Simon T Skrevet 21. april 2022 Rapporter Del Skrevet 21. april 2022 Hei. har 3 crypto minere gående nå, hver tar ca 1,2-1,5 tusen watt, og alt er koblet til skjøteledning, maks 2 minere på hver skjøteledning. Skjøteledningene ble kjøpt i går og er helt nye, samt står bak de at d er 16A skjøteledninger, og ledningen er tjukk, står maks 3,8 tusen watt belastning, men lurer på om dette er trygt? begge skjøteledningene koblet til minerene går gjennom en elektrisk måler, som plugges i stikk kontakten og den har uttak hvor skjøteledningene er tilkoblet, måleren skal også tåle 16A, 3,8 tusen watt. er dette oppsette trygt for å stå på 24/7? er også veldig forsiktig, sjekker til utstyret ca hver andre time når jeg er våken, samt kjenner på kabler og skjøteledningene om de er varme etc, men når jeg sover kan jeg jo ikke sjekke utstyre så ofte. Lenke til kommentar
Simon T Skrevet 21. april 2022 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. april 2022 Om d har noe å si så er dette billig skjøteledninger og måler fra clas ohlson 😂 betalte 79 kr per Lenke til kommentar
vidor Skrevet 21. april 2022 Rapporter Del Skrevet 21. april 2022 Clas Ohlson er en stor kjede som har proffe innkjøpere, så produktene de selger burde holde spesifikasjonene de er solgt med, men generelt bør man være forsiktig med å bruke Høywatt utstyr på skøteledninger hvis man ikke har regnet på effektforbruket Det er jo bare å sjekke om skjøteledningen tåler 3 KW som er maks du blir å trekke av den. Hvis den er spesifisert for 16A som vil gi rundt 3,5 KW alt etter spennningen så bør det vel holde. Har de skimpet på kvadratet på kablene kan du få varmgang p.g.a for høy motstand og sånn sett få problemer som i verste fall fører til brann. Jeg ville fulgt med dette godt i starten for å være sikker. Sjekk jevnlig og ofte temperaturen rundt på skjøteledningen og selve kabelen. Er det tegn til overoppheting, koble den vekk og ikke bruk den i dette prosjektet mer. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 21. april 2022 Rapporter Del Skrevet 21. april 2022 Er dette rene skjøteledninger eller grenuttak? med 3kW så er du i samme området som lading av elbil. Og der skal man ikke bruke skjøteledning. Aller helst skal man ikke bruke vanlig stikkontakt i det hele tatt. Lenke til kommentar
neglesprett Skrevet 21. april 2022 Rapporter Del Skrevet 21. april 2022 Kjenn etter varme i kabelene og ved koblingene Lenke til kommentar
Frank Drebin Skrevet 21. april 2022 Rapporter Del Skrevet 21. april 2022 Jeg ville i hvert fall ha passet på at hele ledningen er utstrakt (dvs. ikke rullet sammen på noe vis), og at den ikke har noe liggende oppå som kan hindre kjølingen. 1 2 Lenke til kommentar
NULL Skrevet 21. april 2022 Rapporter Del Skrevet 21. april 2022 Utstyr som kontinuerlig over tid tar over 1500kW skal normalt sett være direktemontert - dvs. skrudd fast og ikke gå i stikkontakt. Eksempel på dette er varmtvannsbredere. Tidligere var det 2kW for dette, men ble videre redusert til 1,5kW da det begynte å komme en del varmtvannsbredere som var rett under 2kW. Dette selv om man har en 16A kurs. Anbefalingen er videre at man via skjøteledning ikke skal ha ting som over tid trekker mer enn 1kW. Dette egentliug uavhengig av om skjøteledningen/forgreneren er beregnet for 16A. Jeg ville ikke kjørt så høy belastning over lang tid mot en vanlig stikkontakt og i hvert fall ikke brukt skjøteledninger. OG det er ikke slik at hvis dette fungerer fint i noen dager, så vil det fungere fint i lengre tid. 1 Lenke til kommentar
Kajac Skrevet 21. april 2022 Rapporter Del Skrevet 21. april 2022 Spennende å se om folk som mener elbil-lading i stikkontakt er livsfarlig synes dette er innafor. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 21. april 2022 Rapporter Del Skrevet 21. april 2022 Jeg mener elbil-lading fra stikk er innafor hvis man vet hva man gjør. Men jeg skjønner hvorfor reglene er der. De er der fordet mange ikke vet hva de gjør. Det jeg er mest skeptisk i dette tilfellet er skjøteledningen og strømmåleren. Det blir veldig mange kontaktpunkt på samme ledning. Lenke til kommentar
ITtraktor Skrevet 21. april 2022 Rapporter Del Skrevet 21. april 2022 (endret) Simon T skrev (6 timer siden): Hei. har 3 crypto minere gående nå, hver tar ca 1,2-1,5 tusen watt, og alt er koblet til skjøteledning, maks 2 minere på hver skjøteledning. Skjøteledningene ble kjøpt i går og er helt nye, samt står bak de at d er 16A skjøteledninger, og ledningen er tjukk, står maks 3,8 tusen watt belastning, men lurer på om dette er trygt? begge skjøteledningene koblet til minerene går gjennom en elektrisk måler, som plugges i stikk kontakten og den har uttak hvor skjøteledningene er tilkoblet, måleren skal også tåle 16A, 3,8 tusen watt. er dette oppsette trygt for å stå på 24/7? er også veldig forsiktig, sjekker til utstyret ca hver andre time når jeg er våken, samt kjenner på kabler og skjøteledningene om de er varme etc, men når jeg sover kan jeg jo ikke sjekke utstyre så ofte. Her trekker du nesten 3kW gjennom ikke bare ett men to ekstra skjøtepunkter, skjøteledning og måler i stikkontakten. Dette er oppskriften på varmegang og i verste fall brann. Dette kan gå bra, men ikke trygt etter mitt syn. Endret 21. april 2022 av ITtraktor 1 1 Lenke til kommentar
NorsknRev Skrevet 21. april 2022 Rapporter Del Skrevet 21. april 2022 Frank Drebin skrev (1 time siden): Jeg ville i hvert fall ha passet på at hele ledningen er utstrakt (dvs. ikke rullet sammen på noe vis), og at den ikke har noe liggende oppå som kan hindre kjølingen. Støtter den. Kabelkveiler kombinert med vekselstrøm reduserer kapasiteten i systemet. Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 21. april 2022 Rapporter Del Skrevet 21. april 2022 (endret) Jeg ville holdt meg til 1500W grensen. Dvs at hver miner får sin egen ledning til stikkontakten. Jeg vil tro at det går å bruke skøyteledning opp til 1500W selv om det ikke er anbefalt. Strømmåleren gir også en ekstra feilkilde så en bør vurdere om den er nødvendig. Et viktig poeng er at ledningen ikke trekker i støpselet slik at der blir fysisk belastning. Det beste var vel å ha fast elektrisk opplegg med egen stikkontakt til hver miner. Endret 21. april 2022 av Svein M Lenke til kommentar
Ephrus Skrevet 21. april 2022 Rapporter Del Skrevet 21. april 2022 (endret) Skjøteledning slik du bruker dem er per defenisjon ikke lovlig. Har bruker du Skjøteledning som er til langvarig bruk og ikke kun midlertidig bruk, som f. Eks gressklipper. Støpslet er det svakeste leddet og skal ikke belastes med så mye effekt over lengre tid. I de 1000 hjem er det mange gode eksempler på brunsvidde støpsler og stikkontakter etter varmtvannsberedere. Skjøteledning er oppskrift på økt brann risiko, en psu per stikkontakt,uten skjøteledning. Endret 21. april 2022 av Ephrus Lenke til kommentar
NULL Skrevet 21. april 2022 Rapporter Del Skrevet 21. april 2022 1 hour ago, Ephrus said: Skjøteledning er oppskrift på økt brann risiko, en psu per stikkontakt,uten skjøteledning. Så er det jo også et spørsmål på om man har "kontroll" på hele kjeden her, med tanke på hvor gode koblinger det er. Kjenner dem som har ladet elbil i garasjen, der problemet har oppstått et helt annet sted, pga. dårlig kobling. Mao. hvor trygg er man på kvaliteten for det totale elektriske anlegget.... det holder her en kobling hvor det er avisolert litt for mye eller er litt dårlig kontakt, i en eller annen koblingsboks, en annen kontakt i sløyfa eller selv i sikringsskapet.... 1 Lenke til kommentar
Ephrus Skrevet 21. april 2022 Rapporter Del Skrevet 21. april 2022 (endret) NULL skrev (27 minutter siden): Så er det jo også et spørsmål på om man har "kontroll" på hele kjeden her, med tanke på hvor gode koblinger det er. Kjenner dem som har ladet elbil i garasjen, der problemet har oppstått et helt annet sted, pga. dårlig kobling. Mao. hvor trygg er man på kvaliteten for det totale elektriske anlegget.... det holder her en kobling hvor det er avisolert litt for mye eller er litt dårlig kontakt, i en eller annen koblingsboks, en annen kontakt i sløyfa eller selv i sikringsskapet.... Antall koblingspunkter bidrar til mer risiko ja. Men avisolert litt formye spiller egentlig ingen rolle. Vanlig forbrukerkurser er ikke laget for 24/7 maksimal belastning, spesielt for eldre anlegg. Mye variasjon på vanlig kurser i norske hjen og hvor mye det tåler før varmegang oppstår, og eldre installasjon er mer utsatt Det er verd å merke at elbilading er en bruksendring av det elektriske anlegget og det samme blir det når du tekker ut 3kW av en stikkontakt 24/7. Uansett skjøteledning til permanent midlertidig er ikke lovlig. Samme som padden bak TVen som er ulovlig. Endret 21. april 2022 av Ephrus Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 21. april 2022 Rapporter Del Skrevet 21. april 2022 Strømpadde "bak TV'n" er lovlig ved laveffektustyr og så lenge alt er ryddig. Har selv flere av disse og aldri fått påpekning under inspeksjon. Da er de montert på vegg og knapt over 200 watt pér padde. Hver padde i forskjellig stikk selvsagt. Vi skulle hatt mer robuste elektriske installasjoner som f.eks. i England. De kan sakene sine! 30A på en vanlig stikk. Her i landet får jo myndighetene full panikk hvis man prøver å kjøre 5 usle ampére i et par tre timer i vanlig stikk. Da er det dommedagsprofetier hvor garasjen, huset, byggefeltet og halve landet kommer til å bli oppslukt i flammer. Lenke til kommentar
Ephrus Skrevet 21. april 2022 Rapporter Del Skrevet 21. april 2022 sedsberg skrev (22 minutter siden): Strømpadde "bak TV'n" er lovlig ved laveffektustyr og så lenge alt er ryddig. Har selv flere av disse og aldri fått påpekning under inspeksjon. Da er de montert på vegg og knapt over 200 watt pér padde. Hver padde i forskjellig stikk selvsagt. Vi skulle hatt mer robuste elektriske installasjoner som f.eks. i England. De kan sakene sine! 30A på en vanlig stikk. Her i landet får jo myndighetene full panikk hvis man prøver å kjøre 5 usle ampére i et par tre timer i vanlig stikk. Da er det dommedagsprofetier hvor garasjen, huset, byggefeltet og halve landet kommer til å bli oppslukt i flammer. Kommer ann på hummøret til kontrolløren om de sier noe på det eller ikke. Det at de ikke sier noe betyr ikke at det er lovlig. Sett mange tilfeller hvor det har blitt påkrevd å montere opp stikkontakter bak tv-en. Selv om det er ryddig. Har TV fast plass, lydplanken fast plass?... og kommer du til ja så skal de ha egen stikkontakt. Lenke til kommentar
Kalle Klo Skrevet 21. april 2022 Rapporter Del Skrevet 21. april 2022 Det er vel helt vanlig at man bruker grenuttak i feks serverrack? Tror jeg aldri har sett et serverrack der alt utstyret er koblet direkte i veggen. Og dette er utstyr som definitivt står på 24/7... Men ja, man må vite at man bruker riktige kabler, ja. Lenke til kommentar
NULL Skrevet 21. april 2022 Rapporter Del Skrevet 21. april 2022 1 hour ago, Ephrus said: Men avisolert litt formye spiller egentlig ingen rolle. Lysbuefare? Lenke til kommentar
Espen Hugaas Andersen Skrevet 21. april 2022 Rapporter Del Skrevet 21. april 2022 Ved konstant last på under 8A/1840W ville jeg ikke bekymret meg for skjøteledninger. Men dette er en del over det, og det er ikke en gunstig løsning. Det vil mest sannsynlig gå bra, men det er fortsatt en sjanse for at noe smelter og/eller tar fyr. Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå