klafte Skrevet 2. juli 2022 Del Skrevet 2. juli 2022 Hei. Vi har akkurat kjøpt oss et gammelt hus fra 1971 i Drammen. Tidligere eier har brukt elektrisk oppvarming og brukt over 30.000 Kwh per år. Det står en gammel oljefyr i huset (oljetank er sanert) som er koblet til radiatorer i hele huset, men systemet har ikke vært i bruk på mange år. Vi tenkte på å koble et luft-til-vann system på disse radiatorene, evt. legge vannslynger i gulvet. Det jeg lurer på er: Er det stor prisforskjell på å koble på eksisterende radiatorer kontra legge slynger i gulvet? Noen som har erfaringer med system / leverandør / merke? Nibe, Panasonic, Mitsubishi, Daikin etc? Hvordan finne et godt, erfarent firma som kan gi en total-leveranse på hele pakka, varme-installatør, rørlegger og elektriker? Noen som har noen erfaringer evt. vet om gode firmaer på Østlandet? All hjelp mottas med takk 😀 Lenke til kommentar
rioi Skrevet 10. juli 2022 Del Skrevet 10. juli 2022 Hei! Gamle tynne radiatorer er beregnet på vanntemperatur opp mot 60-80 grader. Varmepumper har ideel vanntemperatur på rundt 35 grader. De ‘kan’ varme vannet varmere, men da får du mye dårligere virkningsgrad (COP). Du bør regne med å måtte bytte radiatorer eller legge rør i gulvet. Lenke til kommentar