danlud Skrevet 30. oktober 2021 Del Skrevet 30. oktober 2021 A data acquisition board has a 12-bit analogue-to-digital converter and is set for input signals in the range 0- 10 V with the amplifier gain at 10. What is the resolution in volts? Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 31. oktober 2021 Del Skrevet 31. oktober 2021 Tips: du starter med skaleringen - og forutsetter at den er lineær. Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 31. oktober 2021 Del Skrevet 31. oktober 2021 Er det slik dette forstårs (eller er det motsatt): måler 0-1 Volt Har et forsterker ledd med gain 10, som forsterker fra 0-1 til 0-10 volt. Så kommer A/D som tar 0-10V og konverterer til et tall mellom 0-4095 Lenke til kommentar