Gå til innhold
Trenger du skole- eller leksehjelp? Still spørsmål her ×

automasjon styrestrøm, riktig?


Anbefalte innlegg

Quote

"Båndet skal drives av en trefaset asynkronmotor og skal startes og stoppes fra begge sider. Når brukerne starter båndet skal en gul roterende lampe lyse i 3 sekunder før båndet startes automatisk."

se vedlagt skjema, vil dette virke? rett tegnet?
jeg lurer mest på delen med "KO" som har forsinket innkobling, er dette et tidrele som igjen skal styre en kontaktor  som starter motor, eller kontaktor med forsinket innkobling som kan starte motoren?

styre + hovedstrøm skjema.jpg

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
7 hours ago, Mikki1211 said:

se vedlagt skjema, vil dette virke? rett tegnet?
jeg lurer mest på delen med "KO" som har forsinket innkobling, er dette et tidrele som igjen skal styre en kontaktor  som starter motor, eller kontaktor med forsinket innkobling som kan starte motoren?

På spørsmålet om relespole, den engelske terminologien for symbolet er "relay coil of a slow-operating relay", så ja den har en viss tidsforsinkelse (detaljer utover dette må du se av releets datablad evt. merkelapp).

Ser riktig ut herfra  :thumbup:

Lenke til kommentar