Uferdig Setnin Skrevet 3. februar 2022 Del Skrevet 3. februar 2022 (endret) Skulle gjerne ha hatt veiledning når det kommer til å sette inn ett tidsrele i en enkel dreieretningsvender. Scenario : Den skal ikke kunne startes direkte fra en dreieretning til en annen uten noe tidsforsinkelse imellom operasjonen. Betjeningsbryter må monteres. Signallampe for utkoblet motorvern samt driftslamper for begge dreieretninger må monteres. Bilde hentet fra NDLA, dette er jo ett veldig enkelt og greit system. Men jeg er usikker på akkurat hvor jeg skal koble inn tidsreleet. Jeg kan jo evt berre ha tidsforsinkelse imellom forligning og kontaktor? Slik att kontaktor ikke kobler før gitt tidsforsinkelse? Også montere ett tidsrele med to kanaler, eller berre ett tidsrele per dreieretning? Tidsrele som skal brukes har elnr 4101323, eller 4101326. Noen som har noen innspill her? Skal sikkerhetsbryteren også tegnes inn på hovedstrøm-skjema? Endret 6. februar 2022 av Evil-Duck Gjenopprettet slettet innlegg Lenke til kommentar
Uferdig Setnin Skrevet 3. februar 2022 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2022 (endret) Hei, jeg fant denne, men kan noen forklare meg virkemåten til tidsreléet her? Endret 6. februar 2022 av Evil-Duck Gjenopprettet slettet innlegg Lenke til kommentar
toreae Skrevet 3. februar 2022 Del Skrevet 3. februar 2022 -K1 (og K2) er utkoblingsforsinket rele. Her er det eget rele, men en tilleggsmodul kan også brukes. Når -K1 er aktivert vil -K1 15-16 åpne slik at -Q2 og -K2 ikke kan aktiveres. Når -K1 ikke lengre er aktivert vil -K1 15-16 fortsatt være åpen, alt etter tiden -K1 er innstilt til. Er en stund siden jeg praktiserte dette, så jeg bruker sikkert ikke korrekte ord på tingene... Lenke til kommentar
Uferdig Setnin Skrevet 4. februar 2022 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2022 Tidsreleet vi har disponiblet har kun en NC og NO kontakt som da monteres på Q1 / Q2. Da skal jeg kun nytte meg av NC kontakten som en forigling på den andre kretsen? Og når kontaktoren slipper så er det mekanisk nedtelling før den kobler inn igjen NC kontakten? Lenke til kommentar
toreae Skrevet 4. februar 2022 Del Skrevet 4. februar 2022 Noxz skrev (5 timer siden): Tidsreleet vi har disponiblet har kun en NC og NO kontakt som da monteres på Q1 / Q2. Er det da en hjelpeblokk som monteres på toppen av kontaktoren? Noxz skrev (5 timer siden): Og når kontaktoren slipper så er det mekanisk nedtelling før den kobler inn igjen NC kontakten? Ja, om det er en hjelpeblokk. Noxz skrev (5 timer siden): Og når kontaktoren slipper så er det mekanisk nedtelling før den kobler inn igjen NC kontakten? Ja. En slik "mekanisk" hjelpeblokk kan du enkelt sjekk uten strøm. Du aktiverer den på samme måte som en kontaktor ville gjort. Når du så slipper den, vil det gå den innstilte tiden, og så kan du høre et klikk (om det er stille nok der du er). Du kan måle også med ohm-meter. Er det en slik du har? 1 Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg