/1600945-FDV-1.pdf Formelt sett så er merkespenningen for dette vernet 380-415 Volt. Alle funksjonene skal fungere like bra. Installasjonen skal være gjennomført av godkjent installatør og være i samsvar med produktdokumentasjon (Og andre bestemmelser som for eksempel FEL og NEK 400) Endret 31. august 2022 av arne22 Lenke til kommentar
Larzen_91 Skrevet 31. august 2022 Del Skrevet 31. august 2022 Jeg gir noen ganger folk "the benefit of the doubt", i den tro at folk er klar over at dette ikke er noe hvermannsen har lov til å installere selv, og alle utsalgssteder er pliktige å opplyse om dette. Med det sagt er det fullt lov å kjøpe materiellet selv og få installatør til å montere, noe som kanskje er tilfellet her. Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 1. september 2022 Del Skrevet 1. september 2022 (endret) 7 hours ago, Larzen_91 said: Med det sagt er det fullt lov å kjøpe materiellet selv og få installatør til å montere, noe som kanskje er tilfellet her. Men da ville det jo bare være å spørre installatøren om denne sikringen kunne brukes. En av grunnene til at det kreves ca 8-9 års utdanning/praksis det er jo at man skal kunne tolke den tekniske dokumentasjonen og øvrige tekniske krav rett. For å gjennomføre selve monteringen så behøver man bare en elektrikerutdanning, som er gjort unna på den halve tiden, men ingen elektriker har lov til å utføre denne jobben, på egen hånd og uten å være ansatt hos en godkjent installatør. Endret 1. september 2022 av arne22 Lenke til kommentar
Powertrainer Skrevet 1. september 2022 Del Skrevet 1. september 2022 Vedkommende kan jo tenkes å ha den faglige kompetansen uten å være underlagt en autorisert installatør. Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 1. september 2022 Del Skrevet 1. september 2022 (endret) Installatørprøven handler jo mye om rett tolkning av regelverk og dokumentasjon og slike ting. Man er ca 5 år videre ut i opplæringen etter elektriker fagnivå, og 50-70% av de som går opp til installatørprøven ser ut til å stryke til prøven. (Wikipedia) https://www.installatorproven.no/ https://no.wikipedia.org/wiki/Installatørprøven Ser at i Sverige så er det ikke de samme krav til formell utdanning. Der kan man i følge Wikipedia bli installatør og ha et selvstendig ansvar for elinstallasjoner og utførelse av arbeider på elektriske anlegg etter 7 års praksis som elektriker. Endret 1. september 2022 av arne22 Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 1. september 2022 Del Skrevet 1. september 2022 (endret) 38 minutes ago, Powertrainer said: Vedkommende kan jo tenkes å ha den faglige kompetansen uten å være underlagt en autorisert installatør. Hvis man er elektriker så tror jeg reglene fortsatt er slik at man kan installere i egen bolig uten å være underlagt autorisert installatør, men ikke hos andre, hverken gratis eller mot betaling. Endret 1. september 2022 av arne22 Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 1. september 2022 Del Skrevet 1. september 2022 arne22 skrev (5 minutter siden): Hvis man er elektriker så tror jeg reglene fortsatt er slik at man kan installere i egen bolig uten å være underlagt autorisert installatør, men ikke hos andre, hverken gratis eller mot betaling. Du kan inneha det faglege ansvaret som elektrikari eigen bustad så sant du oppfyller vilkåra: https://elsikkerhetsportalen.no/elbransjen/installasjon-i-egen-bolig/ Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 1. september 2022 Del Skrevet 1. september 2022 (endret) Rent teknisk og praktisk så ville jeg nok tro at alle de tre funksjonene til automatsikringen fungerer "bra nok" hvis en 400V automatsikring brukes i en 230V kurs, men den rette "instans" for å godkjenne en slik anvendelse, som ikke er i samsvar med den tekniske dokumentasjonen, det bør vel være Schneider Norge. Ellers ganske snodig 400V sikring. Hvordan kan denne brukes i en 400V installasjon i en bolig, når bryter for den fjerde leder, N-leder mangler? Ellers så ser det vel ut som at bryteevne for største kortslutningsstrøm er oppgitt til 6kA, og det er jo en ganske lav verdi. Ville mene at en del boligområder vil kunne kreve 10kA ? (Sikringen brenner fast og huset brenner ned.) Endret 1. september 2022 av arne22 Lenke til kommentar
kremt Skrevet 1. september 2022 Del Skrevet 1. september 2022 Det er ikke alltid N-leder er med eller brukes. Typisk på motordrift og frekvensomformere. Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 1. september 2022 Del Skrevet 1. september 2022 (endret) 11 minutes ago, kremt said: Det er ikke alltid N-leder er med eller brukes. Typisk på motordrift og frekvensomformere. Ja, selvfølgelig, men i boliger? Da er vel dette egentlig en industrisikring? (Med en ganske lav verdi for største kortslutningsstrøm.) Den har jo så vidt jeg kan se også C-karakterestikk som er mer vanlig for industrisikringer enn for bolig, der man heller vanligvis (men ikke alltid) vil bruke B-karakterstikk. Det vil si at ved overbelastning så beskytter ikke denne industrisikringen det elektriske anlegget like bra som en ordinær boligsikring med B-Karakterestikk. Dimensjoneringen av kursen må jo under alle tilfeller være gjort ut i fra C-karakterestikk og ikke B-karakterestikk, når man benytter en "C-automat" i stedet for en "B-Automat". Endret 1. september 2022 av arne22 Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 1. september 2022 Del Skrevet 1. september 2022 (endret) Ser at 400V varianten har en oppgitt bryteevne på 6kA mens 230V varianten er oppgitt til 10 kA, som jeg vil mene er normalt for bolig. Jeg ville nok ha sendt denne industrisikringen i retur og bestilt en boligsikring i stedet, og så ville jeg spurt installatøren om han dimensjonerer for B eller C karakterestikk. Ser også at de sikringene som det gjelder er på 32 Ampere som kan tilsvare hovedsikringen i en leilighet eller en hytte eller noe slikt. Hvis man skal bygge ny hovedtavle så bør nok installatøren komme på banen. Endret 1. september 2022 av arne22 Lenke til kommentar
Powertrainer Skrevet 1. september 2022 Del Skrevet 1. september 2022 arne22 skrev (9 timer siden): Hvis man er elektriker så tror jeg reglene fortsatt er slik at man kan installere i egen bolig uten å være underlagt autorisert installatør, men ikke hos andre, hverken gratis eller mot betaling. Reglene er fortsatt slik såvidt jeg vet men det må dokumenteres og meldes inn. Før gjaldt det også nærmeste slekt, til og med onkler og tanter, men det ble fjernet. Lenke til kommentar