Knut B Skrevet 26. januar 2022 Del Skrevet 26. januar 2022 Ventilasjon uten aggregat og ventilasjonskanaler: – Det handler om arealutnyttelse [Ekstra] Lenke til kommentar
delxzen Skrevet 26. januar 2022 Del Skrevet 26. januar 2022 Fun-fact: Det digre palasset som Ceausescu bygde i București i Romania har kun naturlig konvektiv ventilasjon. Altså ingen vifter. Årsaken skal visstnok være at diktatoren fryktet at noen skulle prøve å forgifte ham. Da jeg selv besøkt palasset, var det 40 grader ute på gaten, men fortsatt svalt og fint inne. Vet ikke om det er tilsvarende behagelig på vinteren.. 2 Lenke til kommentar
Salt kjeks Skrevet 26. januar 2022 Del Skrevet 26. januar 2022 Støy fra denne ventilasjonsløsningen er oppgitt 36 dB(A) ved 40 m3 pr. time. TEK17 krever 26 m3 luft pr. time for hver sengeplass, og støy på soverom bør ikke overstige 30 dB ifølge Sintef Byggforsk (utgivelse 552.306). Det er benyttet et grovere G3-klasse filter som ikke er effektiv mot pollen. Boligaggregat har ofte F7-klasse filter som fjerner pollen og andre fine partikler. Filter må også byttes i hvert enkelt rom med desentralisert ventilasjon. Ordinære ventilasjonsanlegg kan ha ulempe med støy og lydoverføring mellom rom. "Gammeldagse" ventiler med bare hull i veggen gir redusert komfort med kaldras om vinteren og ingen luftfiltrering. 2 Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 26. januar 2022 Del Skrevet 26. januar 2022 @Salt kjeks Da trengs det vel bare et tettere filter og en lydfelle og eventuelt en lydhimling for å kunne bruke dette i soverom? Uansett: ENDELIG! Dette har jeg etterlyst i årevis. Tradisjonelle ventilasjonsanlegg i større bygg tar både opp mye gulvareal i ventilasjonsrom, sjakter og gir høye etasjer (avstanden fra himling opp til betongdekke). Siden reguleringer ofte setter tak for byggehøyde så gjelder det å få flest mulig etasjer ut av den tillatte høyden. Denne ventilasjonen kan potensielt gi sånn røffly en hel etasje ekstra per 6. etasje. Bare det alene gir store kostnadsbesparelser pga materialbehov pr etasje og store økninger i salgsverdi pga ekstra areal. Det er lett verdt merkostnaden av å skifte ørten filter. Desentralisert gir også mye bedre redundans. Blir det feil med aggregatet så slipper hele bedriften å ta fri resten av dagen. De som rammes kan sikkert finne seg et annet kontor inntil deres er fikset. Lenke til kommentar
[email protected] Skrevet 28. januar 2022 Del Skrevet 28. januar 2022 Det omtalte ventilasjonssystemet har kapasitet opp til 60 m3/h, men dimensjoneres til et nivå hvor lyden er iht. forskriftene. G3 filter har den fordel at det er vaskbart og kan benyttes flere år. Filter klasse F5 og partikkelfilter F7 (ny klasse ePM1 55%) er tilgjengelig. Lunos ventilatorer har en årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner på 88 % (ved 40 m3/h) iht. gjeldende standard NS-EN 13141-8. 1 1 Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå